Página 1 de 1

Separacion de estribos en columnas

Publicado: Jue Ene 31, 2008 12:31 pm
por tucons100
Amigos les agradezco me den referencias especificas sobre la separacion de estriboos en columnas de hormigon armado. Gracias

Re: Separacion de estribos en columnas

Publicado: Jue Ene 31, 2008 1:13 pm
por alvvel
tucons100 escribió:Amigos les agradezco me den referencias especificas sobre la separacion de estriboos en columnas de hormigon armado. Gracias
La norma ACI-318 (7.10.5) dice que la separacion deberá ser la menor entre:
16 veces el diametro de las varillas longitudinales,
48 veces el diametro de los estribos,
la menor dimension de la columna,
o lo requerido por cortante.
Para zonas de riesgo sísmico alto los requisitos son mas estrictos.

Publicado: Jue Ene 31, 2008 3:05 pm
por yucapareja
Buenas las indicaciones anteriores son las minimas, pero cuando se diseño con riesgo sismico estas separacion de estribos se hace menor y aumenta el area de acero transversal.

Para el calculo de estos debes revisar el cortante de la columna y calcular los momentos maximos probables en las columnas para obtener el cortante que se generaria en la columna en caso de un sismo, esto es muy importante por que un buen detallado del acero transversal evita fallas fragiles.

Saludos

Publicado: Vie Feb 01, 2008 7:35 am
por tucons100
Muchas gracias por los comentarios

Publicado: Vie Feb 01, 2008 10:47 am
por andres
Para zonas con fuerte actividad sísmica debes ver los requerimientos del Cap. 21 del ACI 318, revisa ahí el diseño por capacidad y los requisitos mínimos de espaciamientos, probablemente sean éstos los que controlen el diseño.

Publicado: Vie Abr 18, 2008 3:28 pm
por Matt
Mas alla de los requisitos normativos, los cuales deben ser cumplidos, debes definir que quieres de tu estructura. En mi caso, siempre trato de incorporar la mayor cantidad de ductilidad a los sistemas sin incrementar los costos.

Para el caso de los estribos en columnas, tenemos lo siguiente. Es muy cierto que en zonas de riesgo sismico deseamos fallas muy ductiles, es decir, deseamos que falle la columna por flexion y no por corte. La manera de lograr esto es simplemente tomar los momentos nominales (resistencia disponible) en los extremos de la columna, y despejar el corte maximo que probocaran en el elemento, este valor debe ser resistido por los estribos unicamente si existe la posibilidad de traccion en el elemento. Esto es lo basico.
Un paso mas alla es pensar como distrinuir el refuerzo. En mi caso, siempre prefiero poner barras de diametros pequeños y mayor cantidad (razonablemente) puesto que se desarrollan muy "rapido", controlan mejor el agrietamiento, y mejoran el confinamiento. Recuerda que los estribos no solo contribuyen a la resistendia de corte, sino que tambien apoyan las barras longitudinales evitando su pandeo, y ademas confinan el hormigon, siendo esto ultimo el mayor efecto. Un hormigon confinado "no" fallara. El hormigon falla por diferencia de tensiones principales. Una probeta cargada axialmente y confinada lateralmente, no fallara por compresion hasta cargas mucho mayores que su fc'.
El punto es que la falla por compresion axial de un elemento de hormigon armado requiere cmo primer pas el desprendimiento del recubrimiento, y como segundo paso la formacion de arcos en el hormigon entre los estribos, y por lo tanto, a estribos mas juntos, menores arcos, mayor confinamiento, mayor resistencia.

Espero haberme hecho entender.

Salu2