Buenas, saludos a todos.
Estoy aprendiendo sobre diseño sísmico pero tengo dudas a la hora de llevarlo al programa Etabs. Me han dicho que primero tenemos que utilizar un coeficiente sísmico corregido como 0.8*c/Q y que ese valor se lleva a las cargas sísmicas en "load patterns" en el valor de "c", hacemos la primer corrida y vemos las aceleraciones para nuestros primeros periodos, de acuerdo a nuestro espectro, cuidando que no sean menores que a0 y esos valores se colocan ahora en el valor de "c" de load patterns. Hacemos una segunda corrida y revisamos nuestros cortantes, si el dinámico cumple con el 80% del estático ya termina y empezamos a revisar desplazamientos, etc.
En caso contrario, tenemos que escalar pero aquí me confundo, he visto que algunos cambian el valor de "c" y otros que cambian el valor de la gravedad en Load cases>Scale Factor, no sé cuál se usa, o cuando se cambia uno y no otro.
Si alguien podría ayudarme con unos pasos a seguir cuando se hace un análisis sísmico en Etabs.
De antemano, muchas gracias.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Dudas para corrección de coef. sísmico y escalar cortante dinámico
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
para poder determinar el valor de C(cortante basal estático) en el programa se debe determinar en qué período ocurre la mayor participación de la masa, este valor lo verificamos en al construcción del espectro de respuesta y encontramos el valor para este periodo, recordamos que el espectro de respuesta esta formulado valor V vs TMe han dicho que primero tenemos que utilizar un coeficiente sísmico corregido como 0.8*c/Q y que ese valor se lleva a las cargas sísmicas en "load patterns" en el valor de "c", hacemos la primer corrida y vemos las aceleraciones para nuestros primeros periodos, de acuerdo a nuestro espectro, cuidando que no sean menores que a0 y esos valores se colocan ahora en el valor de "c" de load patterns.
...Hacemos una segunda corrida y revisamos nuestros cortantes, si el dinámico cumple con el 80% del estático ya termina y empezamos a revisar desplazamientos, etc.
En caso contrario, tenemos que escalar pero aquí me confundo, he visto que algunos cambian el valor de "c" y otros que cambian el valor de la gravedad en Load cases>Scale Factor, no sé cuál se usa, o cuando se cambia uno y no otro.
lo que tu mencionas es un escalamiento que se debe hacer cuando cumplen el 80% del estático, pero esto debe de ocurrir en el diseño, donde colocar el factor de escala?
pues bien se hará en el analisi de casos espectrales según la dirección que se requiera Ux y Uy
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 494 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 734 Vistas
-
Último mensaje por llastra
-
- 0 Respuestas
- 464 Vistas
-
Último mensaje por wilmer BC
-
- 0 Respuestas
- 1318 Vistas
-
Último mensaje por Alfresevi90
-
- 0 Respuestas
- 1372 Vistas
-
Último mensaje por spraytopografico
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 118 invitados