Página 1 de 1

DISEÑO DE VIGAS

Publicado: Jue Sep 26, 2013 6:07 pm
por harrysmith
COMPAÑEROS EN EL MOMENTO DE DISEÑAR MIS VIGAS ME APARECE O/S (OVESTRESS) EN EL REFUERZO LONGITUDINAL (TOP STEEL) OSEA QUE ESTOY SOBREPASANDO LA CUANTIA MAXIMA PERMISIBLE. ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO ARREGLAR ESTO DIRECTAMENTE DEL PROGRAMA. QUE DEBO HACER?????

Re: DISEÑO DE VIGAS

Publicado: Jue Sep 26, 2013 8:40 pm
por Rubidio2789
si estas sobrepasando la cuantia maxima entonces aumenta la seccion de la viga, para q te permita tener mayor cuantia.

Re: DISEÑO DE VIGAS

Publicado: Vie Sep 27, 2013 11:06 am
por DiegoÑiqueRivas
Saludos.
En el caso que sobrepases la cuantía, y como dice la publicación de arriba, puedes aumentar el peralte de la viga para que no pase eso. Pero, Es necesario tanta cuantía de acero? no olvides considerar el criterio de "columna fuerte viga débil". te recomendaría usar una cuantía menor si es posible, en todo caso quita el candado del etabs y crea diferentes vigas de igual sección transversal pero con diferentes cuantías de acero, en todo caso menor a la que consideraste primero, luego volver a correr el programa y ver si alguna de estás cumple con las solicitaciones en las que te encuentras.
Si ninguna cuantía menor cumple con lo requerimientos, entonces si tienes que aumentar la sección de tu viga, pero debes considerar que su resistencia a cortante debe ser menor que de las columnas, para evitar problemas de piso blando.
Saludos, espero haberte ayudado.

Re: DISEÑO DE VIGAS

Publicado: Vie Sep 27, 2013 12:06 pm
por harrysmith
compañero gracias por el aporte pero en que lado coloco las cuantías de acero de las vigas...

Re: DISEÑO DE VIGAS

Publicado: Vie Sep 27, 2013 12:09 pm
por harrysmith
COMPAÑERO NO ENTIENDO CUANDO ME HABLAS DE COLOCAR VARIAS CUANTIAS DE ACERO EN LAS VIGAS, COMO HAGO ESO EN QUE LADO DEL PROGRAMA PUEDO COLOCAR ESA OPCIÓN DE LAS CUANTIAS EN LAS VIGAS???????

Re: DISEÑO DE VIGAS

Publicado: Vie Sep 27, 2013 12:19 pm
por DiegoÑiqueRivas

Re: DISEÑO DE VIGAS

Publicado: Vie Sep 27, 2013 1:10 pm
por harrysmith
DiegoÑiqueRivas escribió:Observa este foro:

colocar-acero-en-vigas-vt6625.html
COMPAÑERO GRACIAS VOY A RELAIZAR EL PROCESO QUE ME DICES PERO ANTES UNA DUDA ME DICES QUE debo considerar que su resistencia a cortante debe ser menor que de las columnas, para evitar problemas de piso blando, como hago esto???? gracias compañero...... por su gran aporte