Cables en Sap2000 y Tension

Solo Temas sobre Sap2000. Programa Ideal para puentes, o cualquier tipo de estructura.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
alimiguelm
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mar Oct 21, 2014 10:48 am
Venezuela

Hola a todos y muchas gracias a zodiac por el aporte, estaba diseñando un sistema para el anclaje de cuerda de vidas que consistia en un sistema de vigas en voladizo, las cargas estaban cargadas en los extremos de las vigas apuntando hacia adentro y hacia abajo del portico, pero el cable me daba una deformación que no correspondia, todas las cargas en analisis no lineales y especificar pdelta era lo que me estaba faltando
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
Mensajes: 662
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Has thanked: 19 times
Contactar:
México

Post inicial actualizado con instrucciones más completas y con Sap2000 v23. Saludos
sirmario
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Vie Oct 29, 2021 6:59 pm
Colombia

construaprende escribió: Mié Mar 29, 2006 12:30 pm Post actualizado en 2021
En este post, se menciona primero, como se define un cable en Sap2000, y como hacerle, para que solo tenga Tension (y nada de compresion)


1.-Seleccionar todos los elementos o cables deseados, y ejecuta el menu:
Assign > Frame/Cable/Tendon > Tension/Compression Limits
Para eliminar los limites de compresion, poner 0 (Cero) en el campo de compresión
Imagen

2.-Despues, convertir todos los casos de cargas laterales como
Static Nonlinear y en el parametro de Nonlinear dejar None
Imagen

3.-Seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assign > Frame / Releases/Partial Fixity
Y liberar los nodos como se muestra en la siguiente imagen
Imagen

4.-De nuevo seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assing > Frame/Cable/Tendon > Property Modifier
Imagen
se deberá asignar un modificador en las propiedades del elemento o cable, y ponerle 0 (cero) en el valor de weight.

Debes correr de nuevo el analisis.

Después revisas esfuerzos axiales, los cuales no deberán existir.


Y tambien, puedes revisar el archivo adjunto, en este mensaje

También Leer el Wiki en inglés:
Tension and compression limits tips
Tension-only elements in ETABS

Videos:
SAP2000 - Tension-only Bracing: Watch & Learn
Video SAP2000 Monopolo (torre) con Guayas (arriostres) solo a Tracción


Videos relacionados en español pero con ETABS:
Cables en ETABS NL
Limites de tensión y compresión de elementos Etabs Basico 2 - 8

Buenas noches, como define entonces el caso de carga de sismo si este análisis es estático, como define el sismo en los load patterns. Gracias