beegees escribió:Hola a todos!

El peso sismico (cargas muertas incluyendo peso de la estructura+.25 Cargas vivas) calculados manualmente meda 721.56 ton.
calculadas con etabs me dan 761.88 ton y con sap 786.53 ton.

Me gustaria saber de otros resultados para comparar los con los mios y revisar en que fallo cuando los calculo manualmente.

Me gustaria saber ademas como hago para cumplir con el aporte de las losas a la inercia de las vigas con una penetracion del 75% es decir como le digo al progarma que considere dicho aporte.

Otra duda es que no se donde voy a introducir el dato Fest. tan poco se que significa.

Esta bueno el curso!!!!!!!!!!!

ESTIMADO ING.

LOS RESULTADOS DEL ETABS ESTAN CORRECTOS , EN EL SAP2000 SE TOMO DIRECTAMENTE DE LAS REACCIONES ADULTERADAS POR PESO PROPIO
Y SE TIENE QUE MODIFICAR LAS LONGITUDES DE CALCULOS......

POR AHORA SUS MODELOS ESTAN BIEN , SOLO QUE EL PESO SISMICO CALCULADO CON EL ETABS = 761.87 TON = AL CALCULADO MANUALMENTE.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

mccloud_1 escribió:Aldo tienes un error en la estimación del Peso Sísmico Manual, lo que tu tienes es esto:

El Peso Sísmico = 710793.252 Kgf + 25%(6*150 Kgf)= 711018.252Kgf

Pero en realidad es 0,25*(6[pisos]*150[Kg/m2]*144[m2/piso])=>0,25*(129600[Kg])=32400[Kg]+710793,252 Kgf==>Wedificio=743,20 Tonf; según tus cálculos.

Revisa esto.

Amigo Beegees el Fest significa Acero de los Estribos (Calidad del Material), El 75% de penetración se lo asignas cuando haces los End Length Offsets(Cachos Rígidos) en las vigas.

Tal como comento el Ing. Corronell hay que hacer la estimación del peso sísmico en una hoja de excel y subirla para poder comparar los resultados, no solo los manuales sino también los de las tablas que arrojan el ETABS y SAP2000.

Saludos.


ESTIMADO ING.

CUANDO TODOS ESTEMOS DE ACUERDO CON EL PESO DE LA ESTRUCTURA , ENTONCES ENTRAREMOS AL DETALLE CON EL MODELAMIENTO , POR AHORA
ES MAS IMPORTANTE CALCULAR EL PESO SISMICO DE CALCULO Y DEJAR PARA MAS LUEGO LOS REFINAMIENTOS DE CRITERIOS DEL MODELAJE.
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

Indico mis resultados del edificio:
Peso sísmico manual= 775.6ton
Peso sísmico etabs=761.79ton
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

beegees escribió:Adjunto un archivo en word en el cual detallo la forma el la que calculo el peso sismico.

Espero sus comentarios y criticas ya que los resultados varian respecto a los resultados de los modelos.

ESTIMADO ING.

COLOQUE DE NUEVO EL DOCUMENTO , PERO EN UN BLOC DE NOTAS PARA VER LOS RESULTADOS ....
YA QUE AL PARECER TENGO PROBLEMAS CON EL DOCUMENTO..... GRACIAS ...
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

beegees escribió:Amigo Beegees el Fest significa Acero de los Estribos (Calidad del Material), El 75% de penetración se lo asignas cuando haces los End Length Offsets(Cachos Rígidos) en las vigas.

En el end length offsets con las secciones vigas seleccionadas me aparecen tres opciones no se si entiendo bien pero creo que en la opcion "factor de zona rigida" es donde debo colocar el 75%.

Otra duda es en lugar de seleccionar las vigas por que no selecciono las losas y aplico dicho factor en caso que esa sea la opcion que debo considerar?

ESTIMADO ING.

ESTE FACTOR NO APLICA PARA AREAS , USTED TIENES QUE APLICAR LOS MODIFICADORES DE RIGIDEZ PARA AREAS SOLAMENTE ....
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1639
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Been thanked: 14 times
República Dominicana

ESTIMADOS INGENIEROS :

DISCUSION # 1 :

CONSIDERA USTED CORRECTO EL CALCULO DEL PESO PROPIO EN VIGAS Y COLUMNAS CON LA LONGITUD TOTAL EN UN MODELO
TRIDIMENCIONAL Y TOMANDO EN CUENTA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO FISICO Y REAL DEL EDIFICIO ???

SE ESTA CONSIDERANDO EL PESO DEL ACERO EN EL PESO SISMICO TOTAL ???


COMENTARIOS DE LOS USUARIOS DEL CURSO TALLER :

1.- .......
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 57
Registrado: Jue Mar 31, 2011 2:32 pm
Nicaragua

[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="beegees"]Adjunto un archivo en word en el cual detallo la forma el la que calculo el peso sismico.

Espero sus comentarios y criticas ya que los resultados varian respecto a los resultados de los modelos.[/quote]


ESTIMADO ING.

COLOQUE DE NUEVO EL DOCUMENTO , PERO EN UN BLOC DE NOTAS PARA VER LOS RESULTADOS ....
YA QUE AL PARECER TENGO PROBLEMAS CON EL DOCUMENTO..... GRACIAS ...[/quote]

Ok. dejo el documento en txt, las tablas se distorsionan un poco.

Espero sus comentarios.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 57
Registrado: Jue Mar 31, 2011 2:32 pm
Nicaragua

SE ESTA CONSIDERANDO EL PESO DEL ACERO EN EL PESO SISMICO TOTAL ???
Se considera de manera conservadora igual al peso del concreto removido por las barras de acero.
Avatar de Usuario
meramo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Sab Ene 10, 2009 4:20 pm

estos son mis resultados para :

Peso sismico Manual = 772.32 Ton.
Pesos sismico Etabs = 786.53 Ton
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Saludos a todos, me entere tarde del comienzo del curso.

El Peso Sismico me da 742,64 Ton.

Considere 5 entrepisos iguales con el 25 % de la carga viva + el entrepiso del techo con 0 % de la carga viva ( las vigas la asumi como de 25 x 50 )

1-. Depende de como considere el programa las intersecciones o cruces de elementos, por ejemplo; cuando hacemos computos metricos cuidamos de no contar más de una vez los cruces de vigas, por ejemplo; la altura de las columnas se consideran desde la cota superior de la losa hasta la cota inferior de la viga mas baja en cada columna, la altura de la viga se toma al descontar la altura de la losa y asi continuamos....

2-. En cuanto a si el peso del acero esta considerado en el peso sismico total?

si lo esta de forma conservadora pues estamos asumiendo que el peso del concreto es 2.403 Ton/m3 que incluye una estimación del peso del acero de refuerzo
Última edición por jdaniel437 el Mié May 25, 2011 6:28 pm, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
meramo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Sab Ene 10, 2009 4:20 pm

[quote="Emmanuel Rodriguez"]ESTIMADOS INGENIEROS :

DISCUSION # 1 :

CONSIDERA USTED CORRECTO EL CALCULO DEL PESO PROPIO EN VIGAS Y COLUMNAS CON LA LONGITUD TOTAL EN UN MODELO
TRIDIMENCIONAL Y TOMANDO EN CUENTA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO FISICO Y REAL DEL EDIFICIO ???

SE ESTA CONSIDERANDO EL PESO DEL ACERO EN EL PESO SISMICO TOTAL ???


COMENTARIOS DE LOS USUARIOS DEL CURSO TALLER :

1.- .......[/quote]

Que tal Ing Rodriguez

Considero que se debe tomar la longitud total de los elementos en modelos tridimensionales, sobre todo en modelos muy grandes , ya que generalmente aplicar demasiado detalle al peso exacto(restando la longitud del concreto en las intersecciones de los nodos) es impractico , y considero que no varian considerablemente los resultados finales , y si se tendria mucho tiempo en elaborar los modelos de manera tan detallada.

sucede lo mismo si se considera el peso del acero de refuerzo
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

CONSIDERA USTED CORRECTO EL CALCULO DEL PESO PROPIO EN VIGAS Y COLUMNAS CON LA LONGITUD TOTAL EN UN MODELO
TRIDIMENCIONAL Y TOMANDO EN CUENTA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO FISICO Y REAL DEL EDIFICIO ???

R___: SI
El programa entrega un desglosé por elemento con una exactitud del 100% en modelos Tridimensionales como el que se presenta.

SE ESTA CONSIDERANDO EL PESO DEL ACERO EN EL PESO SISMICO TOTAL ???

R____: SI
En el Etabs en la celda del peso del material le he dado el que corresponde al concreto armado.
jeanmafi
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Vie Jun 06, 2008 3:13 pm
Ubicación: Barquisimeto

Buenas noches deseo formar parte del curso y a cotinuacion anexo el calculo manual del peso sismico del edificio para que sea revisado por ustedes.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jeanmafi
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Vie Jun 06, 2008 3:13 pm
Ubicación: Barquisimeto

CONSIDERA USTED CORRECTO EL CALCULO DEL PESO PROPIO EN VIGAS Y COLUMNAS CON LA LONGITUD TOTAL EN UN MODELO
TRIDIMENCIONAL Y TOMANDO EN CUENTA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO FISICO Y REAL DEL EDIFICIO ???

SE ESTA CONSIDERANDO EL PESO DEL ACERO EN EL PESO SISMICO TOTAL ???


COMENTARIOS DE LOS USUARIOS DEL CURSO TALLER :

1.- Considero que se deben tomar las verdaderas longitudes para obtener un resultado mas exacto con respecto a los pesos y cargas sismicas.

2. No se esta tomando de manera directa paro al estar este enbedido en el concreto se asume su peso, sino entonces se tendria que descontar el peso del concreto que es ocupado por el acero y tomado en cuenta al momento de calcular los pesos, tarea que seria dificil y tediosa.
Avatar de Usuario
d4rk0xx
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue May 29, 2008 12:26 am
Ubicación: Lima

Hola, el peso sismico calculado a mano es 761.879TON
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

[quote="jcoronellr"]Saludos un avance.

les dejo estas imagenes, mas tarde o mañana subo el excel y lo que dan los dos programa, por ahora es una guia.


Ing. Jaime[/quote]


Ahora si les dejo la hoja de calculo corregida

peso sismico real 768.90 ton
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Ing. Jaime cuando calculas el peso de las losas le descuentas lo siguiente -(0.3*0.3*0.15*2.403*24) quiero saber que es esta deducción.

A mi el peso sísmico me da 773,56 Ton.

Saludos.
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 506
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana

Yo creo que lo que el Ing. Jaime trata de quitar es el solape que se forma entre las columnas y la losa que parte desde el centro.

Sin quitar este solape a mi me da el peso sísmico = 773.56 Ton.

Quitando el solape seria el peso sísmico = 770.44 Ton, ya que el área de la losa disminuye de 144 m2 a 142.56 m2 (144-0.6*0.6*4).

Saludos espero comentarios
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

[quote="yucapareja"]Yo creo que lo que el Ing. Jaime trata de quitar es el solape que se forma entre las columnas y la losa que parte desde el centro.

Sin quitar este solape a mi me da el peso sísmico = 773.56 Ton.

Quitando el solape seria el peso sísmico = 770.44 Ton, ya que el área de la losa disminuye de 144 m2 a 142.56 m2 (144-0.6*0.6*4).

Saludos espero comentarios[/quote]

Otra forma seria quitarle la mitad a la losa encima de cada columna. Ahora es necesario tener esa finura?
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

Bueno señores yo cambié el área de la losa de entrepiso para que pueda haber similitud con ETABS y convertí el modelo un poco más real. aumente el área de losa 30cm a cada lado de las columnas ubicadas en las cuatro esquinas

El peso sismico me arroja un valor de = 773.37Tnf

Para un área de losa de entrepiso de 158.76m2, calculé el peso del área total de losa de 15cm de espesor, luego consideré la luz libre de las vigas de cara a car de columnas con espesor de viga de 50cm menos espesor de losa y a las columnas les desconté a los 3 metros los 15cm de losa de entrepiso. recuerden que si no se hace así hay un área de losa que se mete de más.

Procedo a modelar la estructura en ETABS y luego comento
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Última edición por ajmojicar2002 el Mié May 25, 2011 9:59 pm, editado 1 vez en total.
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Saludos a todos; veo que hay muchas discrepancias en cuanto al peso sismico de la estructura del curso y en mi opinión no debiera ser de otra manera, me explico, el problema esta planteado como para que, como en mi caso hice, se utilicen las distancias existentes entre ejes y sin descontar los volumenes de concreto existentes en las interseciones, cruces o nodos entre vigas en el eje X y las vigas en el eje Y y las columnas que llegan por encima y por debajo ( seguro varios colegas si lo hicieron al igual que con toda seguridad el Ing. Rodriguez ); en mi anterior comentario indique que la metodologia sería como cuando efectuamos computos metricos ( aqui en Venezuela la forma de como realizar y considerar las medidas y secciones para realizar los computos metricos estan normalizados ) para asi obtener el resultado exacto del peso.

Pregunto es importante considerar el peso sismico con una exactitud del 100 % cuando las variaciones que observo en los resultados de todos los colegas no llegan al 10 %; para una estructura convencional y regular como esta pienso que no es necesario alcanzar tal grado de exactitud, creo ya todos sabremos cuando algún resultado de un analisis estructural no nos cuadra, pues ya anticipamos su comportamiento y nos dariamos cuenta.

Voy a realizar el computo metrico de la estructura para revisarlo con los resultados que dan como exacto. Con el Etabs comentan que se obtienen resultados exactos, claro esta, siempre y cuando se hayan ingresado las variables de forma que los resultados sean los "exactos" ( hay Autores que indican que el peso de concreto armado de uso corriente es de 2500 kg/m3, la mayoria usamos 2400 kg/m3, en este modelo el valor es de 2403 kg/m3, ya por esta consideración estamos introduciendo una incertidumbre en la "exactitud" del peso....)
Avatar de Usuario
CHACALVALENCIA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Lun Mar 23, 2009 10:31 pm

a mi me dio 786.53 anexo archivo en exel para que lo chequen
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

[quote="CHACALVALENCIA"]a mi me dio 786.53 anexo archivo en exel para que lo chequen[/quote]

Si usas 5.40 mt como longitud real de la viga, baja un poco, chequea esto, es restar .30 mt de cada lado de la columna. Saludos.
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Luego de realizar el computo metrico de la estructura me da que el peso sismico creo si no me equivoco "exacto" es 761,05 Ton

Adjunto esta el calculo a mano o como a veces decimos aqui en Venezuela "a pie", jajajajaja
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

[quote="CHACALVALENCIA"]a mi me dio 786.53 anexo archivo en exel para que lo chequen[/quote]

Debes tener en cuenta que al considerar 3 mts de altura la columna estarias metiendo nuevamente la parte de losa sobre la columna con espesor 15cm, considero que debes restar 15cm a los 3m de la columna.

Mira el archivo que adjunté, ahí hay un corte estructural
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

[quote="jdaniel437"]Luego de realizar el computo metrico de la estructura me da que el peso sismico creo si no me equivoco "exacto" es 761,05 Ton

Adjunto esta el calculo a mano o como a veces decimos aqui en Venezuela "a pie", jajajajaja[/quote]

Revisar lo resaltado.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

[quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="meramo"]A que se refieren cuando dicen "se considera que la penetracion en los nudos es del 75% en todas las juntas sismicas"?[/quote]AS

SALUDOS ,

SE REFIERE A LA ZONA DE RIGIDEZ EN LA CONEXION VIGA-COL. Y SE FUNDAMENTA EN LA TEORIA DE LOS NUDOS Y EN
LA APLICACION DE LOS NIVELES DE PRESTACIONES DE LOS UMBRALES DE LOS ESTADOS LIMITES DE ANALISIS.[/quote]

Haaaa O.K. se refiere a lo que acá en Colombia le hemos denominado factor de zona rígida.

Gracias.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

[quote="jcoronellr"]Saludos un avance.

les dejo estas imagenes, mas tarde o mañana subo el excel y lo que dan los dos programa, por ahora es una guia.


Ing. Jaime[/quote]

Hola puedes pulirlo más si le quitas a las columnas los 15 cm que ya se consideraron en la losa
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Gracias ajmojicar, tienes razón, ya lo arregle, estaba como decia un profesor de estatica de mi universidad, sumando zapatos con ñames, jajajaja; la altura de la columna es la de restar la altura de 3 metros del piso menos 0.15 de losa y 0.50 cm de viga.....en el primer documento del Ing. Rodriguez decia que la viga era de 65 cm, entiendo que en dicha altura esta incluida la altura de la losa, es asi?
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Última edición por jdaniel437 el Mié May 25, 2011 11:21 pm, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
caab71
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 18
Registrado: Lun Mar 12, 2007 5:30 pm
Ubicación: Barranquilla

Considero que el valor que se toma para el concreto reforzado, es un dato estadistico de muestreo de diferentes concretos ensayados ya que se acepta como real, que la cuantia de acero en un m3 de concreto es constante, lo cual no es cierto.
chhenao
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 275
Registrado: Vie Abr 17, 2009 8:23 pm
Colombia

cordial Saludo.

Me da el peso sísmico de 773,56 Ton
Avatar de Usuario
d4rk0xx
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue May 29, 2008 12:26 am
Ubicación: Lima

Con el Etabs , el peso sisimico resulta 762.14 TON y como como posté anteriormente a mano resultó 761.879 TON, practicamente iguales.

Salu2
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Revisando nuevamente el calculo del peso sismico encontre que cometi un error, ya lo arregle y el peso sismico me da 790.78 ton; adjunto nuevamente el calculo a mano....
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

[quote="d4rk0xx"]Con el Etabs , el peso sisimico resulta 762.14 TON y como como posté anteriormente a mano resultó 761.879 TON, practicamente iguales.

Salu2[/quote]

Al parecer indica que tu modelo coincide con lo evaluado manualmente y quiere esto decir que de acuerdo a las considerasiones de refinamiento que se hagan en los modelos ETABS hace las cosas correctamente.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

[quote="jdaniel437"]Revisando nuevamente el calculo del peso sismico encontre que cometi un error, ya lo arregle y el peso sismico me da 790.78 ton; adjunto nuevamente el calculo a mano....[/quote]

Teoricamente estas despreciando un poco de concreto en las columnas, ademas a mi parecer estas diciendo que la viga es de 25x50 y que encima de esa viga hay una losa de 15 cm de espesor. eso es lo que noto en tus calculos.

Te rrecomiendo que despieces bien los datos.

Considero que si se evaluan bien las cantidades de obras, de una ves quedan los datos olistos para presupuesto real.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

[quote="mccloud_1"]Ing. Jaime cuando calculas el peso de las losas le descuentas lo siguiente -(0.3*0.3*0.15*2.403*24) quiero saber que es esta deducción.

A mi el peso sísmico me da 773,56 Ton.

Saludos.[/quote]

Buenos dias

Corresponde al area de losa que queda arriba de las columnas. Logico que esto es hilando fino, pienso que con tomar un promedio no esta mal. Ahora en el sap2000 me da 771,....no me acuerdo los decimales, pero esta por ahi cerca. Observe que la diferencia esta en como el sap2000 toma las distancia en las vigas. ya que los otros valores estan similares al calculo manual.

Ing. Jaime
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

Saludos, adjunto a continuación un dibujo de la estructura del curso en autocad, donde indico lo que a mi parecer han de ser las areas y volumenes a considerar para el peso sismico exacto. Pienso que de esta forma no se estan duplicando volumenes en las intercepciones o nodos de los elementos; que les parece? espero sus comentarios.....
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

[quote="yucapareja"]Yo creo que lo que el Ing. Jaime trata de quitar es el solape que se forma entre las columnas y la losa que parte desde el centro.

Sin quitar este solape a mi me da el peso sísmico = 773.56 Ton.

Quitando el solape seria el peso sísmico = 770.44 Ton, ya que el área de la losa disminuye de 144 m2 a 142.56 m2 (144-0.6*0.6*4).

Saludos espero comentarios[/quote]

Esta en lo cierto es descontando ese solape, pero no es lo mismo (.3x.30x2+.6x.30)x4x6x.15x2.403= 3.11 ton, esto para las columnas de afuera +(.6x.6x1x.15x6x2.403)=0.7785 ton , esto para la columna central.sumo = 3.89 ton menos. logico es hilando fino. 773.56-3.89 = 769.67 ok.

Ing. Jaime.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

[quote="mccloud_1"]Ing. Jaime cuando calculas el peso de las losas le descuentas lo siguiente -(0.3*0.3*0.15*2.403*24) quiero saber que es esta deducción.

A mi el peso sísmico me da 773,56 Ton.

Saludos.[/quote]

Sin ver tus calculos, si le quitas el solape te queda 773.56-3.89=769.67, el cual es muy similar al obtenido por mi.

Ing. Jaime
ING.CRESPO
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Mar Feb 26, 2008 11:19 am
Ubicación: Porlamar

SALUDOS hola ing rodriguez, no estuve a tiempo para el inicio del curso pero aquí estoy el peso sísmico de la estructura calculado a mano me da
761878.98 kg
El modelo en etabs, lo preparare lo mas antes posible para chequear los resultados, adjunto los cálculos, respecto a la segunda pregunta que carga axila es la de uso = DEAD, supongo que el la suma de la Carga de peso propia de la estructura mas la sobrecarga impuesta a la losa, por favor aclareme la duda, si es asi el resultado es: 729478,98 kg
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
ING.CRESPO
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Mar Feb 26, 2008 11:19 am
Ubicación: Porlamar

[quote="Emmanuel Rodriguez"]ESTIMADOS INGENIEROS :

DISCUSION # 1 :

CONSIDERA USTED CORRECTO EL CALCULO DEL PESO PROPIO EN VIGAS Y COLUMNAS CON LA LONGITUD TOTAL EN UN MODELO
TRIDIMENCIONAL Y TOMANDO EN CUENTA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO FISICO Y REAL DEL EDIFICIO ???

SE ESTA CONSIDERANDO EL PESO DEL ACERO EN EL PESO SISMICO TOTAL ???


COMENTARIOS DE LOS USUARIOS DEL CURSO TALLER :

1.- .......[/quote]

Otro comentario, con respecto la pregunta 1, es necesario que como ingenieros seamos lo mas preciso posible en los calculo de las estructuras que proyectamos, sin embargo existen una cierta cantidad de incertidumbres en la construcción y luego en la vida util de las estructuras, pero para esas incertidumbres, los códigos prevén ciertos factores, que nos ayudan a curarnos en salud, como decimos en mi país, la cuestion es que por mas precisos que seamos en los cálculos siempre es nuestro criterio de proyectistas que debe prevalecer.
Respecto a la pregunta 2, si se esta considerando el peso del acero acero, porque si mal no recuerdo, en algunas bibliogafias que he leido el peso real del concreto solo es de 2180 kg/m3 el resto del peso se le atribuye al acero de refuerzo, ese peso que asuminos es diferente en cada pais, en mi pais el peso normativo del concreto estructural normal, es de 2500 kg/m3
Avatar de Usuario
meramo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Sab Ene 10, 2009 4:20 pm

buenos dias, lo que hize yo fue lo siguiente:

Peso de Losa = (12m)X(12m)x(0.15m)X(2.403 T/m3)X(6 niv)= 311.4288 Ton
Peso de Vigas = (12m)X(0.25m)X(0.5m)X(5.4m)X(2.403 T/m3)X(6 niv) = 116.7858 Ton
Peso de Columnas = (9 col)X(18m-1.5m)X(0.6m)X(0.6m)X(2.403 T/m3) = 128.46438 Ton
SCM (sobrecarga muerta)= (12m)X(12m)X(0.2 T/m2)x(6 niv) = 172.80 Ton
CV (carga viva) = (12m)X(12m)X(0.15 T/m2)X(6 niv) = 129.60 Ton

Peso sismico = Peso de Losa + Peso de Vigas + Peso de Columnas + SCM + 0.25*CV
= 311.4288 + 116.7858 + 128.46438 + 172.80 + 0.25*129.60
= 761.879 Ton.


Nota : Para el peso de columnas el valor de (18m-1.5m) fue debido al hecho de que los 1.5m los toma el piso o base de la estructura y no se toman para el Peso sismico.
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

Saludos a todos los parricipantes.
bueno a mi se me pidio hacer el calculo con la norma sismica dominicano estos son mis resultados

Calculo manual peso: sismico igual a 753.17 ton, considere la carga muerta total y 0.20 reduccion de la carga viva del nivel 1 al 5 y 0.10 en el techo de la edificacion.
el Cortante en la base me dio 90.38 ton

en Etabs me ha dado una carga sismica de 753.24 ton y un cortante en la base de 90.39 ton

Espero comentarios.
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 636
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
México

[quote="Haroldsf"]Saludos a todos los parricipantes.
bueno a mi se me pidio hacer el calculo con la norma sismica dominicano estos son mis resultados

Calculo manual peso: sismico igual a 753.17 ton, considere la carga muerta total y 0.20 reduccion de la carga viva del nivel 1 al 5 y 0.10 en el techo de la edificacion.
el Cortante en la base me dio 90.38 ton

en Etabs me ha dado una carga sismica de 753.24 ton y un cortante en la base de 90.39 ton

Espero comentarios.[/quote]

Haroldsf te cerraron los resultados, Revisando parte de los manuales no encuentro como procede el Etabs en el cálculo del volumen en la zona columna-losa, supongo que va a la segura y no resta al volumen de la columna a la losa (así lo considerastes?).
p.d.
Aparentemente son preguntas simples las planteadas, pero tienen mucho fondo.
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

[quote="mgf2004"][quote="Haroldsf"]Saludos a todos los parricipantes.
bueno a mi se me pidio hacer el calculo con la norma sismica dominicano estos son mis resultados

Calculo manual peso: sismico igual a 753.17 ton, considere la carga muerta total y 0.20 reduccion de la carga viva del nivel 1 al 5 y 0.10 en el techo de la edificacion.
el Cortante en la base me dio 90.38 ton

en Etabs me ha dado una carga sismica de 753.24 ton y un cortante en la base de 90.39 ton

Espero comentarios.[/quote]

Haroldsf te cerraron los resultados, Revisando parte de los manuales no encuentro como procede el Etabs en el cálculo del volumen en la zona columna-losa, supongo que va a la segura y no resta al volumen de la columna a la losa (así lo considerastes?).
p.d.
Aparentemente son preguntas simples las planteadas, pero tienen mucho fondo.[/quote]

No reste esa parte distinguido ingeniero. Solo hice el recorte de las vigas, las cuales considere de 5.40 mt. Saludos.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Colombia

[quote="jcoronellr"][quote="yucapareja"]Yo creo que lo que el Ing. Jaime trata de quitar es el solape que se forma entre las columnas y la losa que parte desde el centro.

Sin quitar este solape a mi me da el peso sísmico = 773.56 Ton.

Quitando el solape seria el peso sísmico = 770.44 Ton, ya que el área de la losa disminuye de 144 m2 a 142.56 m2 (144-0.6*0.6*4).

Saludos espero comentarios[/quote]

Esta en lo cierto es descontando ese solape, pero no es lo mismo (.3x.30x2+.6x.30)x4x6x.15x2.403= 3.11 ton, esto para las columnas de afuera +(.6x.6x1x.15x6x2.403)=0.7785 ton , esto para la columna central.sumo = 3.89 ton menos. logico es hilando fino. 773.56-3.89 = 769.67 ok.

Ing. Jaime.[/quote]

Bueno correccion, lo expresado por Daniel tiene razon haciendo la correccion mas al detalle el epso sismico da 770.44. ton dejo la hoja de calculo corregida.

Ing. jaime
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

[quote="jdaniel437"]Saludos, adjunto a continuación un dibujo de la estructura del curso en autocad, donde indico lo que a mi parecer han de ser las areas y volumenes a considerar para el peso sismico exacto. Pienso que de esta forma no se estan duplicando volumenes en las intercepciones o nodos de los elementos; que les parece? espero sus comentarios.....[/quote]

Perfecto tu esquema. pero considero que la viga es de sección 25x50 luego debes descontar 15cm de la losa. Como la viga es fundida monoliticamente con la losa es por eso que considero eso de lo contrario no ubiesen dicho que la sección de la viga es de 25x65.

Corrigelo y comparalo con mis datos.
jdaniel437
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Sab Mar 15, 2008 9:39 pm
Ubicación: Juangriego

[quote="ajmojicar2002"][quote="jdaniel437"]Saludos, adjunto a continuación un dibujo de la estructura del curso en autocad, donde indico lo que a mi parecer han de ser las areas y volumenes a considerar para el peso sismico exacto. Pienso que de esta forma no se estan duplicando volumenes en las intercepciones o nodos de los elementos; que les parece? espero sus comentarios.....[/quote]

Perfecto tu esquema. pero considero que la viga es de sección 25x50 luego debes descontar 15cm de la losa. Como la viga es fundida monoliticamente con la losa es por eso que considero eso de lo contrario no ubiesen dicho que la sección de la viga es de 25x65.

Corrigelo y comparalo con mis datos.[/quote]

Hola. En referencia a esto, precisamente en la nota que dejo el Ing. Rodriguez la viga en el croquis indica que es de 25x65 y al descontar los 15 cm de losa queda de 25x50, pero por otro lado indica en forma de texto que la viga es de 25x50?. A menos que en definitiva la viga sea de 25x50 y al descontar los 15 cm de losa quede en 25x35.
Creo que habria que aclarar esto pues trae mucha confusión......
Avatar de Usuario
CHACALVALENCIA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Lun Mar 23, 2009 10:31 pm

en relacion al peso que tenemos de la estructura yo creo que devemos de utilizar un mismo criterio todos para resolver esta estructura ya que todos usamos un criterio diferente para considerar las alturas de las columnas, longitud de las vigas, y los espesores de la losa, ya que unos les descontamos una cantidad y otros otra yo creo que los usuarios que tienen mayor esperiencia deven de marcarnos el criterio a tomar para definir el peso de la estructura
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Para ajmojicar2002 y jdaniel437, tienen que leerse todos los post que se publican antes de preguntar o comentar algo, el Ingeniero Emmanuel ya le dio respuestas a esto que preguntan (viga de 25x50) en uno de los post que yo publique, favor búsquenlo para que aclaren la duda que tienen.

Chacalvalencia tienes toda la razón, pero es el facilitador del curso el que tiene que dar la pauta sobre esto. En su momento el ingeniero Rodriguez nos dirá cual es el valor que utilizaremos para el curso, ya que todos los resultados publicados son muy similares entre si.

Saludos.
Última edición por mccloud_1 el Jue May 26, 2011 3:02 pm, editado 1 vez en total.