Hola gente como les va? Espero que bien.

Les hago la siguiente consulta.

En torres metálicas en las que sus caras estan arriostradas con cruces y la distancia entre entrepisos es relativamente alta, los arriostramientos en cruz tienden a ser muy largos, por lo que si están comprimidos fallan muy facilmente. Sin embargo, y por otros modelos que vi, existe la posibilidad de diseñar la estructura de manera tal que los arriostramientos solamente puedan tomar tracción, haciendo que las vigas superiores e inferiores tomen la compresión (en caso de que hubiese compresión).

Mi pregunta es, como hago para hacerlo?

https://www.youtube.com/watch?v=JkhYzTtwsKE

En este video creo que estarían explicando eso, pero no estaría entendiendo la parte de que pone a la carga como non linear.

Claramente esto lo aplicaría a torres que posean carga muerta, viva y viento.

Un saludo y gracias.
macquaroni
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 11
Registrado: Lun Dic 26, 2016 6:58 am

Sumo al pedido:

Como hago para poder diseñar habiendo realizado un analisis no lineal?

Es decir, todas las cargas las seteo como no lineales pero cuando pongo design no me toma ninguna carga
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

@JAVIERSCARPATI, @macquaroni

en el video mostrado, se realiza un comparación entre una análisis lineal vs non lineal, a pesar que en el análisis lineal se aplico una restriccion de que las barras mencionadas solo trabajan a tracción, sin embargo al momento de correr el programa se muestran los resultados de la fuerza axial negativa, esto no puede suceder en un elemento de arriostramiento, es por ello que en el video se muestra el procedimiento correcto de como ingresar la información al programa, pues no solo basta con darle uan restriccion a la barra, si no que se debe realizar un análisis non lineal para que desacople el modelo cuando la barra tome la compresión

una vez dibujado el arriostramiento ir a :
1.- seleccionar el elemento al que se le va a restringir la compresión
2.- asignar/ frame/ tension and compression limits
3.- colocar en la casilla sólo tension ( nuevas versiones del sap2000)
4.- definir estados de carga(static load case)
5.- ir a la casilla modificar
6.- marcar en tipo de análisis (non lineal)
7.- las cargas aplicadas de be ser también non linear por ejemplo carga viva carga muerta o carga lateral que previamente se definió en el modelo y se asignó al mismo

no te olvides de que también puede hacer una combinación de carga y hacerlo no lineal