GStarCAD - Programa de dibujo CAD económico y potente http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... cad-mexico

Diseño de estructuras de concreto armado,Sway Special, Sway intermediate, sway ordinary and Non-Sway.

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Reglas del Foro
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica

Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.

Topic author
JBautistaY
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Mar 14, 2019 9:55 am
Perú

#1

Jue Mar 14, 2019 10:22 am

Hola.
Estuve haciendo unos modelos estructurales en ETABS con fines de análisis. El modelo es un edificio de 10 niveles de 18x12 con muros de corte. Paralelos a la dirección "X" hay 3 pórticos , Los pórticos en los ejes 1 y 3 son los que tienen muros de corte.
La duda surge cuando uso el módulo de diseño del programa, Aparecen 4 opciones Sway Special, Sway intermediate, sway ordinary and Non-Sway, cada uno de estos diseña la estructura de manera diferente que las restantes, revisando también pude encontrar que si se coloca la opción Non-Sway, el cálculo de la capacidad a cortante del concreto se calcula según lo indicado en el ACI, pero si se coloca la opción Sway Special, Etabs coloca como "0" la capacidad al corte.
Las preguntas que me surgen de todo esto son:
¿Qué criterio tomo para escoger el tipo de diseño, considerando las 4 opciones que tiene el ETABS? estuve leyendo en algunos foros y mencionan que depende del efecto P-Delta, pero no me queda claro.
otra duda que tengo es el siguiente, para el pórtico 2 que no tiene muro de corte, las secciones satisfacen el diseño por flexión y por corte. pero para los pórticos en los ejes 1 y 3 las vigas no verifican el diseño por corte, ¿A qué se debe esto? si de por sí los momentos y cortantes son más bajos en pórticos 1 y 3 (La mayoría lo toma el muro de corte) comparado con el eje 2.
Espero alguien pueda ayudarme.