En sap2000 se puede modificar el factor de longitud efectiva.

En inglés:
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/ ... gth+factor

PREGUNTA EXTENDIDA:
¿Debo usar los factores de longitud que sap2000 calcula automáticamente? ¿Debo usar k=1 para todos los elementos bajo una misma configuración, lo cual no parece muy preciso? ¿se deben ingresar los factores de k manualmente?

RESPUESTA:
El programa implementa un proceso riguroso para determinar los factores de K. Una descripción completa se encuentra en el Manual de Diseño de elementos de Acero de CSI
Help > Documentation > Design > Steel Frame Design > Design Algorithms > Element Unsupported Lengths > Effective Length Factor

Un punto importante mencionado en esta sección (paginas 11-14) es que los cálculos del factor K se basan en la hipótesis de lados desinhibidos (sin restricciones). Para otros casos, los factores de K deben especificarse por el usuario.
El usuario debe sin embargo utilizar su juicio ingenieril para evaluar la exactitud de los factores de K calculados por herramientas computacionales.

Cualquier discrepancia entre las propiedades sin arriostrar modeladas y la intención actual de diseño puede conducir a un diseño inapropiado.
Los factores generados automáticamente de k pueden sobre escribirse para elementos individuales utilizando la opción de Overwrite bajo la ventana información de Revisión de Esfuerzo de un elemento (después de que se ejecuta el análisis), como se muestra en la figura 1:
Steel_frame_design_overwrites.png
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.