Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Dudas en modelación de columnas pantalla en ETABS

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
calichemesa
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Nov 15, 2012 3:47 pm

Cordial saludo,

Estoy ejecutando un modelo en ETABS, el cual tiene columnas pantalla de 1.20 x 0.30 en sección. Cómo debería modelarlos, como pantalla (pier) o como columna?

Espero sus opiniones.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos

de las dos maneras se puede, pero yo la modelaria como pantalla(pier)


Ing. Jaime
Avatar de Usuario
santodejar
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 279
Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
Ubicación: Peru

¿tiene el pier el mismo comportamiento que el frame? ¿en que se diferencian exactamente?