Hola a todos y muchas gracias a zodiac por el aporte, estaba diseñando un sistema para el anclaje de cuerda de vidas que consistia en un sistema de vigas en voladizo, las cargas estaban cargadas en los extremos de las vigas apuntando hacia adentro y hacia abajo del portico, pero el cable me daba una deformación que no correspondia, todas las cargas en analisis no lineales y especificar pdelta era lo que me estaba faltando
- construaprende
- Site Admin
- Mensajes: 662
- Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
- Ubicación: Ciudad de México
- Has thanked: 19 times
- Contactar:
Post inicial actualizado con instrucciones más completas y con Sap2000 v23. Saludos
construaprende escribió: ↑Mié Mar 29, 2006 12:30 pm Post actualizado en 2021
En este post, se menciona primero, como se define un cable en Sap2000, y como hacerle, para que solo tenga Tension (y nada de compresion)
1.-Seleccionar todos los elementos o cables deseados, y ejecuta el menu:
Assign > Frame/Cable/Tendon > Tension/Compression Limits
Para eliminar los limites de compresion, poner 0 (Cero) en el campo de compresión
2.-Despues, convertir todos los casos de cargas laterales como
Static Nonlinear y en el parametro de Nonlinear dejar None
3.-Seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assign > Frame / Releases/Partial Fixity
Y liberar los nodos como se muestra en la siguiente imagen
4.-De nuevo seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assing > Frame/Cable/Tendon > Property Modifier
se deberá asignar un modificador en las propiedades del elemento o cable, y ponerle 0 (cero) en el valor de weight.
Debes correr de nuevo el analisis.
Después revisas esfuerzos axiales, los cuales no deberán existir.
Y tambien, puedes revisar el archivo adjunto, en este mensaje
También Leer el Wiki en inglés:
Tension and compression limits tips
Tension-only elements in ETABS
Videos:
SAP2000 - Tension-only Bracing: Watch & Learn
Video SAP2000 Monopolo (torre) con Guayas (arriostres) solo a Tracción
Videos relacionados en español pero con ETABS:
Cables en ETABS NL
Limites de tensión y compresión de elementos Etabs Basico 2 - 8
Buenas noches, como define entonces el caso de carga de sismo si este análisis es estático, como define el sismo en los load patterns. Gracias
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 5 Respuestas
- 1630 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 2493 Vistas
-
Último mensaje por batman8
-
- 1 Respuestas
- 2800 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 1 Respuestas
- 2825 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 2 Respuestas
- 3420 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados