Página 1 de 1

maxima flecha de un entrepiso de acero en cantilever permisi

Publicado: Lun Jul 09, 2007 2:07 pm
por alexxx
estoy diseñando un mezzanine o entrepiso el cual esta colocado sobre dos columnas y vuela 4 metros con elementos de cuatro placas pero me piden que la deflexion maxima sea de 2cms sim embargo tambien me restringen el peralte a 30 cms hay alguna forma o sistema contrucitivo que involucre al acero o perfil especial que me de mas rigides o armadura a mi estructura y la deflexion sea mini ma o cual es la permisible

Publicado: Lun Jul 09, 2007 7:27 pm
por yucapareja
usa una viga H mas ancha, si no te da usa perfiles tubulares, si tampoco te sirve utiliza un perfilH (HEB) y le sueldas planchas para unir sus alas asi aumentas bastante su inercia y por ultimo si no te da la deflexion coloca uno tensores (cables en el extremo de la viga en voladizo), tambien puedeayuda colocar un pie de amigo a la viga. Seria mas facil si enviaras algun plano o esquema.

Saludos

Publicado: Lun Jul 09, 2007 7:34 pm
por Quantumm
Los 4 mts estan de cantilíver al 100 %, o el piso del mezannine está centrado en las dos columnas y sólo están efectivos 2 mts para cada lado ?

Como comenta Yucapareja, seria mejor si pudieras subir algún esquema para visualizar.

anexo de datos al tema

Publicado: Mar Jul 10, 2007 9:37 am
por alexxx
recuerden que no me puedo colgar del techo ni puedo bjar cargas puntuales les envio una estructuracion prebia

Re: anexo de datos al tema

Publicado: Mar Jul 10, 2007 10:42 am
por flaviodurong
alexxx escribió:recuerden que no me puedo colgar del techo ni puedo bjar cargas puntuales les envio una estructuracion prebia
Disculpa, yo no soy estructurista, mas bien constructor, pero en alguna ocasión nos tocó construir una estructura metálica con un volado al cual se le dió contraflecha colocándole unas "lainas" de placa de acero en la conexión (tenía conexiones atornilladas) a manera de calza.
En alguna otra ocasión, la estructura también fué de acero con losacero, la cual se apuntaló provisionalmente con puntales de acero y posterior al fraguado y haber alcanzado el concreto su resistencia cuando menos al 80% se "soltó" la estructura quitándole los puntales.
En ambos casos funcionó adecuadamente.

GRATITUD

Publicado: Mar Jul 10, 2007 11:00 am
por alexxx
SE AGRADECEN SUS COMENTARIOS ME ESTAN CIRVIENDO DE MUCHO GRACIAS