CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO SÍSMICO DE TANQUE ELEVADO
hola ANGEL ME HARIAS EL FAVOR DE ENVIARME TU APORTACION A MI CORREO xxxxxxx@xxxxxx gracias
Última edición por pannus0 el Mar Jul 23, 2019 11:52 am, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
- santodejar
- Usuario Master 1
- Mensajes: 279
- Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
- Ubicación: Peru
Hola, me podrias mandar tu hoja a xxxx@xxxxxxx. Gracias anticipadas.angel2007 escribió:Hola René:
Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.
Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Saludos.
Angel G.
Última edición por pannus0 el Mar Jul 23, 2019 11:53 am, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Mar Oct 20, 2009 2:50 pm
HOLA, ME PODRIAS ENVIAR EL ARCHIVO MENCIONADO A MI CORREO xxxxxxx@xxxxxxx. de antemano gracias
Última edición por pannus0 el Mar Jul 23, 2019 11:54 am, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Mar Oct 20, 2009 2:50 pm
hola, `podrias enviarme la hoja de calculo, de antemano gracias, mi correo xxxx@xxxxxx. saludos
Última edición por pannus0 el Mar Jul 23, 2019 11:55 am, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
Razón: no se puede poner correos,por las reglas del foro
BUENAS AMIGOS E INGENIEROS, DESEO DISEÑAR UNA TOLVA DE CONCRETO PARA DISPENSADOR DE PIEDRA CHANCADA, LAS DUDAS QUE TENGO ES COMO ASIGNARLE LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA YA QUE UNA PARTE ES RECTA VERTICAL Y LA OTRA ES UNA PIRAMIDE TRUNCADA, LO CUAL GENERARAN CARGAS REPARTIDAS TRIANGULARES...ADEMAS SI DEBO AMALIZAR LAS COLUMNAS CON ELEMENTOS FRAME O SHELL...GRACIAS POR LA AYUDA...ADJUNTO INICIO DE LA ESTRUCTURA EN SAP
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 2
- Registrado: Jue Sep 18, 2014 9:57 am
santodejar escribió:Hola, me podrias mandar tu hoja a xxxxxx@xxxxx. Gracias anticipadas.angel2007 escribió:Hola René:
Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.
Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Saludos.
Angel G.
prodias enviarme tu hoja de calculo de tanques elevados a xxxxxx@xxxxx, gracias
Última edición por pannus0 el Dom Jul 28, 2019 7:14 pm, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
Hola Martha, estoy haciendo mi tesis de grado de tanques elevados con capacidad de 2000 m3Martha escribió:Necesito de su ayuda, estoy diseñando un tanque elevado si alguien podria guiarme se lo agradeceria muchisimo , es para mi tesis..gracias
seria genial poder intercambiar información, escribeme xxxxxx@xxxxx
Última edición por pannus0 el Dom Jul 28, 2019 7:13 pm, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
cuando de modela un tanque elevado se debe de considerar las masas comvectivas e impulsivas, así mismo la norma principal para estos tanque es la del país donde se va a desarrollar, así mismo si no hay información se puede basar en varias como son el aci350, aci 371, pca, etc.
no solo e colocar la carga de presión y listo, como los hay en la red, pues estarían en un error ademas se tiene que comprobar, muchas cosas.... les adjunto una imagen(hoja de calculo en exel) de una parte del investigación que estoy desarrollando para un tanque elevado tipo fuste o llamado"INTZE", la cual consta de lo siguiente:
análisis y diseño bajo cargas estáticas y presión
análisis y diseño sísmico estático
análisis y diseño sísmico dinámico
análisis no lineal tiempo historia.
análisis en base a apoyos fijos e interacion suelo estructura
análisis pushover para estructuras huecas.
análisis con protección sísmica aisladores de núcleo de plomo en la base y en la cuba
se que es mucho pero se tiene paciencia,y de a pocos e logra mucho
no solo e colocar la carga de presión y listo, como los hay en la red, pues estarían en un error ademas se tiene que comprobar, muchas cosas.... les adjunto una imagen(hoja de calculo en exel) de una parte del investigación que estoy desarrollando para un tanque elevado tipo fuste o llamado"INTZE", la cual consta de lo siguiente:
análisis y diseño bajo cargas estáticas y presión
análisis y diseño sísmico estático
análisis y diseño sísmico dinámico
análisis no lineal tiempo historia.
análisis en base a apoyos fijos e interacion suelo estructura
análisis pushover para estructuras huecas.
análisis con protección sísmica aisladores de núcleo de plomo en la base y en la cuba
se que es mucho pero se tiene paciencia,y de a pocos e logra mucho
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
lo que podrías determinar es la presión que ejerce el material hacia las paredes ante el ingreso sumado a la vibración constante.para eso debes asignar joint patters... hay muchos video tutoriales de como ingresar esto.lhitho escribió:BUENAS AMIGOS E INGENIEROS, DESEO DISEÑAR UNA TOLVA DE CONCRETO PARA DISPENSADOR DE PIEDRA CHANCADA, LAS DUDAS QUE TENGO ES COMO ASIGNARLE LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA YA QUE UNA PARTE ES RECTA VERTICAL Y LA OTRA ES UNA PIRAMIDE TRUNCADA, LO CUAL GENERARAN CARGAS REPARTIDAS TRIANGULARES...ADEMAS SI DEBO AMALIZAR LAS COLUMNAS CON ELEMENTOS FRAME O SHELL...GRACIAS POR LA AYUDA...ADJUNTO INICIO DE LA ESTRUCTURA EN SAP
por otro lado se puede asignar una masa adicional al cono con lo que podrías determinar el peso del material en condiciones criticas que serán trasmitidas hacia la columna
Hola, me podrias enviar a mi correo las hojas de calculo para el diseño de un tanque intze, te agradezco mucho.
email: xxxxxx@xxxxxx
email: xxxxxx@xxxxxx
Última edición por pannus0 el Dom Jul 28, 2019 7:12 pm, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
cuál es tu duda?, cual es el tema que planteas?, se recomienda que des algunos alcances para que los foristas puedan opinar y asi tengas mejor clara las cosas
con respecto a tu pregunta, las hojas de calculo son simples no tiene rutinas ni nada por el estilo son operaciones algebraicas que cualquiera lo puede hacer , así mismo lo que estoy realizando está todavía en espera por lo que no se puede compartir; solo puedo responder algunas dudas que previamente el interesado ha investigado.
me respondo para cerrar mi participación en este comentario, luego de investigar formas, y procedimientos al cuales se puede describir en 2 principales:pannus0 escribió: ↑Jue Ene 21, 2010 9:04 amhola angel2007 he leido tu respuesta y basado en tu experiencia has hecho un analisis dinamico estatico equivalente de un tanque elevado ene el sap 2000 ???angel2007 escribió:Hola René:
Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.
Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Saludos.
Angel G.
ya que muchos de los foristas no saben cómo plasmar o idealizar en el sap2000, es decir :
-generar masas
-generar ese movimiento del agua (impulsivo y convectivo) cuando se aplica un espectro de aceleraciones
en fin una serie de criterios para poder ejecutar en el programa
espero tu comentario
saludos
1.- utilizando el método estático equivalente, donde se divide el tanque en la parte de fuste en 10 secciones donde se le asignaría una fuerza circundante
2.- utilizado el dinamico espectral, donde se le asignara masas con sus resortes link, , aqui se tendría cuidado con la participación de las masas donde se juntaría con más de 100 modos de vibración , así mismo teniendo cuidado en el tipo de análisis donde el programa tiene 3 modales
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 2
- Registrado: Dom Nov 12, 2017 11:12 am
SI PODRIAS ENVIAR AL CORREO xxxxxxxx@gmail.com se te agradeceReneM escribió: ↑Vie Oct 19, 2007 6:23 amHola angel2007, por supuesto, cualquier ayuda es bienvenida.angel2007 escribió: Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.
Última edición por pannus0 el Vie Ene 10, 2020 9:55 am, editado 1 vez en total.
Razón: se edito este mensaje por incumplimiento de la reglas del foro, no se puede colocar correos
Razón: se edito este mensaje por incumplimiento de la reglas del foro, no se puede colocar correos
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 871 Vistas
-
Último mensaje por mlucia
-
- 1 Respuestas
- 976 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 1 Respuestas
- 494 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 1304 Vistas
-
Último mensaje por Alfresevi90
-
- 0 Respuestas
- 455 Vistas
-
Último mensaje por wilmer BC