Fuerza lateral

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
lauradi
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mar Mar 31, 2009 7:23 pm

Hola, espero me puedan ayudar. Soy estudiante de ingeniería civil, y como proyecto de un curso nos dejaron diseñar un edificio de 5 pisos, haciendo el análisis en ETABS; el problema es que ninguno de mis compañeros sabe utilizar bien el programa y hemos tenido que ser autodidactas; sumando el poco tiempo que nos deja el semestre, ha sido un martirio...
Ahora nos surgió un problema, el cual es que todas las fuerzas laterales, de la envolvente de cargas que utilizamos, se concentran en las columnas, cuando los muros son los que deberían llevarse estas cargas.
Ayuda por favor :( no sé qué hacer... ¿Se puede hacer algo?
Adjunto imagen de diagramas de la que hablo. Umm, no pude subir la imagen...
:SM030:
yosefg4
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mié Ene 28, 2009 10:38 am

Hola si envias tu modelo creado en el etabs podremos saber en que cosa fallas, el archivo que tienes que enviar es el que tiene extension *.EDB
Responder