Página 1 de 1

zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Dom May 04, 2008 1:07 pm
por SNAKE
HOLA A TODOS.

LA INQUIETUD ES QUE HARÉ UN PROYECTO DONDE NO PUEDO COLOCAR VIGAS DE FUNDACION PARA AMARRAR TANTO ZAPATAS CENTRICAS CON EXCENTRICAS, SI SE PUEDE QUITAR ESTAS VIGAS DE FUNDACION Y COMO DEBO HACER EL CALCULO PARA EVITAR POSIBLES ASENTAMIENTOS.
EN COLOMBIA UTILIZAMOS ESTAS VIGAS SOLO COMO PUNTALES, QUE ABSORBEN SOLO TRACCION Y COMPRESION DE LA MAXIMA CARGA DE LA ESTRUCTURA, Y NO SE LE DA RESISTENCIA A FLEXION.

¿PUEDO QUITAR ESTAS VIGAS DE FUNDACION? YA QUE HE VISTO PROYECTOS EN DONDE NO LAS HAN COLOCADO Y SOLO ESTAN LAS ZAPATAS AISLADAS.

MUCHAS GRACIAS.

Re: zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Lun May 05, 2008 9:19 am
por alvvel
SNAKE escribió:HOLA A TODOS.

LA INQUIETUD ES QUE HARÉ UN PROYECTO DONDE NO PUEDO COLOCAR VIGAS DE FUNDACION PARA AMARRAR TANTO ZAPATAS CENTRICAS CON EXCENTRICAS, SI SE PUEDE QUITAR ESTAS VIGAS DE FUNDACION Y COMO DEBO HACER EL CALCULO PARA EVITAR POSIBLES ASENTAMIENTOS.
EN COLOMBIA UTILIZAMOS ESTAS VIGAS SOLO COMO PUNTALES, QUE ABSORBEN SOLO TRACCION Y COMPRESION DE LA MAXIMA CARGA DE LA ESTRUCTURA, Y NO SE LE DA RESISTENCIA A FLEXION.

¿PUEDO QUITAR ESTAS VIGAS DE FUNDACION? YA QUE HE VISTO PROYECTOS EN DONDE NO LAS HAN COLOCADO Y SOLO ESTAN LAS ZAPATAS AISLADAS.

MUCHAS GRACIAS.

Snake,
Las normas colombianas si exigen las vigas de amarre de cimentacion. Ver por ejemplo las secciones C15.3, A.3.6.4.2, C.21.9, D106.2. de la Norma NSR-98.
Estoy de acuerdo contigo en que hay muchos proyectos sin ellas y que no son necesarias. Las vigas de amarre son un invento nuevo que todo e mundo usa pero nadie sabe por que. Cada ingeniero estructural tiene su teoria propia sobre las vigas de amarre de cimentacion.
Si tienes zapatas excenticas la presion sobre el suelo es muy alta en el lado de la carga y resultan unas zapatas muy largas por lo que si se reqieren vigas de cimentacion y que no son solo de amarre.
En el foro se ha discutido mucho esto buscate "vigas de amarre" y verás otras opiniones.
Espero te sirva mi opinion y esperemos a ver que dicen\piensan otros amigos del foro.

Publicado: Lun May 05, 2008 11:42 am
por morfeo
Debes usar estas vigas por requerimientos de norma......veo la posibilidad que plantees entonces una cimentacion superficial corrida...tipo aleta en forma de "t" donde tienes una sola viga verimetral de amarre entre tus columnas de borde y hacia los costados generas una placa maciza que calculas ante efectos de volcamiento y disenas para efectos de flexion.....anexo a esta aleta puedes integrar la losa de contrapiso mediante dovelas de transferencia de cortante bien sean en varilla o platina en rombo....este sistema lo uso mucho en bodegas o eedificios donde las cargas bajan por el perimetro de la edificacion...de esta forma se evitan vigas intermedias y pones ademas a trabjar tu losa de contrapiso como parte del sistema estructural !!

Saludos

Re: zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Lun May 05, 2008 1:06 pm
por SNAKE
Estan muy buenas sus opiniones, pero me surgió otra inquietud respecto a las vigas de amarre, he visto documentos donde dicen que las vigas de amarre absorben el momento de excentricidad de las zapata excentrica, el cual el momento es muy grande y las vigas de amarre quedarían con demasiado refuerzo en la parte superior de la viga, lo cual da un diseño muy costoso en fundaciones, en Colombia utlizan cuantia minima para vigas que amarran en zapatas centricas y excentricas. He consultado mucho sobre este tema y no tengo claridad al respecto. No se supone que la zapata aislada trabaja aislada como su nombre lo indica, sin ningun elemento que la amarre.Esto lo digo porque he visto en mi pais Colombia, muchos planos con vigas de amarre para edificios de 7 pisos en zapatas con la cuantia minina, sabiendo que hay zapatas excentricas y centricas, las cuales segun los documentos deben absorber esos grandes momentos de excentricidad y no las tienen y funcionan bien.

Muchas gracias por sus opiniones.

Publicado: Lun May 05, 2008 1:26 pm
por morfeo
Debes diferenciar entre la viga de amarre simplemente y la viga de contrapeso para las zapatas excentricas...esta viga puede resultar en un diseno mayor que la simple cuantia mnima, claro dependiendo sde la seccion que le des....las vigas entre zapatas centricas, por lo general si son simplemente de amarre y solo estaria solicitadas a las reacciones locales del terreno, esta si por lo general da con cuantia minima...

Saludos

Re: zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Jue May 08, 2008 8:12 am
por alvvel
SNAKE escribió:Estan muy buenas sus opiniones, pero me surgió otra inquietud respecto a las vigas de amarre, he visto documentos donde dicen que las vigas de amarre absorben el momento de excentricidad de las zapata excentrica, el cual el momento es muy grande y las vigas de amarre quedarían con demasiado refuerzo en la parte superior de la viga, lo cual da un diseño muy costoso en fundaciones, en Colombia utlizan cuantia minima para vigas que amarran en zapatas centricas y excentricas. He consultado mucho sobre este tema y no tengo claridad al respecto. No se supone que la zapata aislada trabaja aislada como su nombre lo indica, sin ningun elemento que la amarre.Esto lo digo porque he visto en mi pais Colombia, muchos planos con vigas de amarre para edificios de 7 pisos en zapatas con la cuantia minina, sabiendo que hay zapatas excentricas y centricas, las cuales segun los documentos deben absorber esos grandes momentos de excentricidad y no las tienen y funcionan bien.

Muchas gracias por sus opiniones.
Hola Snake,
Ojo con lo que te dice Morfeo. Lo que el dice es absolutamente cierto. Sobre eso no hay discusion. Mira cualquier libro de cimentacion. Y si es cierto que requieren mucho refuerzo negativo y mucho refuerzo por cortante.
Para las vigas de amarre (no las de contrapeso) por norma si dan cuantías muy bajas.

Re: zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Jue May 08, 2008 10:29 am
por SNAKE
Muchas gracias por sus respuestas

La viga de amarre que utilizo para zapatas excentricas y centricas en Colombia va por encima de las zapatas, he consultado en algunos libros y dicen que la viga de amarre puede utlizarse como un tensor para absorber el momento de excentricidad de la zapata excentrica u otra manera es colocar refuerzo en la parte de arriba de la viga de fundacion.
Las inquietudes son las siguientes:

1. Si se pone a trabajar la zapata el 100% excentrica chequeando esfuerzos en el suelo con esta formula (smax y smin = P/A*(1+-6e/L), ¿necesitaria la viga de amarre absorber el momento de excentridad de èsta o al estar trabajando la zapata en compresion el 100%, ya no incluiria sino solo como de amarre?.
2. Como se podra calcular una zapata excentrica sin utilizar vigas de amarre o siempre tengo que utilizarlas, y con que combinaciones se calcula la zapata , tengo la duda si se calculan con las mismas combinaciones para calcular una viga o una columna.

Re: zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Jue May 08, 2008 10:46 am
por alvvel
SNAKE escribió:Muchas gracias por sus respuestas

La viga de amarre que utilizo para zapatas excentricas y centricas en Colombia va por encima de las zapatas, he consultado en algunos libros y dicen que la viga de amarre puede utlizarse como un tensor para absorber el momento de excentricidad de la zapata excentrica u otra manera es colocar refuerzo en la parte de arriba de la viga de fundacion.
Las inquietudes son las siguientes:

1. Si se pone a trabajar la zapata el 100% excentrica chequeando esfuerzos en el suelo con esta formula (smax y smin = P/A*(1+-6e/L), ¿necesitaria la viga de amarre absorber el momento de excentridad de èsta o al estar trabajando la zapata en compresion el 100%, ya no incluiria sino solo como de amarre?.
2. Como se podra calcular una zapata excentrica sin utilizar vigas de amarre o siempre tengo que utilizarlas, y con que combinaciones se calcula la zapata , tengo la duda si se calculan con las mismas combinaciones para calcular una viga o una columna.
Hola Snake,
La formula que indicas solo es aplicable cuando da valores positivos para smax y smin, valores negativos no son admisibles pues el suelo no acepta tension. En este caso debes utilizar otro procedimiento.
De igual manera que hay procedimiento específico para zapatas exentricas sin vigas de amarre. La fórmula q indicas no es aplicable.

Re: zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Jue May 08, 2008 4:52 pm
por SNAKE
Saludos

Me mencionas otras formulas para calcular una zapata excentrica sin vigas de fundacion, te pido el favor si me dices donde encontrar estas o mencionarme algunas para saber sobre cual hablas.

Muchas gracias.

Publicado: Jue May 08, 2008 5:23 pm
por FYU
Hola, yo subí una planilla en mathcad que analiza fundaciones rectangulares aisladas sometidas a flexión bi-axial (con n-pedestales, m-cargas) y la puedes bajar desde el siguiente link:

http://foros.construaprende.com/download.php?id=4701

Además, el paper en el cual está basada, lo puedes bajar en:

http://foros.construaprende.com/download.php?id=1804

Re: zapata excentricas sin vigas de fundacion

Publicado: Jue May 08, 2008 6:33 pm
por alvvel
SNAKE escribió:Saludos

Me mencionas otras formulas para calcular una zapata excentrica sin vigas de fundacion, te pido el favor si me dices donde encontrar estas o mencionarme algunas para saber sobre cual hablas.

Muchas gracias.
Snake es un procedimento standar que mencionan todos los libros de fundaciones.

Diseño de zapatas excéntricas

Publicado: Mié Jul 07, 2010 7:25 pm
por edwin1982
FYU escribió:Hola, yo subí una planilla en mathcad que analiza fundaciones rectangulares aisladas sometidas a flexión bi-axial (con n-pedestales, m-cargas) y la puedes bajar desde el siguiente link:

http://foros.construaprende.com/download.php?id=4701

Además, el paper en el cual está basada, lo puedes bajar en:

http://foros.construaprende.com/download.php?id=1804
Por favor FYU serías tan amable de subir nuevamente la planilla en mathcad y el articulo. De antemano muchas gracias.