Curso en Linea: - Sistemas de Piso con Etabs, SAFE y CSIDetail 22 de Febrero 2021 - Inscribete aquí **Canal de Ingeniería Civil Únete en TELEGRAM**

MOMENTOS TORSORES DE DISEÑO EN ETABS

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder

Topic author
harrysmith
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 87
Registrado: Lun Feb 28, 2011 4:27 pm
Agradecido : 2 veces

#1

Mié Sep 04, 2013 9:35 pm

BUENAS NOCHES TENGO LA SIGUIENTE DUDA: PARA EL CHEQUEO DE DERIVAS SEGÚN TENGO ENTENDIDO DEBO APLICAR LA FUERZA SISMICA EN EL CENTRO DE RIGIDEZ, JUNTO CON EL MOMENTO TORSOR DE DISEÑO, QUE SERIA LA SUMA DE LA TORSIÓN DIRECTA Y LA TORSIÓN ACCIDENTAL; QUERIA SABER SI ESTO ESTA BIEN O SOLO DEBO APLICAR LA FUERZA SISMICA EN EL CENTRO DE RIGIDEZ PARA EL CALCULO DE DERIVAS, ADEMÁS QUERÍA SABER QUE HACE EL PROGRAMA REFERENTE A ESTE TEMA DE LAS DERIVAS SI COLOCA LA FUERZA SISMICA EN EL CENTRO DE RIGIDEZ O EN EL CENTRO DE MASA Y SI COLOCA MOMENTOS TORSORES PARA EL CALCULO DE LAS DERIVAS, GRACIAS SE AGRADECE SU GRAN APORTE BUENAS NOCHES........


Avatar de Usuario

antidude
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 105
Registrado: Sab Jul 07, 2012 10:38 am
Agradecimiento recibido: 3 veces

#2

Jue Sep 05, 2013 9:46 pm

Las fuerzas se aplican en el centro de masa, y debido a torsion accidental se debe suponer una excentricidad del 5% de la longitud total por fuera del centro de masa (en la direccion de estudio), osea que vas a tener 16 diferentes localizaciones para aplicar tus cargas (en las dos direcciones) o 4 diferentes combinaciones (si solo vas a analizar una direccion), que al final se convierten en 32 convinaciones diferentes para cada combinacion con carga sismica que tengas.

Para que te quede un poco mas claro recomiendo leer el reglamento A.3.6.7 alli explican mejor este tema :baba:

Saludos :3com:


Topic author
harrysmith
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 87
Registrado: Lun Feb 28, 2011 4:27 pm
Agradecido : 2 veces

#3

Sab Sep 07, 2013 11:21 am

MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO, AGRADECIDO POR SU GRAN APORTE CUALQUIER DUDA LE ESTARÉ INFORMANDO BUENA TARDE...