Página 1 de 1

Columna fuerte- viga debil

Publicado: Mié Mar 27, 2019 9:28 am
por maestrorocky
Buenas con todos, espero me ayuden. Cuando hago la verificación columna fuerte-viga débil, en todos los pisos es satisfactorio excepto en la columna del último nivel. Se puede poner mas cuantía de acero solo en la columna del último nivel que en las columnas de pisos inferiores, para cumplir este requisito de columna fuerte- viga débil. :SM030: :SM030:

Se trata de una edificación pequeña de 3 niveles, las columnas son 25x30 con 6 fierros de 5/8" y las vigas son de 25x30 con 3 fierros de 1/2" en su cara superior e inferior.

Re: Columna fuerte- viga debil

Publicado: Mié Mar 27, 2019 12:17 pm
por mccloud_1
Lo que tienes que hacer es aumentar la sección de tu columna o disminuir la sección de las vigas que convergen en ese nodo.

No deberías tener mayor cuantía de acero en columnas superiores que en inferiores.

Re: Columna fuerte- viga debil

Publicado: Mié Mar 27, 2019 1:59 pm
por maestrorocky
mccloud_1 escribió: Mié Mar 27, 2019 12:17 pm Lo que tienes que hacer es aumentar la sección de tu columna o disminuir la sección de las vigas que convergen en ese nodo.

No deberías tener mayor cuantía de acero en columnas superiores que en inferiores.
:) :) Gracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??

Re: Columna fuerte- viga debil

Publicado: Jue Mar 28, 2019 7:46 pm
por pannus0
maestrorocky escribió: Mié Mar 27, 2019 1:59 pm
mccloud_1 escribió: Mié Mar 27, 2019 12:17 pm Lo que tienes que hacer es aumentar la sección de tu columna o disminuir la sección de las vigas que convergen en ese nodo.

No deberías tener mayor cuantía de acero en columnas superiores que en inferiores.
:) :) Gracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??
tienes que disminuir la cuantía, para la viga, sin embargo requeriría de otro tratamiento como insertar más columnas en otros ambientes, etc. de tal manera que las cargas que lleguen sean repartidas en un número n de columnas

Re: Columna fuerte- viga debil

Publicado: Jue Mar 28, 2019 8:38 pm
por maestrorocky
pannus0 escribió: Jue Mar 28, 2019 7:46 pm
maestrorocky escribió: Mié Mar 27, 2019 1:59 pm
mccloud_1 escribió: Mié Mar 27, 2019 12:17 pm Lo que tienes que hacer es aumentar la sección de tu columna o disminuir la sección de las vigas que convergen en ese nodo.

No deberías tener mayor cuantía de acero en columnas superiores que en inferiores.
:) :) Gracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??
tienes que disminuir la cuantía, para la viga, sin embargo requeriría de otro tratamiento como insertar más columnas en otros ambientes, etc. de tal manera que las cargas que lleguen sean repartidas en un número n de columnas

Gracias por tu ayuda, eso es lo que hice y ahora todo va bien. :) :) :)

Re: Columna fuerte- viga debil

Publicado: Mar Jul 30, 2019 3:13 pm
por melvinrock
maestrorocky escribió: Mié Mar 27, 2019 9:28 am Buenas con todos, espero me ayuden. Cuando hago la verificación columna fuerte-viga débil, en todos los pisos es satisfactorio excepto en la columna del último nivel. Se puede poner mas cuantía de acero solo en la columna del último nivel que en las columnas de pisos inferiores, para cumplir este requisito de columna fuerte- viga débil. :SM030: :SM030:

Se trata de una edificación pequeña de 3 niveles, las columnas son 25x30 con 6 fierros de 5/8" y las vigas son de 25x30 con 3 fierros de 1/2" en su cara superior e inferior.

Tengo una pregunta ¿Cuál es el máximo espacio que se puede dejar entre una columna y otra con esas medidas de columna y viga para una casa de 2 niveles?

Re: Columna fuerte- viga debil

Publicado: Lun Ago 12, 2019 11:39 am
por pannus0
@melvinrock
Tengo una pregunta ¿Cuál es el máximo espacio que se puede dejar entre una columna y otra con esas medidas de columna y viga para una casa de 2 niveles?
es relativo ya que dependerá de tu carga axial-momentos bialxial con lo cual se construye el diagrama de iteracion de columnas...