Cuales en definitiva deberian ser las cargas al calcular la cimentacion
he leido variaas teorias
1) tener en cuenta solo las cargas de servicio para verificacion de la capacidad portante incluyendo el sismo dividido por un factor de mayoracion que es aprox 1.6 (aunque no se de donde sale este valor) y el diseño de las zapatas con las cargas ultimas segun las combinaciones del codigo
2) tener en cuenta cargas mayoradas para las dos cosas
Cual es la correcta?
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

Josemt57 escribió: Lun Abr 23, 2018 9:19 am Cuales en definitiva deberian ser las cargas al calcular la cimentacion
he leido variaas teorias
1) tener en cuenta solo las cargas de servicio para verificacion de la capacidad portante incluyendo el sismo dividido por un factor de mayoracion que es aprox 1.6 (aunque no se de donde sale este valor) y el diseño de las zapatas con las cargas ultimas segun las combinaciones del codigo
2) tener en cuenta cargas mayoradas para las dos cosas
Cual es la correcta?
se debe calcular con las cargas de servicio, debes incluir el viento si tu estructura el liviana dado que el análisis sísmico está ligado directamente a las masas de los entrepisos conectados por un diafragma rígido
david09hn
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 11
Registrado: Mar Jul 07, 2009 1:50 pm
Ubicación: Honduras
Honduras

Es correcto lo que dice Pannus0, está indicado en el ACI en el cap.15 (para las versiones antes de 2014), el factor de 1.66 normalmente lo dan los códigos de análisis de cargas

Enviado desde mi SGP771 usando Ingeniería Civil mobile app