Página 1 de 1

CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Jue Jul 25, 2013 3:20 am
por RicardoSalvador
Saludos!

Posteo un tema que ya se ha hablado en este foro pero no me ha quedado claro.

Estoy calculando un pórtico simple de columnas 30x30cm y viga 20x50 cm con la norma ACI 318-99.

La armadura que obtengo de ETABS en las columnas es de 9 cm2 que coincide justamente con el 1% que marca la norma ACI 318-99 para cuantía mínima. Sin embargo, en la viga obtengo cuantías mucho menores que el valor de la cuantía mínima que obtendría según la norma... ¿qué está ocurriendo?

En ETABS obtengo los siguientes valores en la viga:

22mm2 6mm2 22mm2
__________________________________________
34mm2 65mm2 34mm2

Según la normativa ACI 318-99, la cuantía mínima de armadura longitudinal en vigas es: 1,4*b*d/fy = 1,4*200mm*(500mm-50mm)/500N/mm2= 252 mm2 (siendo 50mm el recubrimiento geométrico). Este valor es mucho mayor que el obtenido en ETABS.

Estoy bastante perdido ya que no veo lo que ETABS da como valor. Por favor, agradecería una ayuda! Muchas gracias de antemano!

Saludoss,


Salvador

Re: CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Jue Jul 25, 2013 7:05 am
por jcoronellr
Saludos

Partiendo que el modelaje este bien revise este link del tema.

cuantias-minimas-en-etabs-ysap2000-vt216.html


Ing. jaime

Re: CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Jue Jul 25, 2013 7:36 am
por RicardoSalvador
Muchas gracias por su respuesta Ing. Jaime.

Ese link es al que me refería que ya había echado un vistazo, pero aún así no entiendo la contestación del Ing. rodriguez en la que comenta que ETABS calcula la armadura mínima automáticamente ya que no me están saliendo esos resultados...

La estructura es muy simple, un pórtico con un vano y una carga muerta+peso propio...no veo que tenga un fallo de definición de la estructura. Desde luego, algo se me escapa... He adjuntado un word explicando brevemente la estrcutura y lo que me ocurre por si me puediera echar un mano! Muchas gracias!+

Saludos,

Salva
AYUDA ETABS.doc

Re: CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Jue Jul 25, 2013 2:51 pm
por jcoronellr
Saludos

coloca el modelo directo del etabs, para revisarlo.

Revisa este otro link.

de-nuevo-con-ustedes-vt3456-90.html


Ing. Jaime

Re: CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Dom Jul 28, 2013 9:18 pm
por escudo
Recuerde que el ACI indica que no es necesario colocar más de 4/3 del acero requerido por cálculo.

Re: CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Lun Jul 29, 2013 3:29 am
por RicardoSalvador
ING. Jaime; le adjunto la estructura simple para que pueda analizar lo que está ocurriendo realmente. Muchas gracias de antemano!!!

Saludos,

Salvador

Re: CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Lun Jul 29, 2013 4:50 am
por RicardoSalvador
Para la VIGA, calculando la armadura necesaria obtengo 10,7 mm2 para un momento positivo de 0,7 T.m.

La cuantía mínima segun la ACI 318-99; 1,4*200*450/500 = 252 mm2. La Normativa permite omitir esta cuantía mínima, si establecemos 1,333 veces la armadura necesaria; 1,33*10,7 = 14,231 mm2

Sin embargo, los resultados que obtengo son:

22 6 22
-------------------------- eje de la viga (mm2)
34 65 34

En caso, de tener en cuenta la redistribución que ETABS realiza en los nudos, con el comando end (lenght) offsets con valor 0, obtengo las siguientes cuantías:

22 6 22
-------------------------- eje de la viga (mm2)
34 65 34


He querido comparar estos valores con otros software y obtengo áreas de armado 'real' que son mucho mayores:

396 396
---------------------------- eje de la viga (mm2)
381 381 381


Muchas gracias por su ayuda! Saludos

Re: CUANTÍAS MÍNIMAS ETABS

Publicado: Mar Jul 30, 2013 4:16 pm
por jcoronellr
Saludos

Bueno revisando por encima, debes revisar los momentos y cortantes que te sale en etabs, con el que tienes resuelto para ese portico a mano, antes de diseñar el portico, si los momentos no estan bien el diseño tampoco. es un portico sencillo.

Ing. jaime