estimados necesito ayuda lo mas detallada posible para hacer esta fundacion: las cargas en el centro son Mx 41250, My 2902 KN*m y Fx 113 Fy 697 Fz 1782 Kn.

ojala puedan ayudarme saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

lo que necesitas es tener el coeficiente de balasto , que te lo proporciona el estudio de mecánica de suelos,estos valores se tienen que insertar mediante apoyos de resortes,sinembargo no es suficiente ademas de tener en cuenta:
condición de frontera;si fuera una cimentación cuadrada o rectangular se consideraria apoyos fijos en los extremos,y los demás nodos como resortes.
indicarle al programa que estos nodos con resortes trabajen a compresión y no a tracción(set limit)
dividir áreas
correr el modelo en modo no lineal,.....etc
en el foro hay mucha información sobre lo que estas requiriendo,solo es cuestión de buscar
Jajccc
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Mié Jul 09, 2008 8:35 pm
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

Estimado pannus0:
De acuerdo a tu comentario, podrías por favor explicar el procedimiento para definir en SAP2000 que los resortes solo deben trabajar a tensión, mediante el "set limit"?. Gracias por adelantado.
serhumcar
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Lun Nov 02, 2009 9:20 am

Para que los resortes trabajen solo a tracción ó solo compresión tienes que hacer un análisis no lineal, es decir, crear análisis de carga no lineales. Busca en youtube : Diseño de zapara con SAP 2000, esta paso a paso lo que necesitas.
Ya hice varias de estas cimentaciones, aplicale el spring de área según el coeficiente de balastro que tengas. Para el tema de las cagas.... crea un Body (si es que la carga va aplicada a un nivel mas alto).

Saludos
julianguzcho
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 8
Registrado: Mar Oct 08, 2013 2:14 am

sera muy util, gracias