CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO SÍSMICO DE TANQUE ELEVADO

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Reglas del Foro
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica

Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.

juancarr
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Lun Feb 18, 2013 6:52 pm

#31

Dom Feb 24, 2013 9:44 pm

hola ANGEL ME HARIAS EL FAVOR DE ENVIARME TU APORTACION A MI CORREO carr_jco@hotmail.com gracias

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

santodejar
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 274
Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
Ubicación: Peru
Agradecimiento recibido: 1 vez
Zodiac: Virgo

#32

Lun Abr 08, 2013 6:44 pm

angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
Hola, me podrias mandar tu hoja a dantedantino@hotmail.com. Gracias anticipadas.


chagocrazy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mar Oct 20, 2009 2:50 pm

#33

Vie Ene 10, 2014 2:02 pm

HOLA, ME PODRIAS ENVIAR EL ARCHIVO MENCIONADO A MI CORREO dimeleo_galvatorix@yahoo.com. de antemano gracias


chagocrazy
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mar Oct 20, 2009 2:50 pm

#34

Vie Ene 10, 2014 2:09 pm

hola, `podrias enviarme la hoja de calculo, de antemano gracias, mi correo dimeleo_galvatorix@yahoo.com. saludos


lhitho
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Mar Jul 09, 2013 7:50 pm

#35

Mar Ene 28, 2014 10:00 pm

BUENAS AMIGOS E INGENIEROS, DESEO DISEÑAR UNA TOLVA DE CONCRETO PARA DISPENSADOR DE PIEDRA CHANCADA, LAS DUDAS QUE TENGO ES COMO ASIGNARLE LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA YA QUE UNA PARTE ES RECTA VERTICAL Y LA OTRA ES UNA PIRAMIDE TRUNCADA, LO CUAL GENERARAN CARGAS REPARTIDAS TRIANGULARES...ADEMAS SI DEBO AMALIZAR LAS COLUMNAS CON ELEMENTOS FRAME O SHELL...GRACIAS POR LA AYUDA...ADJUNTO INICIO DE LA ESTRUCTURA EN SAP
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


rudymauricio22
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Jue Sep 18, 2014 9:57 am

#36

Jue Sep 18, 2014 12:06 pm

santodejar escribió:
angel2007 escribió:Hola René:

Soy de reciente ingreso a estos foros, sin embargo he tenido algo de experiencia en el diseño estructural. El analisis sismico esta regido por la norma de tu país o por el codigo de diseño que utilicen. Aquí en mi país utilizamos el UBC. La fuerza la tienes que aplicar en el centro del cilindro metalico, debes de considera el peso del tanque lleno, el resto de elementos utilizalos segun el codigo que te rige.

Cualquier duda, tengo una hoja electronica muy util con la cual he diseñado muchisimos tanques elevados de distintas capacidades y alturas, si te interesa con gusto de lo mando.

Saludos.

Angel G.
Hola, me podrias mandar tu hoja a dantedantino@hotmail.com. Gracias anticipadas.





prodias enviarme tu hoja de calculo de tanques elevados a rudycarlos0420@gmail.com, gracias


kevxx5
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Ago 26, 2015 10:51 pm

#37

Jue Oct 22, 2015 8:33 am

Martha escribió:Necesito de su ayuda, estoy diseñando un tanque elevado si alguien podria guiarme se lo agradeceria muchisimo , es para mi tesis..gracias
Hola Martha, estoy haciendo mi tesis de grado de tanques elevados con capacidad de 2000 m3
seria genial poder intercambiar información, escribeme Kevcc29@gmail.com

Avatar de Usuario

pannus0
Moderador
Mensajes: 706
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 47 veces
Zodiac: Scorpio
Perú

#38

Lun Nov 21, 2016 1:23 am

cuando de modela un tanque elevado se debe de considerar las masas comvectivas e impulsivas, así mismo la norma principal para estos tanque es la del país donde se va a desarrollar, así mismo si no hay información se puede basar en varias como son el aci350, aci 371, pca, etc.
no solo e colocar la carga de presión y listo, como los hay en la red, pues estarían en un error ademas se tiene que comprobar, muchas cosas.... les adjunto una imagen(hoja de calculo en exel) de una parte del investigación que estoy desarrollando para un tanque elevado tipo fuste o llamado"INTZE", la cual consta de lo siguiente:
análisis y diseño bajo cargas estáticas y presión
análisis y diseño sísmico estático
análisis y diseño sísmico dinámico
análisis no lineal tiempo historia.
análisis en base a apoyos fijos e interacion suelo estructura
análisis pushover para estructuras huecas.
análisis con protección sísmica aisladores de núcleo de plomo en la base y en la cuba
se que es mucho pero se tiene paciencia,y de a pocos e logra mucho
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

pannus0
Moderador
Mensajes: 706
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 47 veces
Zodiac: Scorpio
Perú

#39

Lun Nov 21, 2016 2:01 am

lhitho escribió:BUENAS AMIGOS E INGENIEROS, DESEO DISEÑAR UNA TOLVA DE CONCRETO PARA DISPENSADOR DE PIEDRA CHANCADA, LAS DUDAS QUE TENGO ES COMO ASIGNARLE LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA YA QUE UNA PARTE ES RECTA VERTICAL Y LA OTRA ES UNA PIRAMIDE TRUNCADA, LO CUAL GENERARAN CARGAS REPARTIDAS TRIANGULARES...ADEMAS SI DEBO AMALIZAR LAS COLUMNAS CON ELEMENTOS FRAME O SHELL...GRACIAS POR LA AYUDA...ADJUNTO INICIO DE LA ESTRUCTURA EN SAP
lo que podrías determinar es la presión que ejerce el material hacia las paredes ante el ingreso sumado a la vibración constante.para eso debes asignar joint patters... hay muchos video tutoriales de como ingresar esto.
por otro lado se puede asignar una masa adicional al cono con lo que podrías determinar el peso del material en condiciones criticas que serán trasmitidas hacia la columna


DISZAL
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mié May 27, 2009 9:41 pm
Ubicación: PACASMAYO
Zodiac: Leo

#40

Mar Jun 06, 2017 5:40 pm

Hola, me podrias enviar a mi correo las hojas de calculo para el diseño de un tanque intze, te agradezco mucho.
email: teozaldivar@hotmail.com

Avatar de Usuario

pannus0
Moderador
Mensajes: 706
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 47 veces
Zodiac: Scorpio
Perú

#41

Mar Jun 06, 2017 9:24 pm

Martha escribió:
Mar Oct 07, 2008 2:01 pm
Necesito de su ayuda, estoy diseñando un tanque elevado si alguien podria guiarme se lo agradeceria muchisimo , es para mi tesis..gracias
cuál es tu duda?, cual es el tema que planteas?, se recomienda que des algunos alcances para que los foristas puedan opinar y asi tengas mejor clara las cosas

Avatar de Usuario

pannus0
Moderador
Mensajes: 706
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 47 veces
Zodiac: Scorpio
Perú

#42

Lun Feb 26, 2018 12:33 am

DISZAL escribió:
Mar Jun 06, 2017 5:40 pm
Hola, me podrias enviar a mi correo las hojas de calculo para el diseño de un tanque intze, te agradezco mucho.
email: teozaldivar@hotmail.com
con respecto a tu pregunta, las hojas de calculo son simples no tiene rutinas ni nada por el estilo son operaciones algebraicas que cualquiera lo puede hacer , así mismo lo que estoy realizando está todavía en espera por lo que no se puede compartir; solo puedo responder algunas dudas que previamente el interesado ha investigado.