Dibujando columna en ETABS2013

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
harold1003
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 13, 2013 9:44 pm

Tengo una duda: Como se incluyen los dos tipos de estribos al dibujar esta columna en el ETABS?
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
warekay
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Mar Sep 02, 2008 11:14 am

Nada compañero...Para el caso de chequeo de acero de refuerzo...etabs solo permite incluir acero en las direcciones 2 y 3 de la columna.

Que opinan los demas?
LeandroOrtega
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 19
Registrado: Lun Ene 06, 2014 11:00 pm

Es igual joven, 2 ramas en la dirección 2y 2 ramas en la dirección 3. Los triángulos que forma ese fleje son dos mitades al inicio y dos mitades al final. Para mi eso es 1 rama al inicio mas 1 rama al final


Leandro Ortega
Avatar de Usuario
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 298
Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
Ubicación: Loja
Contactar:
Ecuador

Concuerdo con Leando Ortega, seria igual 2 ramas en ambas direcciones, no es igual pero, lo que tiene que ver con el confinamiento yo solo pondria 1.5 veces el estribo en ambas direcciones.
harold1003
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 13, 2013 9:44 pm

Efectivamente, fue de esa forma como las dibuje!! Gracias a todos por la ayuda!