problema con impermeabilizacion

Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
ssaa
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Mar Feb 20, 2007 4:38 pm
Ubicación: sabinas

el problema es que al impermeabilizar una losa de concreto en unas areas se infló el impermeabilizante esto es cuando baja la tempertura y al subir se recupera y queda como antes pero eso no deberia de pasar utilece impac 5000 sigiendo el procedimiento recomendado ( sello, 1 capa de impac, tela de refuerzo, 2a capa de impac) es conveniente aclarar que la losa tenia curacreto en toda su superficie pienso que ese pudiera ser una causa pero como dije el problema se presenta solo en unas pocas areas

gracias por su ayuda
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

No veo que haga mención a si la losa tiene poco tiempo de haber sido "colada", o si aplicó el impac con su respectiva capa de tela reforzada, o cuanto tiempo hace que aplicó la impermeabilización.
Lo que sí es un hecho, es que debajo de la membrana o capa de impac quedó una importante cantidad de agua atrapada en la losa, por lo que trata de salir en su forma de evaporación.

Comunmente mucha gente procede a impermeabilizar las losas de concreto "coladas" antes de 10 dias, o bien en losas que "atrapan"mucha humedad (como losas colgadas, etc), y esto es lo que lo ocasiona.

Espero le sirva la información
ssaa
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Mar Feb 20, 2007 4:38 pm
Ubicación: sabinas

la losa se impermeabilizo despues de 3 semanas de colad y no estaba colgada.
si es humedad atrapada entonces convendria levantar las areas dañadas y dejar que salga la humadad e impermeabilizar nuevamente?
lo que me inquieta es que este problema solo se presenta cuando hace frio
agaveazul
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Ene 13, 2010 3:07 pm

Porlo general hay que hacer un lijero tecateo o raspado de la losa con medios mecanicos (pala) aún cunado la losa es nueva ya que si se utilizaron acelerantes, desmoldantes uotros productos quedan residuos de parafinas o productos petrios que impiden que se adiera de forma adecuada los impermeabilizantes acrilicos como en este caso, como ya esta echo lo mejor seria retirar esa seccón tecatear y aplicar una mano deimpermeabilizante dejar secar 24hrs ver la reacción al producto y si no presenta alteraciones aplicar el refuerzo necesario (todo el procedimiento de impermeabilización nuevamente) en lasección afectada mas unos 10-15cm adicionales para su mejor fijación, suerte :)
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

Como menciona, la losa acaba de ser colada hace 3 semanas a esta fecha, y estamos en época de frio, y por lo tanto la vaporización de la humedad se hace más lenta.
Supongo que reside en la ciudad de Sabinas, Coahuila México.

Mi recomendación es que espere a que mejore el clima a cielo soleado unos días antes de intentar reparar. Actualmente estaremos sometidos a varios frentes frios todavía.
Su apreciación es correcta, una vez que esté soleado, corte la membrana y deje orear unos 3 o 4 días, antes de aplicar nuevamente el producto.
Juan M.
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Feb 03, 2011 6:30 am

En impermeabilizaciones acrílicas yo también me he encontrado ese problema en muchas ocasiones, lo mejor es cambiar la zona dañada, a la larga va a ser lo mejor.
Un saludo
SAMIRALIZBETH
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Oct 30, 2014 10:25 am

Es facil... el problema es porque se coloco la lámina asfáltica sin un imprimante antes, esto hace que con el tiempo la lámina se empieza a levantar.

EN ECUADOR SOLUCIONAMOS ESOS PROBLEMAS.. SOLAMENTE DEBES COMUNICARTE AL 1800 - HUMEDAD (486332), TE AYUDAMOS CON TECNICOS ESPECIALIZADOS!!!!