Hola a todos,
Estoy con un dilema, con motivo de remodelación de una vivienda, tengo que cortar una viga (tipo portico) y construír un nuevo nudo viga columna, donde la viga existe y la columna es nueva; es decir acortar la luz del pórtico.
Hemos analizada varios métodos constructivos, me gustaría compartir con ustedes y recibir vuestras opiniones.
La idea es apuntalar la viga, cortar el hormigón de la viga existente, tomar los hierros de la viga con los pasantes de la nueva columna q continua a PA (nudo tipo L), luego cementar la columna conjuntamente con el nudo.
Sugerencias muy bienvenidas!!!
Gracias-Julio
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

jhutka escribió:Hola a todos,
Estoy con un dilema, con motivo de remodelación de una vivienda, tengo que cortar una viga (tipo portico) y construír un nuevo nudo viga columna, donde la viga existe y la columna es nueva; es decir acortar la luz del pórtico.
Hemos analizada varios métodos constructivos, me gustaría compartir con ustedes y recibir vuestras opiniones.
La idea es apuntalar la viga, cortar el hormigón de la viga existente, tomar los hierros de la viga con los pasantes de la nueva columna q continua a PA (nudo tipo L), luego cementar la columna conjuntamente con el nudo.
Sugerencias muy bienvenidas!!!
Gracias-Julio
jhutka:
Estoy de acuerdo con la descripción del procedimiento constructivo, con los siguientes comentarios;
1.- Apuntalar la viga (de preferencia con una contraflecha, por la posibilidad de agún desplazamiento de esta).
2.- Construcir la columna hasta una altura que pueda recibir la viga.
3.- Demoler la parte de la viga que se requiera.
4.- Hacer la conexión de viga columna, con el suficiente alclane.
5.- Aplicar algún producto para la liga entre concreto existente y el nuevo (en México, te recomendaría EPOXINE 200 de Fester o similar en otra marca).
6.-O bien humedecer el concreto existente por lo menos 12 horas (recomedable 24 horas, dependiendo de la dimensión de los elementos existentes).
7.- Colar el nudo.
8.- Una vez que se tenga la resistencia especificada en viga columna, retirar el apuntalamiento.
Espero te sirvan mis comentarios, y por favor comenta que hiciste.
saludos
jhutka
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Sab Nov 03, 2007 9:47 am
Ubicación: Cordoba

Gracias por los comentarios!
Los tendré muy en cuenta, una vez realizada la tarea les cuento los resultados....
Saludos
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

jhutka escribió:Gracias por los comentarios!
Los tendré muy en cuenta, una vez realizada la tarea les cuento los resultados....
Saludos
jhutka:
Me falto decirte que el concreto de la viga deberá tener, aristas vivas cuando lo demuelas,
saludos
jhutka
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Sab Nov 03, 2007 9:47 am
Ubicación: Cordoba

Estimados, sin ánimo de abusar de vuestra deferencia, tiro unos comentarios adicionales aguardando vuestros interesantes comentarios!!!!
Además de tener q reconstruir nodos viga-columna; en los pórticos existentes se presentan grietas en la llegada de las vigas a los apoyos (según el esquema adjunto). Considerando la luz de la viga (5m) y las dimensiones de las columnas (30x30cm) y vigas (30x ¿??? tengo q investigar…), deduzco q las fisuras se pudieron generar como consecuencia de disponer secciones insuficientes de las armaduras de hierro, y/o no armar adecuadamente los estribos en la sección crítica de la viga al apoyo, y/o cemento con propiedades inferiores a las del cálculo.
Cual es vuestra percepción?

Dado q en la nueva construcción, estas vigas estarán apoyadas en un moro portante, imagino q no resultarían graves estas grietas, de cualquier forma y considerando q tenemos una planta arriba, vamos a agregar una columna a mitad vano q trabajará a la compresión.
Segunda consulta, como se recomienda terminar el apoyo de la viga en la nueva columna sin lastimar la viga existente?
Pensábamos llegar con el colado los mas próximo posible a la viga, y luego una vez fraguado el mismo, agregar a compresión un perfil de hierro tipo doble T.
Como verán no soy especialista en estos temas y espero no estar tirando cosas muy alejadas de lo q se realiza en el gremio!!!!!
Agradecido
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
carlosvolt
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Abr 11, 2011 12:29 pm

jhutka escribió:Hola a todos,
Estoy con un dilema, con motivo de remodelación de una vivienda, tengo que cortar una viga (tipo portico) y construír un nuevo nudo viga columna, donde la viga existe y la columna es nueva; es decir acortar la luz del pórtico.
Hemos analizada varios métodos constructivos, me gustaría compartir con ustedes y recibir vuestras opiniones.
La idea es apuntalar la viga, cortar el hormigón de la viga existente, tomar los hierros de la viga con los pasantes de la nueva columna q continua a PA (nudo tipo L), luego cementar la columna conjuntamente con el nudo.
Sugerencias muy bienvenidas!!!
Gracias-Julio
Hola jhutka como estas te hago una consulta ?? se que este tema tiene mucho tiempo de abierto, pero quisiera saber como resolviste el tema de la luz de las vigas yo tengo una extructura similar a la tuya (yo diria que por coincidencia casi la misma ) cual fue la solución que le diste ya que tengo que aplicar lo mismo que vos tenías que hacer desde, ya muchas gracias y espero tu pronta respuesta.