Página 1 de 1

Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Mié Oct 30, 2019 10:58 pm
por maestrorocky
Espero me ayuden. He realizado un análisis pushover una edificación de 12 pisos con pórticos compuestos, en los resultados la curva de capacidad solo aparecen rotulas hasta el nivel IO-LS, la estructura no llega al colapso. ¿A que se debe esto?. ¿Que interpretación se le podría dar?. :SM030:

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Dom Nov 03, 2019 11:52 pm
por maestrorocky
Por favor ayuda.

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Lun Nov 04, 2019 6:09 pm
por mccloud_1
¿Qué valor estás colocando como límite de los desplazamientos?

Tal vez el que estás asumiendo no sea suficiente para llevar los elementos al colapso.

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Lun Nov 04, 2019 8:59 pm
por maestrorocky
Gracias mccloud, el límite de desplazamiento es el 4% de la altura del edificio. He probado con diferentes tipos de carga: triangular invertida, primer modo de vibración y espectro sísmico.

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Mar Nov 05, 2019 5:35 am
por mccloud_1
¿Cual es la magnitud del limite? ¿12cm?

Es muy poco para una edificación de 12 pisos. Creo que es esto lo que esta impidiendo que las rótulas lleguen al nivel de colapso.

El Fema establece que debes llevar este valor hasta un 150% del valor máximo que establezcas.

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Mar Nov 05, 2019 11:55 am
por maestrorocky
Hola mccloud, yo he modelado el edificio que tiene 12 pisos + sus 2 sotanos, la altura total es de 36.4m. El desplazamiento que asumí fue 4%=1.456 m. Gracias

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Mié Nov 06, 2019 5:04 am
por mccloud_1
¿Puedes subir tu modelo? de esa manera puedo revisarlo mejor.

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Dom Nov 10, 2019 10:46 am
por maestrorocky
mccloud_1 escribió: Mié Nov 06, 2019 5:04 am ¿Puedes subir tu modelo? de esa manera puedo revisarlo mejor.
Gracias por tu interes mccloud, estoy subiendo el archivo.

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Lun Nov 11, 2019 3:01 pm
por yo79
GRACIAS...........

Re: Curva de capacidad no llega al colapso

Publicado: Jue May 28, 2020 11:46 am
por pannus0
maestrorocky escribió: Dom Nov 10, 2019 10:46 am
mccloud_1 escribió: Mié Nov 06, 2019 5:04 am ¿Puedes subir tu modelo? de esa manera puedo revisarlo mejor.
Gracias por tu interés mccloud, estoy subiendo el archivo.
vi tu modelo, se puede apreciar algunas cosas como en la formulación de rótulas plásticas en los elementos y espero que me aclares:
has definido correctamente la ubicación de tus rotulas ?
has clasificado las condiciones de conforme y no conforme en las rótulas según el fema 356, fema 440 y ATc-40, según su comportamiento a flexión, corte, carga axial, juntas columna-viga
en las formulación de los muros es medio complicado de asignar rotulas porque existe limitaciones, lo ideal es hacerlo solo en elementos frame, si a pesar de estas limitaciones todavía quieres asignar en un muro shell lo unico de debes hacer es calibrar tu modelo , es decir hacerlo todo con elementos barras y calibrar con elementos shell.
no es necesario que la carga no de gravedad no lineal sea en distintas direcciones solo es 1