CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO SÍSMICO DE TANQUE ELEVADO

Publicado: Mié Ago 29, 2007 8:29 am
por chechorate
HOLA A TODOS:

QUE CONSIDERACIONES DEBO TOMAR PARA EL DISEÑO DE TANQUES ELEVADOS EN CUANTO AL SISMO?


GRACIAS.

Publicado: Vie Oct 05, 2007 9:29 pm
por ReneM
Hola, la pregunta es demasiado amplia. Para comenzar, el tanque elevado es una estructura tipo péndulo invertido donde las fuerzas sísmicas están aplicadas en la parte superior. La manera de calcular las masas sísmicas y sus alturas de aplicación deberán estar sugeridas en la norma sísmica del país correspondiente. Generalmente se usa como referencia la API650 capítulo E. A pesar que actualmente existen modelos muy elaborados aún se utiliza como referencia el modelo sísmico de Housner. Más información podrás encontrar usando la opción Buscar en este foro.

Publicado: Jue Oct 18, 2007 8:19 pm
por angel2007
Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.

Publicado: Vie Oct 19, 2007 6:23 am
por ReneM
angel2007 escribió: Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Hola angel2007, por supuesto, cualquier ayuda es bienvenida.

Publicado: Vie Oct 19, 2007 11:14 am
por PROYECTOR
Saludos!

En el diseño sismico de estanques elevados es muy importante considerar los efectos impulsivos y convectivos producto del movimiento del agua, en mi opnion lo más aconsejable es realizar un modelo matematico basandose en el modelo mecanico equivalente de Housner y respetando los requerimientos normativos del codigo de su pais o cualquier otro que se este usando.

En el siguiente foro hay bastante información, incluyendo un paper publicado por el mismo housner en 1954.

http://foros.construaprende.com/siguien ... c&start=10

Publicado: Vie Oct 19, 2007 12:12 pm
por ach
Hola estimado angel2007....

Desde luego que nos interesa a todos, espero pronto compartas tu ayuda electrónica.


Saludos...

Publicado: Vie Oct 19, 2007 4:25 pm
por angel2007
He tratado de adjuntar el archivo, pero no he tenido exito. Aca dice que haga click en el boton "publicar respuesta", no me acepta. Alguien me podria decir como hago para adjuntar el archivo y se los mando con gusto.

Saludos.

Publicado: Vie Oct 19, 2007 4:33 pm
por ach
Primero tienes que entrar al foro con tu nickname y tu pasword.
Luego clickear el botón publicar respuesta.
Enseguida click añadir archivo
examinar
adjuntar (sugiero que esté comprimido, ext. "rar")
enviar y listo.

Saludos.......

Hola¡¡¡

Publicado: Mar Oct 07, 2008 2:01 pm
por Martha
Necesito de su ayuda, estoy diseñando un tanque elevado si alguien podria guiarme se lo agradeceria muchisimo , es para mi tesis..gracias

Re:

Publicado: Sab May 23, 2009 9:41 am
por lmastercrack
ReneM escribió:
angel2007 escribió: Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Hola angel2007, por supuesto, cualquier ayuda es bienvenida.
hola rene mi nombre es luis piña y soy nuevo en esto de tanque elevados quisiera que compartieras conmigo esa hoja electronica que dices ayuda mucho en el diseño de tanques de todo tipo de capacidad y altura si?...te lo agradeceria

Re: Tanques Elevados

Publicado: Sab Jun 13, 2009 2:47 pm
por martin.71965
Buenas tardes Rene,


Puedes enviar por favor tu hoja de calculo de tanques elevados a nuestros correos: xxxxxx@xxxxx y al xxxxx@xxxxxxx Muchas gracias.

Con gusto estaremos intercambiando información,

Atentamente,

Martin Charry.
Ing. Civil - Colombia

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Lun Jul 13, 2009 9:34 pm
por nilver
Estoy haciendo un proyecto de tanque elevado, me gustaria contar con tu hoja de calculo rene. MI CORREO ES xxxxxx@xxxxxx

Re:

Publicado: Mié Ene 20, 2010 6:17 am
por rfoo9
ReneM escribió:Hola, la pregunta es demasiado amplia. Para comenzar, el tanque elevado es una estructura tipo péndulo invertido donde las fuerzas sísmicas están aplicadas en la parte superior. La manera de calcular las masas sísmicas y sus alturas de aplicación deberán estar sugeridas en la norma sísmica del país correspondiente. Generalmente se usa como referencia la API650 capítulo E. A pesar que actualmente existen modelos muy elaborados aún se utiliza como referencia el modelo sísmico de Housner. Más información podrás encontrar usando la opción Buscar en este foro.
Hola Rene, me gustaria que tambien me pudieces enviar a mi correo esa hoja de calculo para tanques de agua: xxxxxx@xxxxxx
Desde ya te agradezco.

Re:

Publicado: Mié Ene 20, 2010 10:17 am
por rfoo9
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
Hola Angel, me gustaria que tambien me pudieces enviar a mi correo esa hoja de calculo para tanques de agua: xxxxxx@xxxxxx
Desde ya te agradezco.

Re:

Publicado: Jue Ene 21, 2010 9:04 am
por pannus0
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
hola angel2007 he leido tu respuesta y basado en tu experiencia has hecho un analisis dinamico estatico equivalente de un tanque elevado ene el sap 2000 ???
ya que muchos de lso foristas no saben como plasmar o idealizar en el sap2000, es decir :
-generar masas
-generar ese movimiento del agua (cmpulsivo y convectivo) cuando se aplica un espectro de aceleraciones
en fin uan serie d ecriterios para poder ejecutar en el programa
espeor tu comentario
saludos

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Jue Ene 21, 2010 9:58 am
por jcoronellr
Saludos

Aca les dejo un archivo que coloco el ing. lester Blandon en otro sitio del mismo foro, espero les ayude.
Todos los honores son del ing. lester


Ing. jaime

Re:

Publicado: Lun Feb 01, 2010 11:54 am
por kaze_01
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
Hola Rene, me gustaria que tambien me pudieces enviar a mi correo esa hoja de calculo para tanques de agua: xxxxxx@xxxxxx
Desde ya te agradezco.

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Lun Mar 08, 2010 11:05 pm
por sebasnyy
angel espero que estes bien soy de colombia y me seria muy util tu hoja electronica, mi mail es xxxxx@xxxxxx, gracias.

Re: hoja de calculo

Publicado: Jue Mar 18, 2010 9:20 am
por elvis23
Hola Angel, soy nuevo en este foro mi nombre elvis , me gustaria que tambien me pudieces enviar esa hoja de calculo para tanques de agua mi correo es :xxxxxxx@xxxxxx
Te lo agradeceria muchisimo.

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Jue Mar 18, 2010 10:05 am
por manki5
Hola Angel, me gustaria que tambien me pudieces enviar esa hoja de calculo para tanques de agua mi correo es :xxxxxxx@xxxxxx
Te lo agradeceria muchisimo.

manki5

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Jue Jun 03, 2010 7:59 pm
por cipriano huisa m.
hola angel mi nombre es cipriano huisa, estoy diseñando un tanque elevado si tuvieras alguna información de como aplicar cargas de sismo a un tanque elevado te agradecería mucho, mi correo es ixxxxxx@xxxxxxxx. :), ah esta y si pudiera adjuntar tu hoja de cálculo te agradecerìa el doble. cuidate.

Re: Re:

Publicado: Mié Jun 09, 2010 10:24 pm
por driveclasicc3d
kaze_01 escribió:
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
Hola Rene, me gustaria que tambien me pudieces enviar a mi correo esa hoja de calculo para tanques de agua: xxxxxx@xxxxx
Desde ya te agradezco.

hola angel soy nuevo en el foro me gustaria que me envies las hi¿ojas de calculo q mensiones mi correo xxxxxxx@xxxxxx te lo agradesco por anticipado

Re:

Publicado: Lun Sep 27, 2010 10:09 am
por lualriva
ReneM escribió:Hola, la pregunta es demasiado amplia. Para comenzar, el tanque elevado es una estructura tipo péndulo invertido donde las fuerzas sísmicas están aplicadas en la parte superior. La manera de calcular las masas sísmicas y sus alturas de aplicación deberán estar sugeridas en la norma sísmica del país correspondiente. Generalmente se usa como referencia la API650 capítulo E. A pesar que actualmente existen modelos muy elaborados aún se utiliza como referencia el modelo sísmico de Housner. Más información podrás encontrar usando la opción Buscar en este foro.
hola rene te agradeceria si me pudieras enviar la hoja de calculo mi mail es xxxxxx@xxxxxx

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Lun Ene 17, 2011 12:02 pm
por jaco50
Hola ANGEL G, estuve leyendo el post y me entero que has elaborado una hoja electronica para el calculo de Tanques elevados
Podrias hacerme el favor de enviarmela al correo
xxxxx@xxxxxx
Gracias de antemano,
Jaco50

Re: Hoja de Calculo

Publicado: Lun Oct 10, 2011 8:06 am
por CarlosR2
HOLA RENE.

ME GUSTRARIA VER TU HOJA ELECTRONICA, SI ERES TAL AMABLE SI LO PUEDES ENVIAR A MI EMAIL QUE ES EL SIGUIENTE:
xxxxxx@xxxxx

MUY AGRADECIDO


ReneM escribió:
angel2007 escribió: Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Hola angel2007, por supuesto, cualquier ayuda es bienvenida.

Re: Bendiciones Angel. Si pudieras enviarme el archivo a mi corr

Publicado: Lun Oct 10, 2011 12:54 pm
por SAMA100
Bendiciones Angel. me interesa mucho poder ver el archivo que mencionas, si te fuera posible enviarmelo a xxxxx@xxxxxx.es te estaria muy agradecido.
Gracias y hasta luego

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Dom Feb 19, 2012 6:35 pm
por milij5
hola soy nueva en este foro. necesito ayuda para el diseño de un tanque elevado seria de gran ayuda q me enviaras a mi correo la hoja de calculo
mi correo es xxxxxx5@xxxxx

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Mar Sep 18, 2012 7:21 am
por Panchomax
Yo tb soy nuevo... podrias enviarmela ami correo por favor.. xxxxxx@xxxxxxx

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Dom Feb 24, 2013 7:01 pm
por juancitovelizrivera
AMIGOS DEL FORO PREVIO SALUDO POR FAVOR SI ME PUEDEN ENVIAR UNA HOJA EN EXCEL U TRO FORMATO EL DISEÑO DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO , mi correo es xxxxx@xxxxxxx POR FAVOR MI TANQUE ES DE 50 M3 Y OTRO DE 250 M3 EL PRIMERO ES ELEVADO EL SEGUNDO ES APOYADO GRACIAS ATE JUAN

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Dom Feb 24, 2013 8:14 pm
por jose1415
hola rene me podrías enviar la informacion mi correo es xxxxxxx@xxxxxx

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Dom Feb 24, 2013 9:44 pm
por juancarr
hola ANGEL ME HARIAS EL FAVOR DE ENVIARME TU APORTACION A MI CORREO xxxxxxx@xxxxxx gracias

Re:

Publicado: Lun Abr 08, 2013 6:44 pm
por santodejar
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
Hola, me podrias mandar tu hoja a xxxx@xxxxxxx. Gracias anticipadas.

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Vie Ene 10, 2014 2:02 pm
por chagocrazy
HOLA, ME PODRIAS ENVIAR EL ARCHIVO MENCIONADO A MI CORREO xxxxxxx@xxxxxxx. de antemano gracias

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Vie Ene 10, 2014 2:09 pm
por chagocrazy
hola, `podrias enviarme la hoja de calculo, de antemano gracias, mi correo xxxx@xxxxxx. saludos

Re: TOLVA ELEVADA DE CONCRETO

Publicado: Mar Ene 28, 2014 10:00 pm
por lhitho
BUENAS AMIGOS E INGENIEROS, DESEO DISEÑAR UNA TOLVA DE CONCRETO PARA DISPENSADOR DE PIEDRA CHANCADA, LAS DUDAS QUE TENGO ES COMO ASIGNARLE LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA YA QUE UNA PARTE ES RECTA VERTICAL Y LA OTRA ES UNA PIRAMIDE TRUNCADA, LO CUAL GENERARAN CARGAS REPARTIDAS TRIANGULARES...ADEMAS SI DEBO AMALIZAR LAS COLUMNAS CON ELEMENTOS FRAME O SHELL...GRACIAS POR LA AYUDA...ADJUNTO INICIO DE LA ESTRUCTURA EN SAP

Re: Re:

Publicado: Jue Sep 18, 2014 12:06 pm
por rudymauricio22
santodejar escribió:
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
Hola, me podrias mandar tu hoja a xxxxxx@xxxxx. Gracias anticipadas.





prodias enviarme tu hoja de calculo de tanques elevados a xxxxxx@xxxxx, gracias

Re: Hola¡¡¡

Publicado: Jue Oct 22, 2015 8:33 am
por kevxx5
Martha escribió:Necesito de su ayuda, estoy diseñando un tanque elevado si alguien podria guiarme se lo agradeceria muchisimo , es para mi tesis..gracias
Hola Martha, estoy haciendo mi tesis de grado de tanques elevados con capacidad de 2000 m3
seria genial poder intercambiar información, escribeme xxxxxx@xxxxx

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Lun Nov 21, 2016 1:23 am
por pannus0
cuando de modela un tanque elevado se debe de considerar las masas comvectivas e impulsivas, así mismo la norma principal para estos tanque es la del país donde se va a desarrollar, así mismo si no hay información se puede basar en varias como son el aci350, aci 371, pca, etc.
no solo e colocar la carga de presión y listo, como los hay en la red, pues estarían en un error ademas se tiene que comprobar, muchas cosas.... les adjunto una imagen(hoja de calculo en exel) de una parte del investigación que estoy desarrollando para un tanque elevado tipo fuste o llamado"INTZE", la cual consta de lo siguiente:
análisis y diseño bajo cargas estáticas y presión
análisis y diseño sísmico estático
análisis y diseño sísmico dinámico
análisis no lineal tiempo historia.
análisis en base a apoyos fijos e interacion suelo estructura
análisis pushover para estructuras huecas.
análisis con protección sísmica aisladores de núcleo de plomo en la base y en la cuba
se que es mucho pero se tiene paciencia,y de a pocos e logra mucho

Re: TOLVA ELEVADA DE CONCRETO

Publicado: Lun Nov 21, 2016 2:01 am
por pannus0
lhitho escribió:BUENAS AMIGOS E INGENIEROS, DESEO DISEÑAR UNA TOLVA DE CONCRETO PARA DISPENSADOR DE PIEDRA CHANCADA, LAS DUDAS QUE TENGO ES COMO ASIGNARLE LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA YA QUE UNA PARTE ES RECTA VERTICAL Y LA OTRA ES UNA PIRAMIDE TRUNCADA, LO CUAL GENERARAN CARGAS REPARTIDAS TRIANGULARES...ADEMAS SI DEBO AMALIZAR LAS COLUMNAS CON ELEMENTOS FRAME O SHELL...GRACIAS POR LA AYUDA...ADJUNTO INICIO DE LA ESTRUCTURA EN SAP
lo que podrías determinar es la presión que ejerce el material hacia las paredes ante el ingreso sumado a la vibración constante.para eso debes asignar joint patters... hay muchos video tutoriales de como ingresar esto.
por otro lado se puede asignar una masa adicional al cono con lo que podrías determinar el peso del material en condiciones criticas que serán trasmitidas hacia la columna

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Mar Jun 06, 2017 5:40 pm
por DISZAL
Hola, me podrias enviar a mi correo las hojas de calculo para el diseño de un tanque intze, te agradezco mucho.
email: xxxxxx@xxxxxx

Re: Hola¡¡¡

Publicado: Mar Jun 06, 2017 9:24 pm
por pannus0
Martha escribió: Mar Oct 07, 2008 2:01 pm Necesito de su ayuda, estoy diseñando un tanque elevado si alguien podria guiarme se lo agradeceria muchisimo , es para mi tesis..gracias
cuál es tu duda?, cual es el tema que planteas?, se recomienda que des algunos alcances para que los foristas puedan opinar y asi tengas mejor clara las cosas

Re: TANQUE ELEVADO

Publicado: Lun Feb 26, 2018 12:33 am
por pannus0
DISZAL escribió: Mar Jun 06, 2017 5:40 pm Hola, me podrias enviar a mi correo las hojas de calculo para el diseño de un tanque intze, te agradezco mucho.
email: xxxx@xxxx
con respecto a tu pregunta, las hojas de calculo son simples no tiene rutinas ni nada por el estilo son operaciones algebraicas que cualquiera lo puede hacer , así mismo lo que estoy realizando está todavía en espera por lo que no se puede compartir; solo puedo responder algunas dudas que previamente el interesado ha investigado.

Re: Re:

Publicado: Mar Jul 23, 2019 11:49 am
por pannus0
pannus0 escribió: Jue Ene 21, 2010 9:04 am
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
hola angel2007 he leido tu respuesta y basado en tu experiencia has hecho un analisis dinamico estatico equivalente de un tanque elevado ene el sap 2000 ???
ya que muchos de los foristas no saben cómo plasmar o idealizar en el sap2000, es decir :
-generar masas
-generar ese movimiento del agua (impulsivo y convectivo) cuando se aplica un espectro de aceleraciones
en fin una serie de criterios para poder ejecutar en el programa
espero tu comentario
saludos
me respondo para cerrar mi participación en este comentario, luego de investigar formas, y procedimientos al cuales se puede describir en 2 principales:
1.- utilizando el método estático equivalente, donde se divide el tanque en la parte de fuste en 10 secciones donde se le asignaría una fuerza circundante
2.- utilizado el dinamico espectral, donde se le asignara masas con sus resortes link, , aqui se tendría cuidado con la participación de las masas donde se juntaría con más de 100 modos de vibración , así mismo teniendo cuidado en el tipo de análisis donde el programa tiene 3 modales

Re:

Publicado: Mar Nov 05, 2019 10:12 am
por deinnerjose
ReneM escribió: Vie Oct 19, 2007 6:23 am
angel2007 escribió: Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Hola angel2007, por supuesto, cualquier ayuda es bienvenida.
SI PODRIAS ENVIAR AL CORREO xxxxxxxx@gmail.com se te agradece