Página 1 de 1

Capa de compresion en losas nervadas

Publicado: Mar Ene 22, 2019 2:39 pm
por parraya
Mi duda es sobre la experiencia que he tenido ya que he visto construcciones de losas nervadas en una dirección donde se omiten las capas de compresión, esto a especificación del calculista y efectivamente los planos estructurales especifican esto. Al indagar un poco me doy cuenta de que se trata de calculistas de cierto renombre y mucha experiancia. Que tan correcta es esta medida que nos permite aligerar una losa nervada y que tan correcto sería considerar el espesor de la capa de compresión como parte de la nervadura, no quiero decir que funcionen como vigas T, pero si que esa área de concreto definida por los espesores de la capa de compresion y la parte superior de la nervadura se tome en cuenta en el calculo y diseño de las nervaduras. No me he encontrado con ningun reglamento que permita omitir la capa de compresion en losas nervadas de un solo sentido o que permita considerarla como parte de la nervadura. Gracias por su atención.

Re: Capa de compresion en losas nervadas

Publicado: Mar Ene 29, 2019 11:36 am
por jfjdm
La verdad es que no existe ninguna norma que permita omitirla, al menos 5 cm debería tener a fin de proveer sujección contra flexibilidad extrema. Y eso de que el diseñador es de renombre, es un juicio de autoridad no demostrada, todos somos humanos y nos equivocamos, a los mejores diseñadores se les han caído las estructuras.