yosefg4
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mié Ene 28, 2009 10:38 am

Hola foristas tengo una consulta acerca del etabs, diseña columnas?
Al correr un modelo y cumplir con todos los requerimientos de Column P-M-M Interaction Ratio, Column/Beam Capacity Ratio, etc; la columna queda diseñada completamente?.
ing_guzman
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Vie Feb 01, 2008 5:14 pm
Ubicación: CARTAGENA

Debes tener en cuenta la norma con la cual el programa esta diseñando, lo mejor es que modifique los coeficientes de diseño para que los ajuste a tu pais y asi porder tener seguridad del diseño
yosefg4
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mié Ene 28, 2009 10:38 am

Hola y gracias por responder bueno el codigo con el que diseño es el ACI.
No se si me puedas ayudar con los diagramas de iteraccion de columnas, con los valores que bota el etabs, con los valores que bota el etabs e que construir una curva de iteraccion y de ahi comprobar el acero calculado?
chinorios
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Mar Nov 17, 2009 6:08 am

Hola¡

Etabs diseña, realizando los diagramas de interacción en 3D y entregando la cuantia correspondiente (ver manual diseño) a flexion. Tambien realiza diseño a corte. No es necesario hacer otro diagrama de interaccion, a menos que tengas dudas como trabaja el programa.

Pero es importante que tengas claro la norma con que diseñas, como decia el forista, ya que los fi de diseño pueden variar. Si es ACI, en preferencias debes incluir el codigo correspondiente.

saludos
ing_guzman
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Vie Feb 01, 2008 5:14 pm
Ubicación: CARTAGENA

Nuestro colega tiene la razon, no tienes porque construir un diagrama si lo quieres ver solo dale click derecho sobre el elemento diseñado y hay encontraras el diagrama como lo quieras.
Por otro lado como tu norma aparece en la base de dato de etabs solo tendras que seleccionarla : options - Preferences - Concrete Frame Design - Design Code . Hay podras selecionar la norma listo.
ingenierogarzzia
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Mié Nov 10, 2010 9:24 am

Buenas tardes, amigos.
¿Al ingresar en Display Design info y seleccionar Colum P-M-M Interacion ratios, que valores debe arrojar?
¿Tienen la norma ACI donde explican este factor?
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

Los P-M-M Interacion ratios representan la relación de Demanda/Capacidad de cada elemento en la interacción de fuerza axial y momentos flectores. Ya que la demanda (resistencia requerida) debe ser siempre menor a la capacidad del elemento (resistencia de diseño), este coeficiente no debe ser mayor a 1.

En ninguna norma se explica el significado de este factor, es simplemente una manera que tienen muchos programas de expresar que tan solicitadas están las columnas de la estructura con relación a sus resistencias de diseño. Dicho de otra manera, te indica si una columna falla o nó y en que porcentaje.

Saludos,
ingenierogarzzia
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Mié Nov 10, 2010 9:24 am

Amigo PROYECTOR.
Muchas gracias por tu información. O sea que el programa hace lo mismo cuando uno chequea en SAFE el punzonamiento.
Me sirvió de mucho tu ayuda.
¿En ese caso, lo que debo hacer, sería incrementar sección? Es que hay valores hasta de 2.
Muchas gracias, de antemano.
Avatar de Usuario
PROYECTOR
Moderador
Mensajes: 695
Registrado: Lun Mar 19, 2007 9:39 am
Ubicación: Caracas
Venezuela

Puedes aumentar la sección, agregar más acero de refuerzo o las dos cosas. En último caso podrías considerar replantar la estructura, agregar muros de corte, etc. Soluciones siempre hay muchas.

Saludos
ingenierogarzzia
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Mié Nov 10, 2010 9:24 am

Gracias amigo.
Ya acabé el modelo. Incrementé la sección poco a poco hasta que me dio 1 en este factor.
Muchas gracias.
lokitosamax
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Vie Abr 10, 2009 5:09 pm

:bana: :bana: :bana: Aca les traigo un programa diseñado por mi en python para cálculo de columnas y graficación del diagrama de interacción.