Página 1 de 1

Presiones negativas en SAFE 12

Publicado: Lun Mar 22, 2010 7:43 am
por cesar_mvp82
Hola a todos los integrantes del foro, acabo de migrar de la version 8 a la 12 de Safe, pero en esta última las presiones del suelo salen negativas, es esto normal?, SAFE 12 trabaja con otra convención de signos?, realizé un ejercio de una zapata central con los datos que aparecen por defecto en el template de safe y al revisar las presiones del suelo todas son negativas, estoy haciendo algo mal?, gracias de antemano a las personas que despejen mi duda.

Re: Presiones negativas en SAFE 12

Publicado: Lun Mar 22, 2010 11:22 am
por yucapareja
no esta tomando en cuenta el uplift.

Ve a Define/load cases
y modifca los casos, tipo de analisis: no lineal (uplift)

Asi solucionas el problema

Re: Presiones negativas en SAFE 12

Publicado: Lun Mar 22, 2010 2:53 pm
por cesar_mvp82
Gracias, ya coloque el análisis no lineal uplift como recomendaste, y aun asi todas las presiones son negativas, alguien me puede confirmar que la compresion en el suelo en este safe sale con signo negativo?, no existen levantamientos en el ejercicio que estoy realizando, lo comprobé con safe 8.

Re: Presiones negativas en SAFE 12

Publicado: Lun Mar 22, 2010 5:36 pm
por yucapareja
tienes razon, en el safe 12 negativo significa hacia abajo, positivo es levantamiento.

Re: Presiones negativas en SAFE 12

Publicado: Lun Mar 22, 2010 8:28 pm
por cesar_mvp82
Gracias yucapareja por tus respuestas