Exportar cargas del análisis dinámico desde ETABS a SAFE

Solo Temas sobre Safe. Programa Ideal para Cimentaciones.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
ingenierobou
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Dom Abr 19, 2009 3:41 am

Buen día a todos,

Voy a explicar, después de haber investigado en varios foros, el procedimiento para exportar las cargas del análisis dinámico desde ETABS hacia SAFE:

1.- Defino en ETABS un caso de carga denominado SISMO, tipo RESPONSE SPECTRUM y aplico la respectiva función (espectro de diseño).

2.- Analizo el modelo.

3.- Luego solicito mostrar la tabla STORY FORCES. De esta tabla tomo, para el nivel del techo, los valores de VX, VY y T indicados en la fila TOP. Para el nivel planta alta, tomo el resultado de restar los valores en la fila BOTTOM, de este nivel, menos los valores en la fila TOP, del nivel del techo.

4.- Con los valores anteriores, defino en un nuevo modelo un patrón de carga estático denominado SISMO, tipo SEISMIC e indico que voy a definir las cargas laterales.

5.- En la ventana USER SEISMIC LOAD ON DIAPHRAGMS introduzco los valores obtenidos en el punto 3 (VX, VY y T), para cada nivel. Selecciono la opción APPLY LOAD AT DIAPHRAGM CENTER OF MASS e indico la excentricidad.

6.- Defino el caso de carga SISMO, y en la ventana LOAD CASE DATA, indico que el factor de escala es 1.

7.- Analizo el modelo.

8.- Para confirmar que el resultado es correcto, solicito mostrar la tabla STORY FORCES y comparo los valores de cortante y torsión obtenidos.

Las inquietudes que me surgen son las siguientes, y en esto solicito su colaboración:

A.- En el modelo con espectro de diseño, todos los resultados son positivos, mientras que, en el modelo con fuerzas estáticas equivalentes todos los valores son negativos. PREGUNTA: es esto correcto?

B.- Los cortantes del nivel del techo ubicados en el tope (TOP) y los cortantes del nivel planta alta ubicados en el fondo (BOTTOM), en ambos modelos, son exactamente iguales. La diferencia ocurre en el fondo del nivel del techo y en el tope del nivel planta alta, sin embargo, la diferencia no supera el 1%. PREGUNTA: es aceptable esta diferencia?

C.- Los momentos torsores si presentan una diferencia considerable, aproximadamente 10%. PREGUNTA: cuál es el procedimiento correcto para asignar los momentos torsores en el modelo con fuerzas estáticas equivalentes? debo indicar los momentos torsores cuando defino el patrón de carga estático SISMO?

Por favor si omito algún paso en el procedimiento agradecería me lo indiquen a fin de corregirlo.

Adjunto modelos para despejar cualquier duda al respecto.

Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

ingenierobou escribió:Buen día a todos,

Voy a explicar, después de haber investigado en varios foros, el procedimiento para exportar las cargas del análisis dinámico desde ETABS hacia SAFE:

1.- Defino en ETABS un caso de carga denominado SISMO, tipo RESPONSE SPECTRUM y aplico la respectiva función (espectro de diseño).

2.- Analizo el modelo.

3.- Luego solicito mostrar la tabla STORY FORCES. De esta tabla tomo, para el nivel del techo, los valores de VX, VY y T indicados en la fila TOP. Para el nivel planta alta, tomo el resultado de restar los valores en la fila BOTTOM, de este nivel, menos los valores en la fila TOP, del nivel del techo.

4.- Con los valores anteriores, defino en un nuevo modelo un patrón de carga estático denominado SISMO, tipo SEISMIC e indico que voy a definir las cargas laterales.

5.- En la ventana USER SEISMIC LOAD ON DIAPHRAGMS introduzco los valores obtenidos en el punto 3 (VX, VY y T), para cada nivel. Selecciono la opción APPLY LOAD AT DIAPHRAGM CENTER OF MASS e indico la excentricidad.

6.- Defino el caso de carga SISMO, y en la ventana LOAD CASE DATA, indico que el factor de escala es 1.

7.- Analizo el modelo.

8.- Para confirmar que el resultado es correcto, solicito mostrar la tabla STORY FORCES y comparo los valores de cortante y torsión obtenidos.

Las inquietudes que me surgen son las siguientes, y en esto solicito su colaboración:

A.- En el modelo con espectro de diseño, todos los resultados son positivos, mientras que, en el modelo con fuerzas estáticas equivalentes todos los valores son negativos. PREGUNTA: es esto correcto?

B.- Los cortantes del nivel del techo ubicados en el tope (TOP) y los cortantes del nivel planta alta ubicados en el fondo (BOTTOM), en ambos modelos, son exactamente iguales. La diferencia ocurre en el fondo del nivel del techo y en el tope del nivel planta alta, sin embargo, la diferencia no supera el 1%. PREGUNTA: es aceptable esta diferencia?

C.- Los momentos torsores si presentan una diferencia considerable, aproximadamente 10%. PREGUNTA: cuál es el procedimiento correcto para asignar los momentos torsores en el modelo con fuerzas estáticas equivalentes? debo indicar los momentos torsores cuando defino el patrón de carga estático SISMO?

Por favor si omito algún paso en el procedimiento agradecería me lo indiquen a fin de corregirlo.

Adjunto modelos para despejar cualquier duda al respecto.

Saludos.
la pregunta es has formulado bien tu pregunta? todo indica que se trataria de como asignar cargas, mofidicar factores, etc dentro del programa etabs por la cual correspodria al foro de etabs