duda riostra sap2000

Publicado: Jue Abr 09, 2015 10:02 pm
por caleño
Cordial saludo,

Tengo una duda, estoy realizando un trabajo para la universidad en sap, mi losa es aligerada y tengo una luz de 6 mts es decir necesito colocar riostra, al momento de realizar el modelo tengo que colocar la riostra en dicho modelo?

Re: duda riostra sap2000

Publicado: Sab Abr 18, 2015 11:12 am
por morfeo
las riostras deben colocarse a distancias no mayores a 4 m (en el sentido de la vigueteria), son elementos que dan soporte lateral a las viguetas.....si las incluyes en el modelo te considerara los pesos propios de estas y te dara los efectos de rigidez lateral buscados para las viguetas.....debes considerar el adecuado modelado de estos elementos, asi como de las viguetas ya que segun la NSR-10 estos elementos no deben tomarse en cuenta como aportantes a la rigidez lateral del sistema de resistencia sismica....

Re: duda riostra sap2000

Publicado: Vie Jul 24, 2015 10:39 am
por Estructuras2015
Puedes modelarlo como barra para analizar el aporte de rigidez en conjunto, como apoyo fijo o bien no considerar la riostra. Todo esto depende como dice @morfeo segun lo que busques en tu modelo y que diga la norma.