Problema con dimensionamiento AISC-360

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Avatar de Usuario
blackwolf66
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 21
Registrado: Vie Jul 04, 2014 6:03 am
México

Hola a todos compañeros:

En primer lugar agradeceros todo el apoyo que dais a los usuarios de SAP2000 en este foro.
http://i63.tinypic.com/3356yds.png

Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de arriba.
No entiendo donde puede estar el error debido a que es una columna compacta sismicamente.
Me han dicho que puedo solucionar este tema utilizando overwrites y asignandoles OMF a las columnas que no me cumplen.
Nunca he utilizado los overwrites, me gsutarìa que me ayudarais a comenzar o me dijerais algun sitio por donde mirar.

Muchas gracias por vuestro apoyo!
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Ya revisaste la ANSI-AISC 358-10 (358s1-11) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications?
Avatar de Usuario
blackwolf66
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 21
Registrado: Vie Jul 04, 2014 6:03 am
México

jfjdm escribió:Ya revisaste la ANSI-AISC 358-10 (358s1-11) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications?
Amigo muchas gracias por responder tan rápido. En ese documento que me mendionas no encuentro nada relativo al factor R.
Tambien me encuentro que el programa me asigna modificadores para el EA y el EI de 0.8, cuando el frame properties no he modificado ningún valor..

Un cordial saludo.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Sube el modelo para revisarlo y comentarte.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de arriba.
No entiendo donde puede estar el error debido a que es una columna compacta sismicamente.
Me han dicho que puedo solucionar este tema utilizando overwrites y asignandoles OMF a las columnas que no me cumplen.
Nunca he utilizado los overwrites, me gsutarìa que me ayudarais a comenzar o me dijerais algun sitio por donde mirar.
Buenas tardes amigo,

Si estás diseñando una edificación que tiene arriostramientos deberías seleccionar la opción OCBF o SCBF dependiendo del nivel de desempeño que requiera la estructura. Las clasificaciones OMF y SMF corresponden a pórticos de momento (Moment Frame).

Ahora bien, lo que ocurre con el programa SAP2000 y ETABS en sus últimas versiones, es que presentan un error a la hora de verificar las relaciones ancho-espesor de secciones tubulares cuando el "Frame Section" es definido por el usuario. Este error no ocurre cuando la sección tubular es importada desde las bases de datos del programa.

Si ya verificaste que la sección es de alta ductilidad, entonces puedes ir a "overwrittes" y seleccionar "OCBF" para que el programa complete el diseño de las columnas. Sin embargo, deberás verficiar manualmente los requisitos de diseño por capacidad especificados en la norma AISC 341-10.
Tambien me encuentro que el programa me asigna modificadores para el EA y el EI de 0.8, cuando el frame properties no he modificado ningún valor..
El programa reduce la rigidez axial EA y la rigidez a flexión EI de todos los elementos estructurales con un factor de 0.8 cuando seleccionas el Método de Análisis Directo (Direct Analysis). Revisa el Capítulo C de la norma AISC 360-10 para mayor información.

Saludos,