conexion viga columna

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
harrysmith
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 88
Registrado: Lun Feb 28, 2011 4:27 pm

Buenas tardes compañeros del foro, quería preguntarles si al modelar un edificio en etabs es necesario asignarle en la opción de FRAME LINE, los END (LENGTH) OFFSETS, es decir la unión rígida entre la viga y la columna y de esta manera en el momento que se deforme el pórtico se haga a 90 grados, y coloco el valor de 1.0 en AUTOMATIC FROM CONNECTIVITY. En los tutoriales de modelación de edificios en etabs que hay en YouTube no hacen este procedimiento entonces quería saber si esto se debe hacer. Muchas gracias.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos

Aca dejo lo que el ACI352, dice al respecto de la union viga columna.

Ing. Jaime
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos

Dejo este link del mismo tema y del mismo foro, bien explicado por proyector.

end-length-offset-vt15032.html

Ing. Jaime
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “Etabs”

  • Información