ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA

Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.

Moderador: Emmanuel Rodriguez

Avatar de Usuario
joseluishp
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 46
Registrado: Sab Jul 02, 2005 6:02 pm
Ubicación: Trujillo

Buen día con todos, quedo atento al desarrollo del seminario.
Muchas gracias Ing. Rodriguez
ALBERTO.CH.S
Nuevo
Nuevo
Mensajes: 0
Registrado: Dom Ene 20, 2008 6:55 am
Ubicación: lima
Contactar:

Ing. Rodriguez, estimados colegas, tengan buenos días. En primer lugar agradecer al Ingeniero Enmanuel, por su tiempo y disposición para transmitirnos de su conocimiento y experiencia.
También expreso mi deseo de participar del seminario, por lo que estaré atento a los requisitos que se requiera, así como al envio de información al respecto.
Saludos cordiales.
IngGmz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Sab May 26, 2012 7:53 pm

Yo también me anoto en el curso, estaré pendiente.

Saludos.
CarlosInnes
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Sab Jul 27, 2013 3:45 pm
México

Saludos a todos e igualmente me gustaría participar en el seminario.

Quedo atento
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Bueno , iniciamos el seminario :

1 Modelar el edificio de 25 niveles y 3 sotanos …..
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Jazz66
Nuevo
Nuevo
Mensajes: 0
Registrado: Lun May 31, 2004 7:13 pm

[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=80967 time=1539817062 user_id=200]
Bueno , iniciamos el seminario :

1 Modelar el edificio de 25 niveles y 3 sotanos …..
[/quote]

Ingeniero una consulta: este espectro elastico que ha adjuntado, que valor del amortiguamiento tiene incluido?o no lo tiene?
gracias



El clasico del 5 % del critico , aunque se puede digitar un 2 % y un 3 % Tambien ….
zavahu
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Dic 08, 2013 4:41 pm

Muy buenas noches, estoy interesada en el taller.
Saludos cordiales.
IngGmz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Sab May 26, 2012 7:53 pm

Saludos.

Acá algunas dudas,

1- En el ETABS ¿Qué significa ese valor de 1,63 en "Splice Story" cuando estamos definiendo las alturas de los pisos?
2- ¿Necesariamente hay que dibujar las vigas y las columnas con el Section Designer? y si es así ¿Cuál es el diámetro de el acero utilizado para las vigas?
3- En el dibujo veo una sala de máquinas ¿Cuál es su altura?
4- Cuando defino el número de modos de vibración, coloco 3x nro de pisos, es decir 3x25=75 modos. ¿Debería considerar también los 3 parqueos? es decir los modos sería 3x28= 84 modos

Es todo por ahora.
Gracias.



Respuestas :

1. Eso es h/2 …. para requintar el armado de las columnas … [ no es necesario digitar este dato ] .

2. En este caso el refuerzo de vigas y columnas esta planteado en el plano y tenemos que modelar
con estas secciones de varillas … las columnas = D= 1" y est. de 3/4" ……. vigas = D = 1" y est. de 1/2"

3. La altura es de 3.25 mt …….. Ht = 86.5 mts

4. Los modos de vibracion = 3 x 29 = 87 modos , para que los vectores ritz sean estables y consistentes.
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

Buenos días Ingeniero Rodríguez...
Tengo algunas dudas para el modelado...
1. A la hora de definir el caso espectral los valores a utilizar serian 1 y 0.30 (el valor de aceleracion es de 1.24) en donde se define el valor de g de 9.81 y 2.94.
2. Las vigas y columnas se deben modelar en el sección designar?
3. Se deben colocar las vigas que atraviesen los muros?
4. Cuando se mira el modelo en planta, las columnas se ven bien grandes...no se si están bien...y el acero mínimo de 18 redondos de 1 pulgada se ve bajo...

Saludos
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Ronalddav escribió: Lun Oct 22, 2018 6:02 pm Buenos días Ingeniero Rodríguez...
Tengo algunas dudas para el modelado...
1. A la hora de definir el caso espectral los valores a utilizar serian 1 y 0.30 (el valor de aceleracion es de 1.24) en donde se define el valor de g de 9.81 y 2.94.
2. Las vigas y columnas se deben modelar en el sección designar?
3. Se deben colocar las vigas que atraviesen los muros?
4. Cuando se mira el modelo en planta, las columnas se ven bien grandes...no se si están bien...y el acero mínimo de 18 redondos de 1 pulgada se ve bajo...

Saludos


Respuestas :

1. Espectro esqueleto = Norma = definir en etabs = R-001

2. Las secciones tienen refuerzos definitivos en el plano estructural y debemos de representar
esos refuerzos ..

3. No , no es necesario , porque no son vigas de coronacion …

4. Recuerde que es un edificio de 25 pisos y las secciones son fuertes ...
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

Ok....seguimos




Saludos

Antes de seguir , echarle ojo a estos archivos …… ok
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jimmy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Jue Mar 16, 2006 3:01 pm
Ubicación: Ecuador - Loja
Ecuador

En los archivos adjuntos está la información para modelar. Y los elementos estructurales deben realizarse con el seccion designer.


Enviado desde mi iPhone utilizando Ingeniería Civil
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

Buenas Noches Ingeniero Rodríguez.

Quisiera saber en que parte del programa ETABS y como se configura para conseguir ese tipo de mallado de elementos finitos que aparece en el modelo de guia (tipo triangular y no rectangular)
Saludos



[ no es necesario digitar este dato ] , Es indistinto modelar un mallado rectangular y un mallado
general en losas tipo cuadrada o rectangulares …. Mas bien , el mallado general se aplica en plantas
irregulares o donde se concentran esfuerzos en bordes o puntos …. etc
marcomac2000
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Ene 08, 2009 10:19 am
Perú

Ya tengo el modelo listo según los datos proporcionados.

Solo para aclarar, cuanto debemos considerar para el recubrimiento de vigas y columnas?

Saludos.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos

Modelo listo sin refinamientos

Ing. Jaime
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

Buen día Ingeniero Rodríguez

En los end length offset de columna con cuanto debemos modelar con 0.60 o con 0.80 m...ya se tiene dos secciones de vigas....

Repuesta :

En nudos en donde tiene una sola viga [ junta de esquina ] , se toma el peralte de la viga que le llega ...
En una junta que le lleguen varias vigas , se toma el peralte mayor de las vigas que llegan a ese nudo ...
Avatar de Usuario
ehard
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 41
Registrado: Dom Jun 18, 2006 1:08 am
Ubicación: Lima
Perú

Modelo listo.

Mi consulta es sobre el dimensionamiento de columnas que es de 19,500 cm2, el cual me parece que debe ser del orden de 4,900 cm2 de área por columna.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

ehard escribió: Jue Oct 25, 2018 11:39 am Modelo listo.

Mi consulta es sobre el dimensionamiento de columnas que es de 19,500 cm2, el cual me parece que debe ser del orden de 4,900 cm2 de área por columna.

Saludos

Ese analisis es con el espectro elastico con un factor de escala = 9.81, pero es para el escalamiento
de los registros y no es el modelo final … Espere el primer video para la aclaracion …
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

SALUDOS :

MODELAMIENTO GEOMETRICO Y LITERATURA SOBRE EL TEMA …..

EL [ CURSO - TALLER ] , EXIGE QUE 10 USUARIOS MODELEN LA ESTRUCTURA Y OPINEN
SOBRE CUALQUIER PUNTO DE VISTA A SU PARECER DEL MISMO …

1. VIDEOS # 1, 2 , 3
2. MATERIAL DE APOYO
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jimmy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Jue Mar 16, 2006 3:01 pm
Ubicación: Ecuador - Loja
Ecuador

Ing. muy amable por el aporte, técnico.
jimmy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Jue Mar 16, 2006 3:01 pm
Ubicación: Ecuador - Loja
Ecuador

Ing. Emmanuel Rodriguez, una consulta he realizado la configuración de la estructura, pero en los videos de los elementos estructurales no se ha cambiado el nombre del material a VARILLAS. Le indico para que se actualice, estos procedimientos.
Le adjunto el doc. para que lo vea. Saludos.


RESPUESTA :

En el proximo video se corrige esa situacion en las secciones reforzadas ….
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
marcomac2000
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Ene 08, 2009 10:19 am
Perú

Saludos Ing. Rodriguez,

He tomado algunas notas con respecto a los videos 2 y 3 y las adjunto en el archivo para que pueda revisarlas y según corresponda aclararlas.

PD. Ya tengo el modelo avanzado hasta el video 3.

Atentamente.



RESPUESTA :

En el proximo video se aclara esa situacion de las secc. reforzadas ….
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
IngGmz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Sab May 26, 2012 7:53 pm

Buen Día.

He avanzado hasta los videos 1 y 2 y mi duda es sobre los modificadores en vigas y columnas:

1- ¿Por qué i bajo cuál criterio se colocó el valor de 0,70 en los modificadores de las columnas y 0,35 en vigas? En el video se habla se secciones agrietadas pero me aún así no comprendo por qué se toman estos valores.
ucp.php?i=pm&folder=inbox
2- El los muros cuál es la diferencia entre asignar Shell-Thick y/o Shell-Thin?

3- Igualmente ,me gustaría saber por qué se cambian los valores en lo modificadores de los muros.

Particularmente, pienso crear un segundo modelo pero sin cambiar ningún valor en los modificadores (como normalmente modelo y diseño los elementos estructurales) a ver que sucede y comparar resultados :)

Saludos.




RESPUESTA :

1 Se toman esos valores bajo el criterio de que la estructura soporta un sismo fuerte y las secc. estan agrietadas en el rango de seguridad de vida … Los criterios estan de acuerdo con el ACI-318-14 ...

2 Normalmente los muros estuctrurales tienen un espesor minimo = 20 cm y se debe considerar las
deformaciones a corte , Entonces , El espesor es de capa gruesa …

3 Tambien los muros se agrietan y la rigidez no es constante en la altura es lo que se tiene que aplicar.

[ Los modificadores de rigidez solo afectan el analisis , no al diseno de los elementos estructurales . ]
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Saludos

1. video # 4

2. Asce 2010 cap.18
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jimmy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Jue Mar 16, 2006 3:01 pm
Ubicación: Ecuador - Loja
Ecuador

He terminado el Video 4, pero me sale este Error # 9 en el modelo. Ayuda por favor....
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jimmy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Jue Mar 16, 2006 3:01 pm
Ubicación: Ecuador - Loja
Ecuador

Adjunto el modelo realizado.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Saludos

Video # 5

Video # 6
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Saludos

Bien , terminamos el modelo tradicional normativo , ahora entramos a la segunda etapa de esta
metodologia :

1. Modelo Edificio sin Disipadores de energia

2. Registros sismicos aplicados .

3. Componentes de los registros sismicos modificados

4. Registros sismicos macheados o ajustados .

5. Seleccion del sismo de analisis

6. Propiedades del disipador de energia






Nota :

Presenten su modelo y resultados [ tienen que aproximarse a los resultados del video # 7 ] …
Es una condicion del [ curso - taller ] , para poder seguir la segunda etapa ….. ok
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

Buenos días Ing. Rodríguez

Agradezco la complacencia respecto al modelado elemento mesh general. Modelo terminado hasta el video 7.....
berick
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Ene 14, 2010 3:02 pm

[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=81090 time=1541810812 user_id=200]
SALUDOS :

MODELAMIENTO GEOMETRICO Y LITERATURA SOBRE EL TEMA …..

EL [ CURSO - TALLER ] , EXIGE QUE 10 USUARIOS MODELEN LA ESTRUCTURA Y OPINEN
SOBRE CUALQUIER PUNTO DE VISTA A SU PARECER DEL MISMO …

1. VIDEOS # 1, 2 , 3
2. MATERIAL DE APOYO
[/quote]

Buen dia Ingeniero Rodriguez, en primer lugar agradecer por compartir sus conocimientos en este tema de gran importancia para la carrera,
Como podria acceder a los videos 1, 2 y 3??? para iniciar este tema.

Muy agradecido




Saludos

Tienes que solicitarlo a los usuarios que descargaron esos videos a su correo personal , ya yo no tengo
esos videos disponibles ...
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

Buenas noches Ing. Rodriguez...

Presento los resultados del modelo.
Tuve discrepancias en las derivas de piso.....
En lo demás casi todo me coincide con el modelo base de los videos....

Saludos



Buenos dias ing.

Enviame por aca el modelo con la extension edb …… para chequear el porque de esas discrepancias en las
derivas de entrepisos …… Gracias por su modelacion ...
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
berick
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Ene 14, 2010 3:02 pm

[quote=Ronalddav post_id=81160 time=1543381659 user_id=2474]
Buenas noches Ing. Rodriguez...

Presento los resultados del modelo.

Saludos
[/quote]

Buen dia colega podría indicar como ver los videos 1,2 y 3?? busco en los comentarios pero no logro ver, desde ya muchas gracias
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Saludos

En espera que varios usuarios presenten sus modelos , aca esta la presentacion de la segunda
etapa del modelo estructural y una metodologia del analisis con disipadores muy ilustrativa .
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
edwin1982
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Jue Ene 17, 2008 8:25 pm
Ubicación: Quito

Buenas noches Ing. Rodriguez

Le envío los resultados y el modelo del edificio. Casi todos lo valores son similares, el problema tengo en el desplazamiento máximo en y y en las derivas de piso.


Saludos

Aca le mando el modelo corregido , pues tenia un error en la altura de los sotanos = 3.25 mts ..
Las diferencias no son significativas en su modelo y desde luego esta ok ...
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
edwin1982
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Jue Ene 17, 2008 8:25 pm
Ubicación: Quito

Muchas gracias Ingeniero
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

Buen dia Ing. Rodriguez

Le envio el modelo....
Una observación nada mas...lo he trabajado en etabs 2016

Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Ronalddav
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Jun 16, 2005 6:52 pm

[quote=berick post_id=81161 time=1543398163 user_id=66205]
[quote=Ronalddav post_id=81160 time=1543381659 user_id=2474]
Buenas noches Ing. Rodriguez...

Presento los resultados del modelo.

Saludos
[/quote]

Buen dia colega podría indicar como ver los videos 1,2 y 3?? busco en los comentarios pero no logro ver, desde ya muchas gracias
[/quote]

Coloque un correo para poder compartirle los videos....Saludos
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Ronalddav escribió: Mar Nov 27, 2018 11:07 pm Buenas noches Ing. Rodriguez...

Presento los resultados del modelo.

Saludos


Muy bien , aca esta su modelo corregido y tenemos que esperar el fin de semana para ver si algun
usuario presente su modelo y poder seleccionar el modelo estructural a seguir en el curso - taller ,
mientras tanto algunos videos y articulos interesantes para ver ...
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

Saludos Ing. Emmanuel

En el modelo encuentro los sigientes resultados:
Modelo ing. Emmanuel Modelo ing. Jaime
Periodo : 3.2 seg Periodo= 3.192 seg
Desplazamiento X= 19.63 cms X=19.73 cms
Y=17.28 cms Yy= 18.99 cms

Deriva elastica X=0.008611 X=0.011727
Y=0.007036 Y=0.011324.
Corte X= 684.48 X=685.08
Y=2141.16 Y=2102.75
Momento X=30083.87 X=30255.26
Y=33729.61 Y=33985.97


Creo que la discrepancia esta en el video 3 cuando usted crea la VT , ya que en la masa usted coloco 0.35 y era en las inercia.
Ademas en el SD los aceros hay que pasarlos todos a Varillas, algunos quedaron con otro material.

quedo a la espera de sus comentarios.

Ing. jaime
marcomac2000
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Ene 08, 2009 10:19 am
Perú

Buenas noches Ing. Rodríguez,

Le envío adjunto el modelo realizado, con el comentario de que también tengo resultados que varían con los mostrados en los videos.

Saludos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Saludos


Muy bien , aca esta el modelo final que usaremos en el curso - taller ………..
Tambien los videos # 9 y # 10 del modelo final tradicional ….
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
IngGmz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Sab May 26, 2012 7:53 pm

Buen Día, adjunto mi modelo, algunas variaciones en los resultados.

Periodos:
T1 = 3,47 seg
T2 = 3,08 seg
T3 = 2,31 seg

Desplazamiento máx en X = 21,43 cm
Desplazamiento máx en Y = 20,75 cm

Deriva Inelástica en X = 0,013 cm
Deriva Inelástica en Y = 0,012 cm

Saludos



Muy bien , gracias por participar en el modelamiento y tienes que tener el modelo final general
para inicial el procedimiento de analizar los disipadores de energia …...
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Saludos



Bien , aca esta el video # 11 del edificio sin disipadores de energia y los componentes de los
registros seleccionados normalizado @ la aceleracion de la roca del espectro esqueleto ….


Nota :

Tienen que practicar todos los componentes de los registros aplicados en el
programa seismosignal …… y que sean igual a los suministrados del archivo
correspondiente a los componentes de los registros .
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Jazz66
Nuevo
Nuevo
Mensajes: 0
Registrado: Lun May 31, 2004 7:13 pm

[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=81228 time=1544641967 user_id=200]
Saludos



Bien , aca esta el video # 11 del edificio sin disipadores de energia y los componentes de los
registros seleccionados normalizado @ la aceleracion de la roca del espectro esqueleto ….


Nota :

Tienen que practicar todos los componentes de los registros aplicados en el
programa seismosignal …… y que sean igual a los suministrados del archivo
correspondiente a los componentes de los registros .
[/quote]


Hola Ing Emmanuel una consulta. usted hace el escalamiento hacia un valor de 0496 g , este valor de donde lo obtuvo?
Corresponde al espectro de respuesta de la norma?
gracias desde ya por todo



SALUDOS

CORRESPONDE AL ESPECTRO ESQUELETO DE LA NORMA DOMINICANA , EN OTRAS NORMAS PUEDE
SER = 0.4 g
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Saludos


Muy bien , aca estan los videos # 12 y # 13 y un video del fabricante Taylor ..
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
dojosem
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 27
Registrado: Jue Feb 21, 2008 11:07 am
Ubicación: barquisimeto

Buenos días colegas, si me pudieran facilitar los videos 1,2 y 3 este es mi correo fernandojosemendez@gmail.com
jonathanleonardo58
Nuevo
Nuevo
Mensajes: 0
Registrado: Jue Jun 28, 2018 10:33 am
Perú

Buen día a todos por favor, agradecería que me puedan proporcionar el video # 11 (jonathanleonardo025@gmail.com)
Avatar de Usuario
benjaminfic
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Lun Nov 28, 2011 12:21 am
Perú

Por favor si alguien puede compartir el video # 11
Saludos
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Creo que el ingeniero Enmanuel olvidó subir el vídeo # 11. No ha transcurrido ni una semana para que lo hubiese borrado del foro. Ademas los vídeos #9 y #10 todavía se encuentran disponibles para descargarlos, que se publicaron unos días antes.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

Creo que el ingeniero Enmanuel olvidó subir el vídeo # 11. No ha transcurrido ni una semana para que lo hubiese borrado del foro. Ademas los vídeos #9 y #10 todavía se encuentran disponibles para descargarlos, que se publicaron unos días antes.



Saludos

Bueno , al parecer borre el video sin darme cuenta y cualquiera que tenga el video # 11 que lo suba de
nuevo ; Ademas , todos los videos estaran disponibles hasta el sabado 22 de diciembre y solo estara
vigente el video # 14 puesto que tengo que asignarle una tarea a ustedes , ademas , le tengo un regalito
de navidad …..

Nota :

[El curso - taller ] reinicia el 8 de enero del 2019 …… !! Deseandole feliz navidad a todos los usuarios
de este seminario y del foro de construaprende . !!
Responder