Boundary Element Check

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
ferfona
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Mar Jul 01, 2008 2:52 pm
Ubicación: san jose

Saludo colegas.

Tenga una pequeña duda.

Como interpreto el valor de Boundary element check. cuando analizo el diseño de un muro ...
y otra pequeña pregunta, como determino cuando confinar o no un muro ... (segun programa) ...

adjunto imagen para q se den una idea... saludos... y gracias... pura vida...
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Lo de confinar o no los muros es según la norma y no según el programa, si son muros de concreto armado se tiene que cumplir con lo establecido en el articulo 14 del ACI 318 donde habla de los requisitos para muros con elementos de borde y sin elementos.

Saludos.
escudo
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 42
Registrado: Mar Jul 31, 2007 6:29 pm
Ubicación: Santiago

ferfona escribió:Saludo colegas.

Tenga una pequeña duda.

Como interpreto el valor de Boundary element check. cuando analizo el diseño de un muro ...
y otra pequeña pregunta, como determino cuando confinar o no un muro ... (segun programa) ...

adjunto imagen para q se den una idea... saludos... y gracias... pura vida...
Hola, según el pantallazo que mostraste, estás diseñando con ACI318-99, el cual toma un criterio bastante distinto al del ACI318-05 o 08. En estos últimos debes confinar si en la sección crítica el valor del eje neutro es mayor a un cierto límite, o, lo que es equivalente, si el acortamiento unitario del hormigón es mayor a 0.003 cuando el edificio alcanza la demanda de deformación "du".

El problema de chequear esto mediante el etabs es que este último no considera el aporte del acero en el ala de muros, sino que analiza los segmentos o "legs" rectangulares, con lo cual subestima fuertemente el valor del eje neutro en muros T o L cuando el ala está traccionada, por lo que se sugiere hacer esto con alguna planilla independiente, total, solo es necesario chequear la necesidad de confinamiento en la sección crítica.

saludos
ferfona
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Mar Jul 01, 2008 2:52 pm
Ubicación: san jose

muchas gracias amigo!...
En realidad diseño con el ACI-05 pero por error no lo habia cambiado.... bucare el capitulo para mirar los limites...
en caso q necesite confinamiento, debería este empezar desde la cara externa del muro ? o debe ser incluido en la medida final del muro ( ¨Largo¨) ? muro mide 1,7 m

Pura Vida!!!! ...