Re: Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
Publicado: Jue May 12, 2016 12:15 pm
por Polet
Hola a todos!!
Si alguien tiene información para compartir de este tema, favor enviar información al siguiente email:
piaps005@gmail.com
Re: Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
Publicado: Jue Oct 27, 2016 2:02 am
por pannus0
@Ronalddav
1.- no se la forma cónica obedece algún requerimiento de un cliente?
2.-
por estar enterrado el tanque, no se si debo aplicar los efectos sísmicos descritos en el ACI350
,
te hago una pregunta cual es el efecto mas critico para un tanque enterrado, estando vació? o estando lleno de agua? sin el sismo; por otro lado si llegara un sismo cual seria el comportamiento de la estructura ante este evento seria importante la presión de agua, el empuje del suelo..etc
3.-
Las dudas vienen a raíz de que la pared inclinada tiene los efectos del empuje activo del suelo y a la vez los efectos del módulo de reacción del suelo.
,
por geometría el mejor comportamiento es la forma circular, independiente la forma todos producen empujes de tierras, ahora te vuelvo a preguntar sabes que pasaría si optas por esta forma de tanque , tendrías un problema con el peso del agua+el peso propio, y tu fuerza resistente al hundimiento seria la fricción de la capa de tierra, agrégale que tendrías que mejorar la capacidad del terreno por capa y con anchos efectivos; como veras se te complica la cosa y ademas genera mas costos utilizar este tipo de sección para un tanque de almacenamiento.
4.-
Tengo duda también como asignar el coeficiente de balasto.
,
lo puede asignar mediante resortes por area o resortes por punto
5.-
También las combinaciones de carga a utilizar y las comprobaciones a realizar.
,
usa la norma de tu pais y si hay vacios utiliza la norma aci 350,318
Si alguién tiene alguna bibliografía que pueda proporcionar le agradecería, o alguna orientación al respecto.
hay mucha información por la red solo busca.. inclusive por youtuve
Re: Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
Publicado: Jue Oct 27, 2016 3:31 pm
por pannus0
Ronalddav escribió:Hola Amigos
-Estoy calculando un tanque de concreto semi enterrado de forma cónica para contener agua (la parte cónica estará enterrada).
-El Diámetro del tanque es 5.35 metros y su altura (parte cónica) es de 5.75 metros. El espesor de paredes es de 0.20 metros.
-Realicé el modelo en SAP2000 V14.
-Asigné la presión de suelo en las paredes del tanque, así como también la presión que ejerce el agua a las mismas.
-Tengo dudas respecto a la pared inclinada del tanque, ya que no es ni vertical (para ser diseñada como muro de contención) ni es horizontal (para ser diseñada como losa de fundación y asignarle el coeficiente de balasto), como sucedería en el caso de un tanque rectangular.
-Las dudas vienen a raíz de que la pared inclinada tiene los efectos del empuje activo del suelo y a la vez los efectos del módulo de reacción del suelo.
-También, por estar enterrado el tanque, no se si debo aplicar los efectos sísmicos descritos en el ACI350.
-Tengo duda también como asignar el coeficiente de balasto.
-También las combinaciones de carga a utilizar y las comprobaciones a realizar.
Si alguién tiene alguna bibliografía que pueda proporcionar le agradecería, o alguna orientación al respecto.
Saludos
investigando la forma de tu sección, se trataría de un sedimentador tipo Dormund , pues es un sistema de tratamiento de aguas residuales.
con eso corrigo lo expuesto en lo anterior