Deformacion maxima en vigas y Bajada de Cargas ETABS2016
Publicado: Vie Jul 20, 2018 5:46 pm
Saludos mi duda es la siguiente
¿Cómo hago que el programa me muestre de manera grafica la bajada de cargas en ton/m o kg/m a los muros de carga de mampostería, así como la deformación máxima en vigas?
Hace mucho hice un proyecto de una casa habitación soportada por muros de carga de mampostería y tengo el calculo de manera simplificada (tableros, carga por muros divisorios, trabes, etc.) y la información no es similar a la que me arroja el programa al correr el sistema e ir a la opción display>shell>ShellForces F11 o F22 así como la distorsión máxima genera por el combo de cargas para el estado limite de servicio.
-Las losas fueron tomadas como elementos tipo Membrana
-Los muros son Shell-Thin con un modulo de elasticidad de 120Kg/mm2 (ya que el RCCM pide que sea 3.50veces el F'm)
-No hay trabes sobre muros.
se toman 4 tipos de cargas
-CM Carga muerta
-CV Carga Viva
-Cacc Carga Accidental
-Fuerza Sismica {Seismic} (Obtenido por un coeficiente de usuario de C = 0.16)
Fuente de masa para sismo (Mass Source)
- CM + Cacc
Combinaciones de carga
-CSG Diseño {1.3CM+1.5CV}(Carga de servicio gravicional) Para la deformación en vigas
-CSS Diseño {1.1CM+1.1Cacc+1.1Fuerza Sismica} para distorsión lateral, y sobrecarga en muro.
¿Cómo hago que el programa me muestre de manera grafica la bajada de cargas en ton/m o kg/m a los muros de carga de mampostería, así como la deformación máxima en vigas?
Hace mucho hice un proyecto de una casa habitación soportada por muros de carga de mampostería y tengo el calculo de manera simplificada (tableros, carga por muros divisorios, trabes, etc.) y la información no es similar a la que me arroja el programa al correr el sistema e ir a la opción display>shell>ShellForces F11 o F22 así como la distorsión máxima genera por el combo de cargas para el estado limite de servicio.
-Las losas fueron tomadas como elementos tipo Membrana
-Los muros son Shell-Thin con un modulo de elasticidad de 120Kg/mm2 (ya que el RCCM pide que sea 3.50veces el F'm)
-No hay trabes sobre muros.
se toman 4 tipos de cargas
-CM Carga muerta
-CV Carga Viva
-Cacc Carga Accidental
-Fuerza Sismica {Seismic} (Obtenido por un coeficiente de usuario de C = 0.16)
Fuente de masa para sismo (Mass Source)
- CM + Cacc
Combinaciones de carga
-CSG Diseño {1.3CM+1.5CV}(Carga de servicio gravicional) Para la deformación en vigas
-CSS Diseño {1.1CM+1.1Cacc+1.1Fuerza Sismica} para distorsión lateral, y sobrecarga en muro.