Columna y viga con diferente convención de signos para momento

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
Mariogutierrezm
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 15
Registrado: Vie Dic 23, 2016 9:05 pm

Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real. Tiene alguna razón de ser? se puede cambiar? o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs? En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

Mariogutierrezm escribió: Vie Jun 12, 2020 5:36 pm Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real. Tiene alguna razón de ser? se puede cambiar? o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs? En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente.
1.-Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real,
no confundas ejes globales con ejes locales
2.-Tiene alguna razón de ser?
,si, obedece a la regla de la mano derecha
3.-se puede cambiar?
, si
4.-o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs?
, se respondió item 1 y 2

5.-En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente
, haces mucha redundancia(repites mucho la idea que quieres tramsnitir, que en el fondo es lo mismo), se respondió 2
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Se pueden rotar los ejes locales 2 y 3 de los elementos tipo frame.

Se puede invertir la dirección del eje local 1. Al hacer esto se invierten, también, las direcciones de los ejes locales 1 y 2.

Estas mismas operaciones las puedes hacer también a los ejes locales de los nodos.

Prueba estas opciones.

Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.