Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

ANALISIS ESTATICO

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Avatar de Usuario
ratsilver
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Dom Sep 21, 2008 12:51 am
Ubicación: Quito
Ecuador

Saludos a todos,

Tengo algunas dudas con respecto a un análisis estático de una estructura de dos plantas destinada a vivienda que estoy realizando, espero me puedan ayudar.

1.- Cuando defino los estados de carga estáticos en el programa ETABS (Static Load Cases) la carga muerta DEAD le asigno el valor de 1 en Self Weight Multiplier si es que deseo que el programa tome en consideración auntomáticamente el peso propio de la estructura, pero si yo calculo manualmente el peso de la losa por m2 y luego le cargo a la estructura, en las losas, DEAD debería tener un valor de 0 en Self Weight Multiplier, correcto?

2.- Cuando asigno los casos de sismo estáticos tanto en X como en Y, tipo QUAKE (SX y SY) y en Auto Lateral Load selecciono User Loads, en esta plantilla coloco las fuerzas tanto en dirección X como en Y, aplicadas en el centro de masas (las fuerzas las obtengo de la distribución por piso del cortante basal, calculado manaulmente), que valor debo colocar en Additional Ecc. Ratio (all Diaph.)? tomando en cuenta que para esta distribución yo he calculado el peso propio de toda la estructura, que valor debe tener DEAD en Self Weight Multiplier 1 o 0 ?

3.- Ahora cuando asigno los mismos casos de sismo estáticos tanto en X como en Y, tipo QUAKE (SX y SY) y en Auto Lateral Load selecciono User Coefficient, en esta plantilla coloco el coeficiente (Z= coef*W) que obtengo de calcular el cortante basal sin multiplicar por W (peso de la estructura), de que piso a que piso quiero que el programa distrubuya las fuerzas del cortante basal, la dirección del sismo (X-Dir, Y-Dir, X con excentricidad +, etc), que debo colocar donde dice Building Height Exp,. K? la altura del edificio o 1? en este caso yo no he calculado el peso propio de toda la estructura, por lo tanto mi otra duda es que valor debe tener DEAD en Self Weight Multiplier 1 o 0 ?

4.- Por último, al momento de definir Mass Source dependiendo del caso 2 o 3 (de esta lita de preguntas), yo siempre esscojo From Self and Specified Mass and Loads, y a la carga viva le asgino un valor de 0,5 en Multiplier, pero que valor le debo asignar a Dead? (yo se que al escoger la opción From Self and Specified Mass and Loads el programa ya está tomando en cuenta el peso propio de la estrutura) pero afecta en algo que en los estados de carga estática Dead tenga un valor de 1 o 0 en Self Weight Multiplier? o en esta plantilla de mass source definition es independiente de eso?

gracias por su ayuda, espero me haber sido lo más claro posible, y espero sus respuestas.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

1. correcto, el valor deberia ser cero, pero simpre y cuando en el valor q calculaste de peso propio de la losa incluyas el peso propio de vigas, viguetas, riostras, columnas...cada vez q hagas un cambio ´por algun motivo (necesitas mas rigidez, o tus secciones de elementos necesitas ampliarlas, etc) tendras q recalcular estos valores para ser consistente.....como vez si dejas el selfweight con 1 te evitas esto, es simplemente un consejo, cada cual mata sus pulgas como mejor crea !!
2. en esa plantilla de la q hablas debes colocar el valor de torsion Accidental q te exige la norma de tu pais, si eres colombiano es del 5% es decir debes colocar 0.05 (si eres Ecuatoriano, ve y consulta tu norma.....las banderas de Colombia y Ecuador en los avatares no se diferencian)
3. Cuando usas la opcion usser coeficients, debes indicarle al programa tus parametros simicos estaticos es decir el Sa , el K y el valor para torsion accidental, asi como la direccion de estudio de tu sismo...El k es el valor q afecta la distribucion del cortante basal en altura es 1 para periodos fundamentales de la estructura menores a 0.5 Seg. si es mayor o igual debes calcularlo (nuevamente si eres colombiano encuentras el como hacerlo en la NSR-98) estos valores son cercanos a 1 en el caso de periodos mayores a 0.5
4.el mass source lo defines dependiendo no de 2 y 3 sino de 1, si defines todos tus pesos incluidois, evaluados manualmente y tienes tu opcion de peso propio en 0 , la opcion a escoger es aquella q dice FROM LOADS, y en esa plantilla debes escoger DEAD=1 y el porcentaje de carga viva exigido
Naturalmente despues de obtener resultados debes verificar el corte basal obtenido con un calculo rapido manual, con esto tienes la absoluta certeza q lo q esta calculando el programa es lo q esperas....

Saludos!!

Saludos !!
Avatar de Usuario
guzmancivil
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 99
Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
Ubicación: Perú

morfeo escribió:1. correcto, el valor deberia ser cero, pero simpre y cuando en el valor q calculaste de peso propio de la losa incluyas el peso propio de vigas, viguetas, riostras, columnas...cada vez q hagas un cambio ´por algun motivo (necesitas mas rigidez, o tus secciones de elementos necesitas ampliarlas, etc) tendras q recalcular estos valores para ser consistente.....como vez si dejas el selfweight con 1 te evitas esto, es simplemente un consejo, cada cual mata sus pulgas como mejor crea !!
2. en esa plantilla de la q hablas debes colocar el valor de torsion Accidental q te exige la norma de tu pais, si eres colombiano es del 5% es decir debes colocar 0.05 (si eres Ecuatoriano, ve y consulta tu norma.....las banderas de Colombia y Ecuador en los avatares no se diferencian)
3. Cuando usas la opcion usser coeficients, debes indicarle al programa tus parametros simicos estaticos es decir el Sa , el K y el valor para torsion accidental, asi como la direccion de estudio de tu sismo...El k es el valor q afecta la distribucion del cortante basal en altura es 1 para periodos fundamentales de la estructura menores a 0.5 Seg. si es mayor o igual debes calcularlo (nuevamente si eres colombiano encuentras el como hacerlo en la NSR-98) estos valores son cercanos a 1 en el caso de periodos mayores a 0.5
4.el mass source lo defines dependiendo no de 2 y 3 sino de 1, si defines todos tus pesos incluidois, evaluados manualmente y tienes tu opcion de peso propio en 0 , la opcion a escoger es aquella q dice FROM LOADS, y en esa plantilla debes escoger DEAD=1 y el porcentaje de carga viva exigido
Naturalmente despues de obtener resultados debes verificar el corte basal obtenido con un calculo rapido manual, con esto tienes la absoluta certeza q lo q esta calculando el programa es lo q esperas....

Saludos!!

Saludos !!
Morfeo es muy antigua esta publicacion pero tengo una duda respecto a lo que comentas en el inciso 1. Estas en linea?

Gracias
Avatar de Usuario
antidude
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 106
Registrado: Sab Jul 07, 2012 10:38 am

Hola guzmancivil,
Es muy simple en numeral 1, que morfeo da respuesta, solo indica que nosotros podemos definir el peso de la estructura, podemos optar por el cálculo automático del programa, o podemos nosotros mismos asignar las cargas, pero hay que tener en cuenta que si decidimos asignar las cargas por nuestros métodos, no solo debemos concentrarnos en los pesos de algunos elementos (en este caso específico estábamos con las losas, pues al asignar el peso propio como 0, estamos dejando a un lado los pesos de otros elementos, como las vigas y columnas), sino también en los diferentes elementos estructurales que hemos definido en nuestro modelo (pesos de placas, muros, vigas, columnas, etc). Por ese detalle nuestro modelo tal vez no sea el correcto, recordando que las fuerzas sísmicas también dependen de la masa.
Espero a verte podido ayudar, saludos :escr:
Avatar de Usuario
guzmancivil
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 99
Registrado: Mar Jun 09, 2009 1:20 pm
Ubicación: Perú

antidude escribió:Hola guzmancivil,
Es muy simple en numeral 1, que morfeo da respuesta, solo indica que nosotros podemos definir el peso de la estructura, podemos optar por el cálculo automático del programa, o podemos nosotros mismos asignar las cargas, pero hay que tener en cuenta que si decidimos asignar las cargas por nuestros métodos, no solo debemos concentrarnos en los pesos de algunos elementos (en este caso específico estábamos con las losas, pues al asignar el peso propio como 0, estamos dejando a un lado los pesos de otros elementos, como las vigas y columnas), sino también en los diferentes elementos estructurales que hemos definido en nuestro modelo (pesos de placas, muros, vigas, columnas, etc). Por ese detalle nuestro modelo tal vez no sea el correcto, recordando que las fuerzas sísmicas también dependen de la masa.
Espero a verte podido ayudar, saludos :escr:
Clarin de berlin bro, lo que queria comentarle a Morfeo venia al hecho que si trabajaba con 0, entonces como le hacia para decirle al programa que considere los pesos de los elementos verticales, salvo que le asigne una carga puntual.

A los frame horizontales si se puede agregandole carga repartida pero mi duda iba con las verticales debido a que por piso que baja la carga aumenta y no convendria insertarle una carga puntual......

Gracias por la atencion :D
Kaido
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mar May 17, 2016 5:44 pm

Les dejo un link de analisis statico E 030 2016 espero que les guste.........
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Etabs”

  • Información