Corte normal de diseño+ corte por capacidad de pushover. Con la metodologia del ACI ya que es el codigo de diseño actual de la Norma NCH 433Of96civilungo escribió:ahora mi duda es....
¿como se plantea el diseño a corte de muros tipo L H C ?
En tu caso deberias realizar un analisis pushover completo con el Etbas para determinar las demandas de deofrmacion de la estrcutura global maxima y poder determinar los maximos cortes demandados para los elementso de manera de poder determinar los cortes demandado por la capacidad de la estructura.
Ahora bien sea la forma que se es la misma metodologia que el ejemplo publicado solamnete que al se L H o C, es mas facil realizarlo el pushover con el programa y determinar estas demendas que manualmente que es muy tedioso.
Ahora normalmente no se realizan estos analisis. Salvo estrcuturas de importancia actualemnte. auqnue deberian realizarce.
Consulte a don Patricio Bonelli mas de este tema.
AHora las rotulas el sap solo las he visto en vigas y columnas no se si Etabs tendra la opcion de agregar esta a sismtemas de muros tipo L,C,T
En acaso de no se asi deberas utilizar otro programa para analisis no lineal, como Ruaumoko. Que lo tiene Don Patricio.
Se despide FEC.