Ubicación: PACHUCA HGO. MEXICO

AL MODELAR UNA PLANTA DE 6X6 EN DS NIVELES APLICANDOLE CARGAS VIVAS, MUERTAS, ACCIDENTALES Y UN ESPECTRO DE ACUERDO A LAS NTC DE SISMO DEL D.F. ME ENCUENTRO QUE NINGUNA DE LAS COLUMAS PASAN, YA SEA POR EL RADIO DE ESFUERZOS, CAPACIDAD VIGA COLUMNA NI A CAPACIDAD A CORTANTE.
AL DISEÑARLA EN FORMA MANUAL ME ENCUENTRO QUE CON MENOS SECCION Y AREAS DE ACERO ¡PASAN¡, YA QUE CON EL ETABS NI COLOCANO SECCIONES MAS ROBUSTAS ¡NO PASAN¡.
SI ALGUIEN PUEDE COMENTARLO, SE LOS AGRADECERIA.
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
Mensajes: 662
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Has thanked: 19 times
Contactar:
México

Hola
Podrias adjuntar tu archivo de modelo?
Y si se puede, el calculo manual tambien scaneado

Ya que sin datos, es dificil poder ver cual es el problema

Saludos
mgce
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Feb 24, 2010 7:18 pm

Lo mismo me pasaba pero, tenía muy angosta la viga, incrementé el ancho y dejó de aparecer ese error por si te sirve el comentario.

Saludos