Nuevo y detallado Calculo Del Cortante Basal Sap2000 V 9.1.6

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Avatar de Usuario

Topic author
Lesther
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 20
Registrado: Vie Oct 29, 2004 3:04 pm
Ubicación: Managua
Zodiac: Aquarius

#1

Vie Nov 11, 2005 11:09 am

Hola, he recibido algunas preguntas acerca de este tema después de la primera publicación que hice en el mes de Enero, ahora me tome un poco de tiempo para prepararles un tutorial actualizado y mucho mas fácil que el método que publiqué anteriormente, con esto no quiero decir que el método anterior no sea valido, sino, mas tedioso que este.

El tutorial incluye:

1. Tutorial Calculo Cortante Basal Sap2000 V 9.1.6.pdf
2. Tutorial Cortante Basal.SDB (Archivo de Sap2000)

Siempre quiero agradecer a la Ing. Tania Díaz por su colaboración.

Espero siempre comentarios ya sea a mi e-mail o aquí en el foro, y recuerden visitar http://www.ftc.uni.edu.ni/soft
donde muy pronto estaremos compartiendo programas para muchas disciplinas de la ingeniería civil.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Etiquetas:



ralfo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 37
Registrado: Jue Mar 10, 2005 12:56 am

#2

Vie Nov 11, 2005 8:00 pm

Esos son los ejemplos que se requieren no esas listas de operaciones que parece que uno estuviese programando.

Gracias

Avatar de Usuario

arquingen
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 39
Registrado: Sab Oct 23, 2004 12:22 pm
Ubicación: Bogotá D.C.
Contactar:

#3

Dom Nov 13, 2005 6:31 pm

Bueno felicito al compañero lesther, por su dedicacion y empeño en el compartir conocimiento.

Avatar de Usuario

ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez

#4

Jue Feb 22, 2007 9:31 pm

PERFECTA LA EXPLICACIÓN. CREO QUE FALTÓ ALGO REFERENTE AL SISMO EN LA DIRECCION PERPENDICULAR, COMO POR EJEMPLO EL 100% DE Sx + 30% DE Sy. DEL RESTO TODO OK.


Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 461
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm

#5

Vie Feb 23, 2007 10:42 am

ajmojicar2002 escribió:PERFECTA LA EXPLICACIÓN. CREO QUE FALTÓ ALGO REFERENTE AL SISMO EN LA DIRECCION PERPENDICULAR, COMO POR EJEMPLO EL 100% DE Sx + 30% DE Sy. DEL RESTO TODO OK.
Eso depende de la norma de cada país, aquí en el Perú no se tiene esa especificación.
Además hay que tener en cuenta que la versión del que estamos hablando ya está un poco desfasada, en la versión 10, los cuadros arrojados son my completos, además está incluido el cálculo de la excentricidad automático en análisis dinámicos.
Alguien que ya ha usado la versión 11, como el administrador del grupo, nos podría dar mayores alcances de esta nueva versión.


gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

#6

Jue Abr 05, 2007 2:21 pm

borrado
Última edición por gmtxx el Mar Mar 18, 2008 5:57 pm, editado 1 vez en total.

Avatar de Usuario

hosses
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Jue Mar 15, 2007 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO

#7

Jue Abr 05, 2007 5:51 pm

se agradece el tutorial.


gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 8:28 pm

#8

Vie Abr 06, 2007 10:10 pm

Al colocar esta la opcion Usser coefficient en Autolateral load, hay un cuadro donde me indica:

Base Shear Coefficiente C = ?????
Builiding Height exp K = ??????.

Estos valores a que se deben, que valores debo colocar.

Al calcular los cortantes por piso los sumare y calculare el cortante basal??
esto es cierto no?, entiendo que el cortante basal en un analisis dinamico lo repartimos en todos los pisos de la estructura.


jaaa12007
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Vie Jun 22, 2007 12:56 pm
Ubicación: SAN SALVADOR
El Salvador

#9

Lun Jun 25, 2007 9:34 am

Solo felicitarlo y agradecerle por su aporte para los que estamos iniciando y/o refrescando conocimientos adelante con la educacion de buenos ingenieros y diseñadores.

es un ejemplo a seguir
gracias nuevamente
Dios le bendiga


jaaa12007
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Vie Jun 22, 2007 12:56 pm
Ubicación: SAN SALVADOR
El Salvador

#10

Lun Jun 25, 2007 12:15 pm

COMO HAGO LAS CONDICIONES PARA LOS APOYOS, ESTOY RECIEN INICIADO EN SAP 2000 V9 POR FAVOR INDICAR COMO INGRESO LAS CONDICIONES DE APOYO EMPOTRADO Y APOYO SIMPLE ETC.
GRACIAS

Avatar de Usuario

construaprende
Site Admin
Mensajes: 648
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 6 veces
Zodiac: Leo
Contactar:
México

#11

Lun Jun 25, 2007 12:24 pm

gmtxx escribió:Yo uso estabs, se que debo crear grupos de ahi creo cuts, pero mi dudad es:

...........
...........
.............
mi duda es si es correcto los elementos que seleciono para crear los grupos??????
Hola
En Etabs es mas sencillo, ya que al ser un programa orientado a Edificaciones, ya no es necesario crear grupos y hacer los sections cuts, etc..

En Etabs basta que en el archivo de Salida, escogas la opcion para que te arroje esos resultados, y asi obtienes los cortantes por nivel, y cortante basal

Saludos


juan_892006
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 53
Registrado: Jue May 24, 2007 6:45 pm
Ubicación: santa marta

#12

Lun Jun 25, 2007 2:03 pm

interesante el comentario del administrador

Avatar de Usuario

ing_jpcc
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 690
Registrado: Lun Dic 25, 2006 4:07 pm
Ubicación: Lima
Agradecimiento recibido: 4 veces
Zodiac: Pisces
Perú

#13

Mié Nov 07, 2007 11:31 am

Lesther escribió:Hola, he recibido algunas preguntas acerca de este tema después de la primera publicación que hice en el mes de Enero, ahora me tome un poco de tiempo para prepararles un tutorial actualizado y mucho mas fácil que el método que publiqué anteriormente, con esto no quiero decir que el método anterior no sea valido, sino, mas tedioso que este.

El tutorial incluye:

1. Tutorial Calculo Cortante Basal Sap2000 V 9.1.6.pdf
2. Tutorial Cortante Basal.SDB (Archivo de Sap2000)

Siempre quiero agradecer a la Ing. Tania Díaz por su colaboración.

Espero siempre comentarios ya sea a mi e-mail o aquí en el foro, y recuerden visitar http://www.ftc.uni.edu.ni/soft
donde muy pronto estaremos compartiendo programas para muchas disciplinas de la ingeniería civil.


gracias por tu archivo..................... :beber:

Avatar de Usuario

davidarellano
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 201
Registrado: Dom Oct 14, 2007 2:31 pm
Ubicación: celaya

#14

Dom Nov 11, 2007 5:54 pm

Ing Lesther: te envio el archivo de calculo manual, del proyecto que elaboraste (TUTORIAL DE CALCULO BASAL), en el cual tengo la duda de Cs=0.451, asi como el factor k. te anexo las normas respectivas que usamos en MEXICO, para identificar si te es posible, como te decia; que te parece que despues de que resolvamos por sismo, aplicamo las cargas de viento, y asi sucesivamente y llegamos al final (Diseño) obtenemos el despiece etc
Saludos Ing Arellano carioca502000@yahoo.com.mx
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


biging
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Vie Abr 21, 2006 3:23 pm
Ubicación: Concepcion

#15

Jue Nov 22, 2007 2:58 pm

buen aporte gracias.


francisco84
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Jun 17, 2007 6:50 am
Ubicación: Cuenca

#16

Mié Dic 05, 2007 3:14 pm

Lesther escribió:Hola, he recibido algunas preguntas acerca de este tema después de la primera publicación que hice en el mes de Enero, ahora me tome un poco de tiempo para prepararles un tutorial actualizado y mucho mas fácil que el método que publiqué anteriormente, con esto no quiero decir que el método anterior no sea valido, sino, mas tedioso que este.

El tutorial incluye:

1. Tutorial Calculo Cortante Basal Sap2000 V 9.1.6.pdf
2. Tutorial Cortante Basal.SDB (Archivo de Sap2000)

Siempre quiero agradecer a la Ing. Tania Díaz por su colaboración.

Espero siempre comentarios ya sea a mi e-mail o aquí en el foro, y recuerden visitar http://www.ftc.uni.edu.ni/soft
donde muy pronto estaremos compartiendo programas para muchas disciplinas de la ingeniería civil.

Hola, soy de Ecuador, tengo una duda con respecto al tutorial que has hecho, que por cierto esta muy bueno.
Mi duda es: el analisis de cortante basal es para un análisis estático de sismo no es cierto?, otra cosa, el sap2000 obtiene por si solo el centro de giro del edificio? y una ultima duda, el cortante basal varia de acuerdo al peso muerto de la estructura, sin embargo cuando yo pongo 0 o 1 en self weight en la carga muerta, la distribución de carga en los diafragmas no varia.

Muchas gracias


Narfra
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Dom May 13, 2007 8:47 pm
Ubicación: BARCELONA

#17

Dom Feb 10, 2008 7:22 pm

No Encuentro el archivo que envio o ya no esta le agradezco si lo publica
gracias por su aporte de todas maneras

Lesther escribió:Hola, he recibido algunas preguntas acerca de este tema después de la primera publicación que hice en el mes de Enero, ahora me tome un poco de tiempo para prepararles un tutorial actualizado y mucho mas fácil que el método que publiqué anteriormente, con esto no quiero decir que el método anterior no sea valido, sino, mas tedioso que este.

El tutorial incluye:

1. Tutorial Calculo Cortante Basal Sap2000 V 9.1.6.pdf
2. Tutorial Cortante Basal.SDB (Archivo de Sap2000)

Siempre quiero agradecer a la Ing. Tania Díaz por su colaboración.

Espero siempre comentarios ya sea a mi e-mail o aquí en el foro, y recuerden visitar http://www.ftc.uni.edu.ni/soft
donde muy pronto estaremos compartiendo programas para muchas disciplinas de la ingeniería civil.

Avatar de Usuario

aina_774
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 6
Registrado: Jue Jun 07, 2007 6:55 pm
Ubicación: LIMA

#18

Vie Feb 29, 2008 10:15 am

BUEN APORTE ........... SALUDOS :D

Avatar de Usuario

aclcampos
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mar May 06, 2008 3:06 pm
Ubicación: lima

#19

Mar May 06, 2008 3:34 pm

Ayuda de interprestacion de resultados: M11,M22, M21,F11,F22,F12, que significado tiene o interpretacion da a conocer con respecto a los ejes globales


imaster
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Sab May 31, 2008 11:45 pm
Ubicación: Maturin

#20

Dom Jun 01, 2008 12:08 am

jaaa12007 escribió:COMO HAGO LAS CONDICIONES PARA LOS APOYOS, ESTOY RECIEN INICIADO EN SAP 2000 V9 POR FAVOR INDICAR COMO INGRESO LAS CONDICIONES DE APOYO EMPOTRADO Y APOYO SIMPLE ETC.
GRACIAS
Selecciona los puntos de apoyo haciendo click en cada uno de ellos, luego vas al menu ASSIGN > JOINT > RESTRIANTS y escoges las condiciones de apoyo.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#21

Mar Ago 26, 2008 12:16 pm

SALUDOS,

QUIEN DE NICARAGUA PUEDE ENVIAR INFORMACION ACERCA DEL USUARIO LESTHER, EL SUFRIO UN
ACCIDENTE MUY GRAVE Y ME INFORMARON QUE MURIO LA ACOMPAÑANTE DE ESTE, PERO SIN MAS
INFORMACION DE LESTHER........GRACIAS ..


CARLOS
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 127
Registrado: Mar May 09, 2006 1:45 pm
Ubicación: JUNIN

#22

Mar Sep 23, 2008 12:27 pm

HOLA, ESPERANDO QUE NUESTRO AMIGO LESTHER SE ENCUENTRE BIEN DE SALUD Y YA ESTE RECUPERANDOSE DE DICHO ACCIDENTE; MI INTERVENCION POR ACA ES EL SIGUIENTE, ME ACABA DE NACER UNA DUDA Y INDAGANDO POR AQUI, ENCONTRE LA PUBLICACION DE NUESTRO AMIGO, Y CREO QUE YA LO HAN PREGUNTADO VARIAS VECES, PERO NO ENCUENTRO UNA EXPLICACION CARA O NO RESPONDIDA, A NO SER QUE LO RETIRARON, ES SOBRE LOS FACTORES "C" Y "K", DEL GRAFICO QUE ADJUNTO. (USER DEFINED SIESMIC), ESPERO PUEDAN RESPONDERME
SALUDOS.
CARLOS
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


CARLOS
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 127
Registrado: Mar May 09, 2006 1:45 pm
Ubicación: JUNIN

#23

Mar Sep 23, 2008 12:48 pm

A ME OLVIDABA, ADICIONANDO AL ANTERIOR MENSAJE, A LOS AMIGOS QUE YA ESTUDIARON E INTERPRETARON EL ARCHIVO DEL AMIGO LESTHER, SI ME PODRIAN DAR LOS FACTORES SISMICO QUE FALTAN EN EL ARCHIVO, "FACTORES DE: USO,SITIO, SUELO, ETC" QUE DETERMINAN LOS VALORES DE "C" Y "K", PARA EL EJEMPLO.

Avatar de Usuario

morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Libra
Colombia

#24

Mié Sep 24, 2008 1:57 pm

Estos factores hacen referencia al metodo de la fuerza horizontal equivalente, que es un metodo de analisis sismico de tipo estatico....el factor C hace referencia a la aceleracion espectral a utilizar para el diseno, conocido como "Sa" y el factor K es un factor de reparticion del cortante basal en altura, en Colombia es 1 para estructuras con periodos menores a 0.5 s y varia para periodos mayores a 0.5....me imagino que en las normas de otros paises estos valores son iguales pero pueden tener otros nombres !!!

Saludos


CARLOS
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 127
Registrado: Mar May 09, 2006 1:45 pm
Ubicación: JUNIN

#25

Sab Sep 27, 2008 9:15 pm

GRACIAS AMIGO MORFEO, SI EFECTIVAMENTE ESTUVE ESTUDIANDO Y INTERPRETANDO, TODO ME INDICABA QUE ESTARIA LIGADO A ESA EXPRESION, QUE C=Sa, PERO LO QUE ME CONFUNDIA ERA QUE Sa= ZUCS/R* g, DONDE APARECIA LA VARIABLE "C", PERO TU AYUDA LO CONFIRMA, SOBRE TODO LO QUE PARA MI ES NUEVO, ES LA EXPRESION "K",QUE ME GUSTARIA MUCHO QUE ME MENCIONARA LA NORMA QUE HABLE CON MAS DETALLE (DONDE SE BASA LA NORMA DE COLOMBIA), O SI PUDIERAS SUBIRLO PARA ESTUDIARLO, Y VER EN QUE PARTE DE LA NORMA PERUANA HABLA AL RESPECTO, COMO TU LO MANIFIESTAS.

GRACIAS
SALUDOS POR ALLA

Responder
  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Sap2000”

  • Información