Hola.
Estuve haciendo unos modelos estructurales en ETABS con fines de análisis. El modelo es un edificio de 10 niveles de 18x12 con muros de corte. Paralelos a la dirección "X" hay 3 pórticos , Los pórticos en los ejes 1 y 3 son los que tienen muros de corte.
La duda surge cuando uso el módulo de diseño del programa, Aparecen 4 opciones Sway Special, Sway intermediate, sway ordinary and Non-Sway, cada uno de estos diseña la estructura de manera diferente que las restantes, revisando también pude encontrar que si se coloca la opción Non-Sway, el cálculo de la capacidad a cortante del concreto se calcula según lo indicado en el ACI, pero si se coloca la opción Sway Special, Etabs coloca como "0" la capacidad al corte.
Las preguntas que me surgen de todo esto son:
¿Qué criterio tomo para escoger el tipo de diseño, considerando las 4 opciones que tiene el ETABS? estuve leyendo en algunos foros y mencionan que depende del efecto P-Delta, pero no me queda claro.
otra duda que tengo es el siguiente, para el pórtico 2 que no tiene muro de corte, las secciones satisfacen el diseño por flexión y por corte. pero para los pórticos en los ejes 1 y 3 las vigas no verifican el diseño por corte, ¿A qué se debe esto? si de por sí los momentos y cortantes son más bajos en pórticos 1 y 3 (La mayoría lo toma el muro de corte) comparado con el eje 2.
Espero alguien pueda ayudarme.
Saludos.
Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Entra para más información
Diseño de estructuras de concreto armado,Sway Special, Sway intermediate, sway ordinary and Non-Sway.
Reglas del Foro
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
-
Topic author - Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Jue Mar 14, 2019 9:55 am
-
- Moderador
- Mensajes: 817
- Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
- Agradecido : 11 veces
- Agradecimiento recibido: 73 veces
- Zodiac:
cuelga tu modelo indicando la versión de preferencia en formato .e2kJBautistaY escribió: ↑Jue Mar 14, 2019 10:22 amHola.
Estuve haciendo unos modelos estructurales en ETABS con fines de análisis. El modelo es un edificio de 10 niveles de 18x12 con muros de corte. Paralelos a la dirección "X" hay 3 pórticos , Los pórticos en los ejes 1 y 3 son los que tienen muros de corte.
La duda surge cuando uso el módulo de diseño del programa, Aparecen 4 opciones Sway Special, Sway intermediate, sway ordinary and Non-Sway, cada uno de estos diseña la estructura de manera diferente que las restantes, revisando también pude encontrar que si se coloca la opción Non-Sway, el cálculo de la capacidad a cortante del concreto se calcula según lo indicado en el ACI, pero si se coloca la opción Sway Special, Etabs coloca como "0" la capacidad al corte.
Las preguntas que me surgen de todo esto son:
¿Qué criterio tomo para escoger el tipo de diseño, considerando las 4 opciones que tiene el ETABS? estuve leyendo en algunos foros y mencionan que depende del efecto P-Delta, pero no me queda claro.
otra duda que tengo es el siguiente, para el pórtico 2 que no tiene muro de corte, las secciones satisfacen el diseño por flexión y por corte. pero para los pórticos en los ejes 1 y 3 las vigas no verifican el diseño por corte, ¿A qué se debe esto? si de por sí los momentos y cortantes son más bajos en pórticos 1 y 3 (La mayoría lo toma el muro de corte) comparado con el eje 2.
Espero alguien pueda ayudarme.
Saludos.
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
SAP2000v15 Resultados en rojo, diseño sismico edificio de concreto armado
por JosenyGodoy » Vie Mar 29, 2019 12:00 pm » en Sap2000 - 1 Respuestas
- 1136 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Dom Jul 28, 2019 8:48 pm
-
-
-
Ayuda con rotula plastica en muros de concreto armado ETABS
por maestrorocky » Vie Sep 06, 2019 11:31 am » en Etabs - 3 Respuestas
- 2033 Vistas
-
Último mensaje por jcoronellr
Mar Oct 08, 2019 6:28 pm
-
-
-
Curso Estructuras Concreto con Etabs v18 en Mexico
por construaprende » Mié Nov 06, 2019 7:26 pm » en Conferencias, Congresos, Seminarios o Eventos - 0 Respuestas
- 387 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
Mié Nov 06, 2019 7:26 pm
-
-
-
Armado de la Zona de apoyo en Viga Cajón Pretensada
por ahginorio » Dom Feb 03, 2019 8:12 pm » en Analisis y Diseño Estructural - 0 Respuestas
- 718 Vistas
-
Último mensaje por ahginorio
Dom Feb 03, 2019 8:12 pm
-
-
- 0 Respuestas
- 404 Vistas
-
Último mensaje por ARROCAL
Mié Oct 30, 2019 8:47 am
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados