Curva de capacidad no llega al colapso

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
maestrorocky
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Perú

Espero me ayuden. He realizado un análisis pushover una edificación de 12 pisos con pórticos compuestos, en los resultados la curva de capacidad solo aparecen rotulas hasta el nivel IO-LS, la estructura no llega al colapso. ¿A que se debe esto?. ¿Que interpretación se le podría dar?. :SM030:
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
maestrorocky
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Perú

Por favor ayuda.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

¿Qué valor estás colocando como límite de los desplazamientos?

Tal vez el que estás asumiendo no sea suficiente para llevar los elementos al colapso.
maestrorocky
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Perú

Gracias mccloud, el límite de desplazamiento es el 4% de la altura del edificio. He probado con diferentes tipos de carga: triangular invertida, primer modo de vibración y espectro sísmico.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

¿Cual es la magnitud del limite? ¿12cm?

Es muy poco para una edificación de 12 pisos. Creo que es esto lo que esta impidiendo que las rótulas lleguen al nivel de colapso.

El Fema establece que debes llevar este valor hasta un 150% del valor máximo que establezcas.
maestrorocky
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Perú

Hola mccloud, yo he modelado el edificio que tiene 12 pisos + sus 2 sotanos, la altura total es de 36.4m. El desplazamiento que asumí fue 4%=1.456 m. Gracias
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

¿Puedes subir tu modelo? de esa manera puedo revisarlo mejor.
maestrorocky
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 43
Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Perú

mccloud_1 escribió: Mié Nov 06, 2019 5:04 am ¿Puedes subir tu modelo? de esa manera puedo revisarlo mejor.
Gracias por tu interes mccloud, estoy subiendo el archivo.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
yo79
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 59
Registrado: Vie Jun 12, 2015 11:16 am

GRACIAS...........
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

maestrorocky escribió: Dom Nov 10, 2019 10:46 am
mccloud_1 escribió: Mié Nov 06, 2019 5:04 am ¿Puedes subir tu modelo? de esa manera puedo revisarlo mejor.
Gracias por tu interés mccloud, estoy subiendo el archivo.
vi tu modelo, se puede apreciar algunas cosas como en la formulación de rótulas plásticas en los elementos y espero que me aclares:
has definido correctamente la ubicación de tus rotulas ?
has clasificado las condiciones de conforme y no conforme en las rótulas según el fema 356, fema 440 y ATc-40, según su comportamiento a flexión, corte, carga axial, juntas columna-viga
en las formulación de los muros es medio complicado de asignar rotulas porque existe limitaciones, lo ideal es hacerlo solo en elementos frame, si a pesar de estas limitaciones todavía quieres asignar en un muro shell lo unico de debes hacer es calibrar tu modelo , es decir hacerlo todo con elementos barras y calibrar con elementos shell.
no es necesario que la carga no de gravedad no lineal sea en distintas direcciones solo es 1
Responder