Hola a todos!
Me gustaría comentar algunos aspectos sobre este parámetro, que sirve para tener en cuenta el arriostramiento del ala comprimida del perfil metálico. Si tengo por ejemplo una viga metálica de 10 metros de longitud con vigas secundarias conectadas a esta mediante conexiones a cortante, el parámetro sería 10 metros.
Si introduzco ahora unos rigidizadores transversales al perfil (dos chapas metálicas entre las alas de tal manera que el alma queda llena en esas secciones), el parámetro Lb se reduciría a la distancia entre esos rigidizadores.
Estoy en lo correcto?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Parámetro Lb para diseño por flexión en LRFD
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
No, Lb es la longitud no arriostrada, un rigidizador no es arriostramiento en la dirección de la flexión, si fuera un diafragma entre 2 vigas podría ser Lbx en la dirección perpendicular a la sección.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 1019 Vistas
-
Último mensaje por Alfresevi90
-
- 0 Respuestas
- 1289 Vistas
-
Último mensaje por spraytopografico
-
- 0 Respuestas
- 649 Vistas
-
Último mensaje por llastra
-
- 0 Respuestas
- 251 Vistas
-
Último mensaje por wilmer BC
-
- 0 Respuestas
- 4060 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados