Curso Estructuras de Concreto en Ciudad de México
2 al 5 de Diciembre del 2019
Usando Etabs v18 y el nuevo CSIDetail

Clic aquí para inscribirte

CONEXION DE ELEMENTOS SHELL

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Reglas del Foro
Agrega 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica

Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
Cerrado

Topic author
li99to@yahoo.com

#1

Dom Sep 26, 2004 5:09 pm

Cordial saludo.

Agradeceria si alguien puede despejarme las siguientes inquietudes:



En la modelacion de estructuras de concreto, como se define la conexion de un elemento shell, tipo placa o muro de cortante a una seccion de elemento rectangular tipo viga?.



Como se define esa conexion en los nudos?.



Para elementos mixtos (Perfil de acero y concreto) como se define o asigna en el programa, la conexion entre el perfil de acero como alma de la seccion y el concreto como recubrimiento?



Como se asigna o define en el programa, la conexion de una ampliacion de seccion de columna o viga (Seccion vieja a seccion nueva) para mejorar la rigidez de una estructura a rehabilitar?



Gracias.

Miguel A. Franklin

Vinculos Patrocinados:

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 158 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#2

Dom Nov 14, 2004 9:58 pm

saludos:



si usted tiene muros acoplados con porticos, la conexion es de

empotramiento y se modela en el etabs los elementos tipo frame

con un factor de rigidez igual a uno; esto tambien para conectores

de cortantes en elementos mixtos. para ampliar una col. se tiene

que aumentar la secc. y el refuerzo como si fuera una columna nueva

en el modelo y borrar la secc. vieja.



atte.ing.rodriguez


ronald
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 6
Registrado: Mié Nov 10, 2004 12:14 pm

#3

Mar Nov 16, 2004 1:49 pm

saludos desde Chile:



Hay que tener en consideración que no se puede unir elementos tipo shell con elementos tipo frame, ya que los de tipo shell tienen 2 grados de libertad por nudo, en cambio el tipo frame tiene 3 (2 desplazamiento y un giro),por lo tanto no son compatibles.

Lo que hay que hacer es modelar la viga al muro como spandrel, o modelar la viga como elemento shell pero unida a 3 nudos del muro (en cada extremo de la viga) con elementos de rigidez infinita, de tal manera que se genere un par (momento de empotramiento).



Atte, Ronald Segovia