Buenas con todos, espero me ayuden. Cuando hago la verificación columna fuerte-viga débil, en todos los pisos es satisfactorio excepto en la columna del último nivel. Se puede poner mas cuantía de acero solo en la columna del último nivel que en las columnas de pisos inferiores, para cumplir este requisito de columna fuerte- viga débil.
Se trata de una edificación pequeña de 3 niveles, las columnas son 25x30 con 6 fierros de 5/8" y las vigas son de 25x30 con 3 fierros de 1/2" en su cara superior e inferior.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Columna fuerte- viga debil
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Lo que tienes que hacer es aumentar la sección de tu columna o disminuir la sección de las vigas que convergen en ese nodo.
No deberías tener mayor cuantía de acero en columnas superiores que en inferiores.
No deberías tener mayor cuantía de acero en columnas superiores que en inferiores.
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Gracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??
tienes que disminuir la cuantía, para la viga, sin embargo requeriría de otro tratamiento como insertar más columnas en otros ambientes, etc. de tal manera que las cargas que lleguen sean repartidas en un número n de columnasmaestrorocky escribió: ↑Mié Mar 27, 2019 1:59 pmGracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
pannus0 escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 7:46 pmtienes que disminuir la cuantía, para la viga, sin embargo requeriría de otro tratamiento como insertar más columnas en otros ambientes, etc. de tal manera que las cargas que lleguen sean repartidas en un número n de columnasmaestrorocky escribió: ↑Mié Mar 27, 2019 1:59 pmGracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??
Gracias por tu ayuda, eso es lo que hice y ahora todo va bien.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Mar Abr 23, 2019 4:21 pm
maestrorocky escribió: ↑Mié Mar 27, 2019 9:28 am Buenas con todos, espero me ayuden. Cuando hago la verificación columna fuerte-viga débil, en todos los pisos es satisfactorio excepto en la columna del último nivel. Se puede poner mas cuantía de acero solo en la columna del último nivel que en las columnas de pisos inferiores, para cumplir este requisito de columna fuerte- viga débil.
Se trata de una edificación pequeña de 3 niveles, las columnas son 25x30 con 6 fierros de 5/8" y las vigas son de 25x30 con 3 fierros de 1/2" en su cara superior e inferior.
Tengo una pregunta ¿Cuál es el máximo espacio que se puede dejar entre una columna y otra con esas medidas de columna y viga para una casa de 2 niveles?
@melvinrock
es relativo ya que dependerá de tu carga axial-momentos bialxial con lo cual se construye el diagrama de iteracion de columnas...Tengo una pregunta ¿Cuál es el máximo espacio que se puede dejar entre una columna y otra con esas medidas de columna y viga para una casa de 2 niveles?
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados