me podrian colaborar diciendome todo lo q sepan del k del suelo q la formula es K=k*area y cuales son sus rangos en T/m
FREDDPAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 39
Registrado: Vie Feb 04, 2005 6:31 pm
Ubicación: LARA

AMIGO, EL K DEL SUELO ES EL COEFICIENTE O MODULO DE DEFORMACION DEL SUELO ANTA CARGAS, ES POR ELLO QUE ESTA ES UNA PROPIEDAD INTRINCECA DEL SUELO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUELO QUE TENGAS ESTE POSEERA UN MODULO DE BALASTO, DE ALLI CONOCERAS QUE TAN DEFORMABLE ES EL SUELO ANTE LA APLICACION DE CARGAS
Avatar de Usuario
amendinueta
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 184
Registrado: Mié Oct 25, 2006 12:41 pm
Ubicación: SANTA CLARA

SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

ANDRESGONZA

PARA CALCULAR LA RIGIDEZ DEL RESORTE:
SI ES PUNTUAL (UN APOYO DE COLUMNA), DEBES MULTIPLICAR K*AREA DEL CIMIENTO PREVISTO Y SE DA EN KG/CM , TON/M.
SI ES LINEAL (VIGA) SE MULTIPLICA K*ANCHO DE VIGA
SI ES EN UNA SUPERFICIE (LOSA, CIMIENTO), LO DEJAS COMO ES K (KG/CM³ O TON/M³)

AQUI ADJUNTO TODA LA DOCUMENTACION, TOMADA DE LOS AMIGOS DE CONSTRUAPRENDE
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
newton123
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Lun Jul 21, 2008 1:17 pm
Ubicación: SANTO DOMINGO

saludo me gustaria que alguien me dijera como obtengo el soil mudulus y donde se le intruduce el esfuerzo admisible del suelo cuando se diseña cimientos en el safe.
nota yo lo hago en el sistema metrico.
y me gustaria saber si alguien tiene algun ejemplo de diseño de pilotes en el safe
Avatar de Usuario
sociate
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 195
Registrado: Sab Abr 08, 2006 6:47 pm
Ubicación: Temuco

amendinueta escribió:SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

ANDRESGONZA

PARA CALCULAR LA RIGIDEZ DEL RESORTE:
SI ES PUNTUAL (UN APOYO DE COLUMNA), DEBES MULTIPLICAR K*AREA DEL CIMIENTO PREVISTO Y SE DA EN KG/CM , TON/M.
SI ES LINEAL (VIGA) SE MULTIPLICA K*ANCHO DE VIGA
SI ES EN UNA SUPERFICIE (LOSA, CIMIENTO), LO DEJAS COMO ES K (KG/CM³ O TON/M³)

AQUI ADJUNTO TODA LA DOCUMENTACION, TOMADA DE LOS AMIGOS DE CONSTRUAPRENDE
muchas gracias, recien me inicio en esto del safe asi que se agradece
Avatar de Usuario
nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 129
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ

Gracias por el aporte Amendinueta
Saludos!!!!
chimbote0007
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Dom Oct 13, 2013 10:18 am

GRACIAS
Avatar de Usuario
daved3
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 98
Registrado: Sab Jun 04, 2005 11:48 pm

porque no mejor van y le pagan a un ingeniero en suelos para que les haga un estudio de suelos, y asi se evitan todo eso del modulo de balasto.

eso de modulo de balasto no me da confianza
esuingcivil
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Jun 29, 2015 11:20 am

Del comentario del colega de pagar sobre un estudio de suelos me parece un poco fuera de lugar. Ya que el objeto de esto es dar un estimado al coeficiente de balasto sobre una resistencia del suelo conocida. En mi caso digamos que tengo una resistencia de suelo de 10 Ton/m2 y el informe de suelos adicionalmente me entrega que tiene un coeficiente de balasto de 1200 (digamos no recuerdo ya ese dato) pero para el diseño en safe existe una tabla del Ing Morrison que sugiere que para una cierta resistencia de suelo la misma en mi caso 10 Ton/m2 el coeficiente de balasto es 2000. A lo que mi pregunta seria es a quien le creo al informe de suelos que no conozco que parametros consideraron para darme un K=1200 o a la tabla del Ing Morrison que se pretenderia se basa en una tabulacion creada para que el Safe brinde una respuesta cercana a la realidad en base a la resistencia del suelo.
Avatar de Usuario
baco63
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 19
Registrado: Mié Oct 21, 2009 5:51 pm
Contactar:
Venezuela

al que sigirio que paguen, le digo que como ing debes concer muy bien todos los procedimientos relacionados con tu trabajo o eres un mal ingeniero. cualquiera se puede equivocar pero nustros productos deben ser perfectos pues arriesgamos vidas y bienes de otros. por eso hay una cadena de profesionales ejecutando procedimientos otros revisan otros construyendo y mas que residencian la obra. se trata de cada procedimiento sea revisado por varias personas y que todas esas personas sean responsables de todos los procedimientos y resultados. o sea, trabajo bien hecho. de otra forma te dejas de ser ingeniero y te conviertes en un mandadero.
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

daved3 escribió:porque no mejor van y le pagan a un ingeniero en suelos para que les haga un estudio de suelos, y asi se evitan todo eso del modulo de balasto.

eso de modulo de balasto no me da confianza

uuuuuff!, Ni como ayudarte........

....Recuerdo a un Ingeniero que decía que los tornillos no sirven que es mejor la soldadura,.......QUE BUENO QUE MEJOR OPTO POR LAS VENTAS.............Supongo que ni el manual del tornillo de la ferretera conocia.
folias
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Sab Sep 17, 2011 6:40 pm

:bana: gracias por el aporte
amendinueta escribió:SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO

ANDRESGONZA

PARA CALCULAR LA RIGIDEZ DEL RESORTE:
SI ES PUNTUAL (UN APOYO DE COLUMNA), DEBES MULTIPLICAR K*AREA DEL CIMIENTO PREVISTO Y SE DA EN KG/CM , TON/M.
SI ES LINEAL (VIGA) SE MULTIPLICA K*ANCHO DE VIGA
SI ES EN UNA SUPERFICIE (LOSA, CIMIENTO), LO DEJAS COMO ES K (KG/CM³ O TON/M³)

AQUI ADJUNTO TODA LA DOCUMENTACION, TOMADA DE LOS AMIGOS DE CONSTRUAPRENDE
Avatar de Usuario
Carlos295able
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 13
Registrado: Mié Dic 12, 2012 5:43 pm

Hace buen tiempo el CsiCaribe publicó en su página de facebook una tabla que se basa en un estudio realizado por el Prof.Terzaghi, son una buena referencia, actualmente la tabla se encuentra publicada en CsiMexico: Modulos de reacción del Suelo (conocido también como Coeficiente de Balasto o Modulo de Winkler).
En el csiamerica también explican sobre el coeficiente: Correlation between Soil Bearing Capacity and Modulus of Subgrade Reaction
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 140
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Todos tienen razon, en mi humilde concepto, de acuerdo a la obra y a la normatividad vigente debe o no elaborarse el estudio de suelos y para ello es importante contar con un buen geotecnista, profesional, responsable y por supuesto se le debe pagar, como al calculista estructural; y el calculista debe tener los conocimientos y valorar dicho estudio y comprenderlo totalmente para que sepa que es el coeficiente de balastro, para que y como se usa, porque se ven muchos estudios de suelos que se elaboran únicamente para llenar el REQUISITO de cumplir y es obligacion del calculista darle su aval o su rechazo.
Por otro lado, si la normativa no requiere estudio de suelos, el responsable debe contar con información, criterio y experiencia para definir los parámetros con que determinara la estructura de la obra y si considera que debe tener en cuenta el balastro debe asumirlo con criterio y para ello debe emplear tablas y demás.
JUAN OROZCO
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Jul 09, 2009 1:28 pm
Venezuela

Saludos. como puedo obtener el valor k de los resortes del suelo a lo largo de los pilotes y cabezales?