Estimados Miembros de este foro, soy Ingeniero Civil, y estoy comenzando con ETABS V18, al correr mi modelo y posteriormente leer el archivo txt que se genera me percato que existen errores en el análisis, además los periodos de vibración calculados son excesivamente grandes. Intenté corregir mi mallado de elementos finitos pero no se solucionó el problema. Por favor solicito su ayuda. Adjunto el modelo etabs.
Error arrojado por etabs:
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING DUE TO P-DELTA OR GEOMETRIC NONLINEARITY, OR
- A FREQUENCY SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
Error de Modelado Edificio
Reglas del Foro
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
-
- Moderador
- Mensajes: 1017
- Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 104 veces
- Zodiac:
dentro del programa hay una opción de verificar si tú modelo no presenta advertencias o warning, ahi te muestra algunas incongruencias por lo que colgar tu modelo para que otros vean el problemas sin que hayas agotado los recursos en verificar.blas7 escribió: ↑Vie Jun 05, 2020 6:05 pmEstimados Miembros de este foro, soy Ingeniero Civil, y estoy comenzando con ETABS V18, al correr mi modelo y posteriormente leer el archivo txt que se genera me percato que existen errores en el análisis, además los periodos de vibración calculados son excesivamente grandes. Intenté corregir mi mallado de elementos finitos pero no se solucionó el problema. Por favor solicito su ayuda. Adjunto el modelo etabs.
Error arrojado por etabs:
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:7.- Etabs.rar
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING DUE TO P-DELTA OR GEOMETRIC NONLINEARITY, OR
- A FREQUENCY SHIFT (IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
pude verificar y corregir algunas cosas elementales y aunque te muestren perdidas de aproximación de digitos en la matriz de rigidez, estas no tienen un grado de significancia hasta que la pérdida sea significativa ... creo que son 18 dígitos
finalmente se observa la deformada por sísmo
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
Topic author - Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Jue Nov 19, 2009 8:47 pm
- Agradecido : 1 vez
Muchas Gracias Pannus0 por el tiempo empleado en revisar mi modelo, con respecto a los warnings tendré mas cuidado con ello, me gustaría saber que hiciste o que corregiste en el modelo para lograr un valor aceptable de periodo en la forma modal N°2, tal como muestra la foto que subiste, y si es posible me puedas enviar el modelo corregido. De antemano Muchas Gracias.
Deni Herrera Y.
Deni Herrera Y.
-
- Moderador
- Mensajes: 1017
- Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 104 veces
- Zodiac:
como te mencione en post anterior, es verificar el modelo , el etabs permite hacerlo en la opción check model, ahí pude darme cuenta que tenias nodos sueltos o desacoplados, entonces borre todos esos nodos sueltos y volví a verificar el modelo, teniendo en cuenta que los warning sólo serán significativos si es que sobrepasan lo permitido, en tu caso no exedian; así que corrí el modelo y el resto es historia.blas7 escribió: ↑Jue Jun 11, 2020 9:12 pmMuchas Gracias Pannus0 por el tiempo empleado en revisar mi modelo, con respecto a los warnings tendré mas cuidado con ello, me gustaría saber que hiciste o que corregiste en el modelo para lograr un valor aceptable de periodo en la forma modal N°2, tal como muestra la foto que subiste, y si es posible me puedas enviar el modelo corregido. De antemano Muchas Gracias.
Deni Herrera Y.
los nodos sueltos estás en la base, revisalo!
presumo que importantes desde autocad y es por esto que puede haber errores.
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 1578 Vistas
-
Último mensaje por kidcarlomagno44
Lun Ago 24, 2020 10:22 pm
-
- 0 Respuestas
- 2599 Vistas
-
Último mensaje por mblgomez
Sab May 02, 2020 11:47 am
-
- 1 Respuestas
- 5087 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Sab May 02, 2020 7:54 pm
-
- 1 Respuestas
- 2133 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Mar Jun 02, 2020 2:17 pm
-
- 0 Respuestas
- 384 Vistas
-
Último mensaje por rqene
Lun Dic 21, 2020 12:16 pm
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados