modelación edificio de tres niveles

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
amceron
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Dom Abr 24, 2016 1:08 pm
Ubicación: Colombia
Colombia

Ing. Jaime buenas tardes

Veo que en los links q ud publico hay mucha informacion al respecto pero tengo las siguinetes inquietudes

1- nadie tiene una respuesta clara de que combinaciones se deben emplear para el calculo de las derivas; por ejemplo yo empleo

SX+0.30SY 0.30SX+SY
-SX+0.30SY -0.30SX+SY
SX-0.30SY 0.30SX-SY
-SX-0.30SY -0.30SX-SY

y también

D+L+SX
D+L-SX
D+L+SY
D+L-SY

Me gustaria que por favor me aclare o me indique su punto de vista

2- se supone que las derivas de piso se deben chequear en todos los puntos donde hay apoyos (columnas) pero veo que cuando ingreso a tablas (Story drifts) NO APARECEN todos los puntos....a que se debe esto??????

3- Asi como no aparecen todos los puntos en el cheque de derivas de piso, veo que SI APARECEN en las tablas derivas de piso tomadas en los voladizos (que por lo general dan muy elevadas). Personalmente yo las descarto y muchos de mis colegas lo hacen....es correcto este criterio??????

Si me puede colaborar con estas dudas le quedo inmensamente agradecido