CARGAS EN DISEÑO DE CIMENTACION

Solo Temas sobre Safe. Programa Ideal para Cimentaciones.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder

Topic author
Josemt57
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 136
Registrado: Lun Jun 02, 2008 10:19 pm
Ubicación: Bogota

#1

Lun Abr 23, 2018 9:19 am

Cuales en definitiva deberian ser las cargas al calcular la cimentacion
he leido variaas teorias
1) tener en cuenta solo las cargas de servicio para verificacion de la capacidad portante incluyendo el sismo dividido por un factor de mayoracion que es aprox 1.6 (aunque no se de donde sale este valor) y el diseño de las zapatas con las cargas ultimas segun las combinaciones del codigo
2) tener en cuenta cargas mayoradas para las dos cosas
Cual es la correcta?

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

pannus0
Moderador
Mensajes: 651
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 31 veces
Zodiac: Scorpio
Perú

#2

Jue Abr 26, 2018 11:57 am

Josemt57 escribió:
Lun Abr 23, 2018 9:19 am
Cuales en definitiva deberian ser las cargas al calcular la cimentacion
he leido variaas teorias
1) tener en cuenta solo las cargas de servicio para verificacion de la capacidad portante incluyendo el sismo dividido por un factor de mayoracion que es aprox 1.6 (aunque no se de donde sale este valor) y el diseño de las zapatas con las cargas ultimas segun las combinaciones del codigo
2) tener en cuenta cargas mayoradas para las dos cosas
Cual es la correcta?
se debe calcular con las cargas de servicio, debes incluir el viento si tu estructura el liviana dado que el análisis sísmico está ligado directamente a las masas de los entrepisos conectados por un diafragma rígido


david09hn
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Mar Jul 07, 2009 1:50 pm
Ubicación: Honduras
Zodiac: Capricorn
Honduras

#3

Sab Abr 28, 2018 7:54 am

Es correcto lo que dice Pannus0, está indicado en el ACI en el cap.15 (para las versiones antes de 2014), el factor de 1.66 normalmente lo dan los códigos de análisis de cargas

Enviado desde mi SGP771 usando Ingeniería Civil mobile app


Responder
  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Safe”

  • Información